      Mặc định Ðề: Độ rọi trung binh so với độ rọi tiêu chuẩn bao nhiêu là được?

      muốn thỏa mãn thì Etb>=Eyc của bạn là nhỏ hơn thì ko đạt rồi

    3. #3
      Tham gia
      21-06-2011
      Bài viết
      26
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Độ rọi trung binh so với độ rọi tiêu chuẩn bao nhiêu là được?

      Trích dẫn Gửi bởi hung_k5 Xem bài viết
      muốn thỏa mãn thì Etb>=Eyc của bạn là nhỏ hơn thì ko đạt rồi
      Etb làm sao mà lớn hơn Etc được bạn
      Không lẽ sau 1 năm mà nó lại sáng hơn ban đầu sao

    4. #4
      Tham gia
      27-03-2009
      Địa chỉ
      TP HCM
      Bài viết
      705
      Cảm ơn
      409
      Được cảm ơn 848 lần, trong 341 bài

      Mặc định Ðề: Độ rọi trung binh so với độ rọi tiêu chuẩn bao nhiêu là được?

      Trích dẫn Gửi bởi Tlee Xem bài viết
      Etb làm sao mà lớn hơn Etc được bạn
      Không lẽ sau 1 năm mà nó lại sáng hơn ban đầu sao
      Trong thực tế vận hành bụi, mồ hóng và khói... có thể bám vào bóng đèn, làm giảm quang thông của bóng đèn. Vì thế khi thiết kế chiếu sáng phải tăng thêm tiêu chuẩn độ rọi bằng cách nhân nó với hệ số dự trữ tùy theo môi trường và loại đèn mà hệ số dự trữ có thể dao động từ: 1,3 - 4.

      Bước sau cùng khi thiết kế chiếu sáng là bước kiểm tra lại xem độ rọi thực tế có đạt độ rọi tiêu chuẩn đã cho hay không. Như vậy, theo yêu cầu công nghệ xác định độ rọi tối thiểu Emin, căn cứ công thức tìm được quang thông của mỗi đèn. Khi chọn công suất đèn tiêu chuẩn, người ta cho phép quang thông chênh lệch từ -10% -- + 20% (Tỉ số % giữa quang thông đèn và quang thông vị trí)

    5. #5
      Tham gia
      11-10-2011
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Độ rọi trung binh so với độ rọi tiêu chuẩn bao nhiêu là được?

      bạn Tlee nói vậy không đúng rùi.khi tính toán thiết kế chiếu sáng thì Etb>=Eyc là đúng rùi,mình không hiểu lắm câu nói của bạn "Không lẽ sau 1 năm mà nó lại sáng hơn ban đầu sao"?? Nếu khi tính toán xong ra Eyc<Etb thì bạn có thể thay đổi loại bóng đèn khác có lumen cao hơn,thêm số bóng đèn. Mình cũng đang làm phần thiết kế chiếu sáng. Vấn đề của mình là sau khi tính toán hết,sử dụng visual thiết kế chiếu sáng thì nếu như Etc của mình là 200lux thì có những khu vực E tới 400lux,như vậy có bị chói quá không,có ảnh hưởng gì không? Có anh em nào biết chỉ mình với nhé,thanks nhiều :)

    6. #6
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài

      Mặc định Ðề: Độ rọi trung binh so với độ rọi tiêu chuẩn bao nhiêu là được?

      Trích dẫn Gửi bởi khoaspkt07 Xem bài viết
      bạn Tlee nói vậy không đúng rùi.khi tính toán thiết kế chiếu sáng thì Etb>=Eyc là đúng rùi,mình không hiểu lắm câu nói của bạn "Không lẽ sau 1 năm mà nó lại sáng hơn ban đầu sao"?? Nếu khi tính toán xong ra Eyc<Etb thì bạn có thể thay đổi loại bóng đèn khác có lumen cao hơn,thêm số bóng đèn. Mình cũng đang làm phần thiết kế chiếu sáng. Vấn đề của mình là sau khi tính toán hết,sử dụng visual thiết kế chiếu sáng thì nếu như Etc của mình là 200lux thì có những khu vực E tới 400lux,như vậy có bị chói quá không,có ảnh hưởng gì không? Có anh em nào biết chỉ mình với nhé,thanks nhiều :)
      sao cái màu xanh nó mẫu thuẫn thế bạn? phía trên bảo là đúng rùi mà phía dưới bảo tăng lumen lên, tăng lên nó vược qua cái Etb mâu thuẫn quá.
      Etb>=Eyc là đúng
      có những khu vực E tới 400lux không phải bị chói quá mà là độ rọi không đồng đều, không đúng tiêu chuẩn chiếu sáng. gây mỏi mắt.
      sau khi tính toán bằng visual nếu tỷ số : Emax/Etb<=1,6
      Etb/Emin<=1,6
      là được
      time is money
      lost time is never found again

    7. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:


    8. #7
      Tham gia
      11-10-2011
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Độ rọi trung binh so với độ rọi tiêu chuẩn bao nhiêu là được?

      hi,thanks anh missyou42,còn cái màu xanh là do em ghi lộn thui

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Tiêu chuẩn đấu nối cáp điện trung thế
      Bởi phungdt trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-10-2014, 14:01
    2. Trợ giúp - may sạc binh 6 đầu dây vào mời mcác bác xác định đàu này và nhiệm vụ của nó
      Bởi codien16 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 05-03-2014, 12:20
    3. Thảo luận - Phần mềm chuẩn đoán lỗi máy lạnh trung tâm VRV
      Bởi concopepe trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 02-04-2013, 22:33
    4. trên đường dây trung thế, chỗ sứ chuỗi thì bát sứ nào chịu điện áp lớn nhất?
      Bởi trucvan trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 10-12-2012, 12:01
    5. Độ rọi tiêu chuẩn cho siêu thị và trung tâm thương mại?
      Bởi nvtubg trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 18-12-2010, 23:06
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016