      Mặc định Hiện tượng shock từ của máy biến áp


    2. The Following 2 Users Say Thank You to diennangdien For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,656
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,509 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: Hiện tượng shock từ của máy biến áp

      Máy biến áp thì đâu cần có từ dư? Từ thông chủ yếu là do dòng điện từ hóa mà?

      Hay là anh muốn nói đến 1 trong 2 trường hợp sau:

      1/. Khi khởi động máy biến áp, hoặc khi có sự cố ngắn mạch đầu cực máy biến áp???

      2/. Mất từ dư của páy phát điện?
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    4. #3
      Tham gia
      09-03-2011
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      16
      Được cảm ơn 24 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Hiện tượng shock từ của máy biến áp

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Máy biến áp thì đâu cần có từ dư? Từ thông chủ yếu là do dòng điện từ hóa mà?

      Hay là anh muốn nói đến 1 trong 2 trường hợp sau:

      1/. Khi khởi động máy biến áp, hoặc khi có sự cố ngắn mạch đầu cực máy biến áp???

      2/. Mất từ dư của páy phát điện?
      Mình có nghe nói trạm ở Cần Thơ và Cà Mau đã xảy ra hiện tượng này rồi. Khi đang vận hành thì phía hạ áp bị mất điện, kiễm tra phía cao áp và cách điện giữa các cuộn dây thì vẫn bình thường, nói chung là mọi thứ vẫn bình thường chỉ tại lõi thép bị mất từ tính nên ko tạo ra được từ thông móc vòng. Người ta gọi hiện tượng này là “shock từ”. Để khắc phục hiện tượng này ta dùng một nguồn DC hoặc AC kích vào phía hạ áp lúc này máy biến áp là tăng áp vì vậy phải tách các phần tử ở phía cao áp của máy biến áp. Nhưng mình ko biết là tại sao lõi thép bị mất từ tính.

    5. The Following 2 Users Say Thank You to diennangdien For This Useful Post:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Cảm biến màu Panasonic LX-111 GIÁ SHOCK 1.800.000đ/bộ
      Bởi sieuthitudong trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 12-05-2014, 15:09
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016