• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 7 của 7

    Chủ đề: Tổng hợp RELAY

    1. #1
      Tham gia
      14-10-2009
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Tổng hợp RELAY

      CHÀO CÁC BÁC. BÂY GIỜ TÔI ĐANG NGHIÊN CỨU VỀ RƠLE. BÁC NÀO CÓ TÀI LIÊU TỔNG HỢP NÓI VỀ CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮT HOẠT DỘNG CỦA TẤT CẢ CON RƠLE CHO TÔI VỚI.
      CỤ THỂ LÀ NHỮNG CON SAU:
      21G BV Khoảng cách chạm đất
      51N BV quá dòng chống chạm đất thời gian trể
      21P BV Khoảng cách pha
      51P BV quá dòng dây pha
      24 BV quá từ
      59N BV áp thứ tự không chống chạm đất
      25 BV kiểm tra đồng bộ(tùy ý)
      59P BV quá áp dây pha
      27P BV Điện áp thấp phase
      59X BV quá áp pha phụ
      27X BV thấp áp pha phụ
      67N BV dòng định hướng chống chạm đất
      49 BV Quá nhiệt (RTD)
      67P BV quá dòng có hướng
      50/87 BV Quá dòng so lệch cắt nhanh
      68 BV dao động công suất
      50BF BV hư hỏng máy cắt
      78 Mất đồng bộ hay đo góc lệch pha
      50G BV Quá dòng chạm đất cắt nhanh
      81O BV quá tần số
      50N BV Quá dòng cắt nhanh, chống chạm đất
      81U BV thấp tần số
      50P BV Quá dòng dây pha cắt nhanh
      87G BV so lệch máy phát
      51G BV Quá dòng chống chạm đất
      87T BV so lệch máy biến áp

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 232 lần, trong 180 bài

      Mặc định Ðề: Tổng hợp RELAY

      Trích dẫn Gửi bởi duyspkthcm Xem bài viết
      CHÀO CÁC BÁC. BÂY GIỜ TÔI ĐANG NGHIÊN CỨU VỀ RƠLE. BÁC NÀO CÓ TÀI LIÊU TỔNG HỢP NÓI VỀ CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮT HOẠT DỘNG CỦA TẤT CẢ CON RƠLE CHO TÔI VỚI.
      CỤ THỂ LÀ NHỮNG CON SAU:
      21G BV Khoảng cách chạm đất
      51N BV quá dòng chống chạm đất thời gian trể
      21P BV Khoảng cách pha
      51P BV quá dòng dây pha
      24 BV quá từ
      59N BV áp thứ tự không chống chạm đất
      25 BV kiểm tra đồng bộ(tùy ý)
      59P BV quá áp dây pha
      27P BV Điện áp thấp phase
      59X BV quá áp pha phụ
      27X BV thấp áp pha phụ
      67N BV dòng định hướng chống chạm đất
      49 BV Quá nhiệt (RTD)
      67P BV quá dòng có hướng
      50/87 BV Quá dòng so lệch cắt nhanh
      68 BV dao động công suất
      50BF BV hư hỏng máy cắt
      78 Mất đồng bộ hay đo góc lệch pha
      50G BV Quá dòng chạm đất cắt nhanh
      81O BV quá tần số
      50N BV Quá dòng cắt nhanh, chống chạm đất
      81U BV thấp tần số
      50P BV Quá dòng dây pha cắt nhanh
      87G BV so lệch máy phát
      51G BV Quá dòng chống chạm đất
      87T BV so lệch máy biến áp
      Bạn có thể tham khảo một số relay bảo vệ từng chức năng:

      50/51 & 50N/51N/ 50G/51G / 50BF ==> TM9000s, MK1000A, MK2200A

      59P, 27P, 59X, 27X ==> DVS1000, MX200A, MX100A, MU250, EVR380, PMR44


      www.delab.com.my
      www.itmikro.com
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    3. #3
      Tham gia
      20-09-2011
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 30 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Tổng hợp RELAY

      bạn tham khảo nguyên lý của 1 số loại bảo vệ này nhé:

      Bảo vệ trở kháng thấp (21G): (BV khoảng cách).
      - Nguyên lý làm việc: Nguyên lý làm việc của bảo vệ này là dựa vào giá trị dòng điện qua chỗ đặt Ti và quan hệ giữa dòng điện và điện áp. Khi khoảng cách từ chỗ bị hư hỏng tới chỗ đặt bảo vệ càng lớn thì thời gian tác động càng tăng.
      - Bảo vệ trước các dạng sự cố: Các dạng ngắn mạch trong phạm vi bảo vệ.
      - Phạm vi tác động: Mạch 13,8 kV và một phần mạch 220kV, (Cụ thể khi có số liệu)
      4. Bảo vệ chống quá điện áp máy phát (59)
      - Nguyên lý làm việc: bảo vệ đươc thực hiện bằng một rơle điện áp RU. Khi điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây rơle lớn hơn giá trị định trước (và đủ thời gian ) thì bảo vệ sẽ tác động.
      - Phạm vi tác động: Khi điện áp mạch 13,8kV vượt quá giá trị định trước.
      5. Bảo vệ chống chạm đất rôto (64F):
      - Nguyên lý làm việc: Thường dùng sơ đồ một rơle nối vào một đầu (một cực ) của cuộn dây kích thích và một đầu nối đất. Khi sảy ra chạm đất sẽ có dòng qua rơle, và tác động đi báo tín hiệu. để bảo vệ làm việc ngay cả khi máy dừng, người ta thường mắc thêm vào bộ bảo vệ một bộ nguồn khác có tần số khác tần số công nghiệp.
      - Phạm vi làm việc: Báo tín hiệu khi có chạm đất trong hệ thống một chiều mạch kích từ.
      6. Bảo vệ chống mất đồng bộ (78):
      -Nguyên lý làm việc:
      Bảo vệ gồm bộ phận đo tổng trở, kết hợp với bộ đếm chu kỳ sẽ đưa ra tín hiệu cắt máy phát khi giá trị và chu kỳ dao động của tổng trở đạt tới giá trị định trước.
      -Bảo vệ tác động khi: máy phát bị mất hoặc giảm kích từ đột ngột làm cho rôto của máy phát có thể mất đồng bộ với từ trường quay. Việc mất đồng bộ này cũng có thể sảy ra khi MPĐ làm việc bình thường nhưng trên lưới có dao động công suất do sự cố kéo dài, hoặc một số đường dây truyền tải bị cắt ra khỏi hệ thống.
      7. Bảo vệ chống luồng công suất ngược(32):
      -Nguyên lý làm việc: để bảo vệ chống luồng công suất ngược người ta dùng rơle công suất để kiểm tra hướng công suất tác dụng của MPĐ. Yêu cầu của rơle hướng công suất là phải có độ nhạy cao để phát hiện luồng công suất ngược với trị số khá bé.
      - Phạm vi tác động: Tác động khi có luồng công suất từ hệ thống đi vào máy phát (trị số và thời gian tác động cho từng chế độ bù và phát sẽ cập nhật khi có tài liệu của nhà thầu)
      8. bảo vệ quá kích từ (24):
      -Nguyên lý làm việc: Dựa trên giá trị điện áp đầu ra máy phát. Khi điện áp đầu cực máy phát tăng quá giới hạn cho phép và kéo dài mà hệ thống tự động điều chỉnh dòng kích từ bị lỗi không điều chỉnh được hoặc giá trị cần điều chỉnh lại nằm ngoài dải điều chỉnh của hệ thống tự động điều chỉnh dòng kích từ thì bảo vệ sẽ tác động.
      - Phạm vi tác động: Tác động khi điện áp đầu cực tăng cao kéo dài.
      9. bảo vệ tần số giảm thấp (81):
      - Nguyên lý làm việc: Sử dụng rơle tần số để đo giá trị tần số đầu cực máy phát. bảo vệ sẽ tác động khi tần số của hệ thống giảm thấp tới giá trị định trước (và đủ thời gian).
      - Phạm vi làm việc: Mất cân bằng công suất trong hệ thống sẽ gây ra dao động tần số. Khi đó điện áp và công suất sẽ dao động mạnh gây chấn động tổ máy.
      10. Bảo vệ kém áp (27):
      - Nguyên lý làm việc: bảo vệ nhận tín hiệu từ biến điện áp, đưa tín hiệu đến rơle điện áp cực tiểu.
      - Bảo vệ tác động khi: ngắn mạch hoặc sự cố làm điện áp đầu cực máy phát giảm thấp( nhỏ hơn hoặc bằng giá trị đặt và đủ thời gian)
      11. Bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch (46):
      - Nguyên lý làm việc: Dòng điện thứ tự nghịch xuất hiện trong cuộn dây stator của máy phát điện khi có đứt dây hở mạch 1 hoặc 2 pha; khi có ngắn mạch không đối xứng hoặc khi tải của hệ thống không đối xứng.
      - Bảo vệ sẽ tác động khi: Giá trị của dòng thứ tự nghịch trong mạch 13,8kV đạt đến giá trị đặt.
      12. Bảo vệ chống mất kích từ (40):
      - Nguyên lý làm việc: Khi máy phát làm việc ở chế độ thiếu hoặc mất kích từ, sức điện động E sẽ thấp hơn điện áp U, máy phát sẽ nhận công suất phản kháng từ hệ thống, điện kháng của máy phát sẽ thay đổi từ trị số điện kháng đồng bộ đến trị số điện kháng quá độ. Lúc này dòng điện chạy vào máy phát mang tính điện dung và vượt trước điện áp pha tương ứng một góc 90o. Như vậy: bảo vệ chống mất kích từ làm việc dựa vào góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp.
      - Phạm vi tác động: Bv sẽ tác động cắt máy phát khi sảy ra mất kích từ do hư hỏng mạch kích thích ( Ngắn mạch hoặc hở mạch), hư hỏng trong hệ thống tự động điều chỉnh điện áp hoặc do thao tác sai của nhân viên vận hành.
      13. Bảo vệ chống chạm đất mạch 13,8 kV ( 59N):
      - Nguyên lý làm việc: Bảo vệ lấy tín hiệu điện áp từ cuộn tam giác hở của TU đặt ở đầu cực máy phát ( ngoài máy cắt đầu cực) và được thực hiện bằng một rơle điện áp.
      Ở điều kiện bình thường trên rơle điện áp chỉ có dòng điện không cân bằng ( do các sóng điều hoà bậc cao gây nên). Khi chạm đất một pha UR =3U¬0 và rơ le sẽ tác động sau thời gian t.
      14. Bảo vệ chống quá tải cuộn dây stator ( 59S):
      - Nguyên lý làm việc: Khi máy phát bị quá tải, dòng điện trong cuôn dây stator sẽ tăng cao kéo dài quá giá trị đặt, do vậy bảo vệ này sử dụng rơle dòng điện để đo dòng trong cuộn dây stator kết hợp với rơle thời gian để báo tín hiệu máy bị quá tải cho nhân viên vận hành biết và sử lý.
      - Phạm vi tác động: Quá tải cuộn dây stator máy phát.
      15. Bảo vệ máy chết (27/51):
      - Nguyên lý làm việc: + Sử dụng rơle kiểm tra tín hiệu điện áp giảm thấp và dòng điện tăng cao tại đầu cực máy phát. Khi máy đang vận hành mà vì một nguyên nhân nào đó làm kẹt phần rôtor tổ máy mà máy cắt đầu cực vẫn chưa được cắt ra hoặc khi máy đang ngừng mà đóng máy cắt đầu cực, công suất trên lưới sẽ tràn vào tổ máy gây phát sinh nhiệt và lực tác động lên phần cơ khí của tổ máy.
      - Phạm vi tác động: Bảo vệ phần tổ máy.
      16. Bảo vệ quá I kém U (51/27):
      - Nguyên lý làm việc: Dựa trên nguyên lý làm việc của bảo vệ quá dòng. Để tránh tác động nhầm khi sự cố quá tải, người ta mắc thêm với nó một bộ khoá điện áp. Vì vậy bảo vệ chỉ tác động khi dòng qua rơle đạt giá trị định trước và điện áp qua rơle đạt giá trị khởi động của rơle cực tiểu
      - Phạm vi tác động: Bảo vệ khởi động khi có bất kỳ sự cố ngắn mạch nào trong cuôn dây stator máy phát hoặc phía ngoài máy phát, đồng thời nó luôn làm bảo vệ dự phòng cho các bảo vệ khác.

      17. Bảo vệ chống chạm đất stator 95% ( 59NS):
      - Nguyên lý làm việc: Giám sát dòng thứ tự không bằng một rơle điện áp qua cuộn tam giác hở của TU đặt ở đầu cực máy phát. Ở điều kiện làm việc bình thường, trên rơle RU chỉ có điện áp không cân bằng. Khi trong hệ thống sảy ra chạm đất 1 pha ( U¬R = 3 U0), rơle sẽ tác động đi báo tín hiệu.
      - Phạm vi tác động: Bảo vệ các dạng chạm đất 1 pha, 2 pha trong phạm vi 95% cuộn dây stator máy phát. Vùng chết của bảo vệ ( 5%) được xác định từ trung tính máy phát trở ra.
      18. Bảo vệ chống chạm đất stator 100% ( 64S):
      - Nguyên lý làm việc: Được mở rộng phạm vi bảo vệ ở điểm trung tính máy phát bằng cách kết hợp thêm tín hiệu từ TU trung tính.
      Ở chế độ làm việc bình thường, điện trở của cuộn dây so với đất Rđ = ∞ dòng điện qua bảo vệ được xác định theo dòng điện điện dung của cuộn dây đối với đất Dòng qua bảo vệ chủ yếu theo điện trở chạm đất.
      Bảo vệ được đưa thêm một nguồn ngoài vào. Nguồn này có tần số khác với tần số công nghiệp để không bị ảnh hưởng bởi tần số công nghiệp của máy phát đẻ có thể phát hiện chạm đất ngay ca khi tổ máy ngừng.
      - Phạm vi tác động: Toàn bộ cuộn dây stator và thanh dẫn 13,8 Kv.
      19. Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (BFP):
      - Nguyên lý làm việc: Bảo vệ hệ thống khi bảo vệ tác động cắt máy cắt không thành công. Lấy tín hiệu kết hợp từ TI đầu cực, tín hiệu tác động của một số bảo vệ khác gửi tới và tiếp điểm phụ máy cắt để tác động cắt lại máy cắt, nếu không thành công nó sẽ cắt các máy cắt lân cận vùng sự cố.
      - Phạm vi bảo vệ: Phạm vi của các bảo vệ khác gửi tới.

    4. The Following 2 Users Say Thank You to duccanh381 For This Useful Post:


    5. #4
      Tham gia
      10-01-2011
      Bài viết
      27
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Tổng hợp RELAY

      bác duccanh381 những thông tin trên bác trích từ nguồn nào vậy bác. có chính xác không để các anh em tham khảo.

    6. #5
      Tham gia
      22-10-2012
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tổng hợp RELAY

      cac bac oj cho e hoj bao ve ve mat kjch tu may phat voi
      +++---o0o---+++
      bây giờ máy fát mình đang lối lưới đột nhiên máy cắt kích từ nhảy!thì diễn biến sự cố sẽ như thế nào?liệu máy fá của mình có sao không?

    7. #6
      Tham gia
      08-05-2011
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tổng hợp RELAY

      A/c cho e hỏi khi e tính toán chỉnh định cho bảo vệ 50/50N cho lưới 22kV thì khi kiểm tra độ nhạy không đạt yêu cầu giá trị e tính từ 0,8 - 0,95 ? z mình có cách nào để cải thiên không?

    8. #7
      Tham gia
      25-04-2013
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định

      Up cho bạn, chút nữa bạn up cho tôi. Up vì một sản phẩm chất lượng

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Bởi typhuanh trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Trợ giúp - hỏi về cài đặt RELAY so lệch GRL-100
      Bởi duchmelec trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 09-07-2014, 16:56
    3. Cần bán - relay bán dẫn SSR các loại.
      Bởi lehuydhl trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 27-06-2013, 08:46
    4. Trợ giúp - Hỏi về thông số về relay
      Bởi mrtrum trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 18-06-2012, 15:10
    5. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bởi HOCLOM trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016