      Trích dẫn Gửi bởi lexuanbkhn Xem bài viết
      Em đang chọn thiết bị cho bộ khở động sao tam giác cho động cơ 250KW mà không biết lựa chọn contactor K1,K2,k3 sao cho hợp lý và kinh tế nhất. Bác nào biết chỉ em với!
      Động cơ 250kW thì dòng điện định mức khoảng 450A dó đó chọn CTT như sau
      K3 ( CTT chụm sao) làm việc ngắn hạn nên chon K3=250A
      K1,K2 đấu trong mạch tam giác nên chọn dòng >450A/sqrt3 do đó K1=K2=300A.
      CB=600A.

    4. #3
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      62
      Cảm ơn
      25
      Được cảm ơn 34 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: Khởi động sao tam giác

      Bạn xem cái này
      http://www.data.webdien.com/free/dow...fcfd1153de4261
      Cái này do Schneider tính toán, bạn thể tham khảo những trang đầu để xem dòng động cơ, chọn thiết bị khởi động trực tiếp hoặc sao/tam giác....
      Nông dân đấu dây điện

    5. The Following 3 Users Say Thank You to talat For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      17-10-2010
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Khởi động sao tam giác

      a e cho e hỏi đấu sao và tam giác thì cách nào dòng điện khởi động thấp hơn ạ.e sử dụng điện 3 phase cho motor thì đấu sao hay đấu tam giác có lợi hơn ạ

    7. Những thành viên đã cảm ơn yenyen vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      22-12-2010
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Khởi động sao tam giác

      đương nhiên là khởi động bằng nối sao dòng điện sẽ thấp hơn rùi và bền hơn nữa

    9. #6
      Tham gia
      29-12-2011
      Địa chỉ
      Ho chi Minh City
      Bài viết
      247
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 128 lần, trong 71 bài

      Mặc định Ðề: Khởi động sao tam giác

      Trích dẫn Gửi bởi lexuanbkhn Xem bài viết
      Em đang chọn thiết bị cho bộ khở động sao tam giác cho động cơ 250KW mà không biết lựa chọn contactor K1,K2,k3 sao cho hợp lý và kinh tế nhất. Bác nào biết chỉ em với!
      Xem file chọn sẵn nè bạn:

      http://www.mediafire.com/?yje0p0kx3o39bt8

    10. The Following 2 Users Say Thank You to Phobienkienthuc For This Useful Post:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016