      mọi người ơi cho em hỏi cái này tý. em đang học môn khí cụ điện đọc sách Khí cụ điện của thầy Phạm văn Chới trong đó có bảng các thông số của 1 số loại aptomat ma em không hiểu thông số này .Đó là:
      - Cường độ dòng điện cắt mạch phục vụ định mức
      Và cho em hỏi là khi chọn aptomat mình có căn cứ vào thời gian cắt không ạ? Sao trong bảng số liệu này em không thấy ghi.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      29-06-2010
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: thông số aptomat

      Thời gian cắt thông thường do nhà sản xuất at ấn định. Mà thực tế nó cũng chỉ là = dòng cắt nhanh nhất khi ngắn mạch thôi. Bạn lấy tài liệu về ngắn mạch mà đọc. Atm chế tạo để phục vụ: Cắt ngắn mạch, quá tải, thấp áp, quá áp

    3. Những thành viên đã cảm ơn anhminhhp vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      05-06-2011
      Bài viết
      18
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: thông số aptomat

      Trích dẫn Gửi bởi vietmanh_xz Xem bài viết
      mọi người ơi cho em hỏi cái này tý. em đang học môn khí cụ điện đọc sách Khí cụ điện của thầy Phạm văn Chới trong đó có bảng các thông số của 1 số loại aptomat ma em không hiểu thông số này .Đó là:
      - Cường độ dòng điện cắt mạch phục vụ định mức
      Và cho em hỏi là khi chọn aptomat mình có căn cứ vào thời gian cắt không ạ? Sao trong bảng số liệu này em không thấy ghi.
      Lâu mình không xem lại quyển đấy nhưng có thể đó là dịch từ service breaking capacity, dòng cắt thực tế lớn nhất của Aptomat khi làm việc.

    5. Những thành viên đã cảm ơn briandg vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      25-12-2010
      Bài viết
      190
      Cảm ơn
      27
      Được cảm ơn 42 lần, trong 36 bài

      Mặc định Ðề: thông số aptomat

      bởi vì em thấy là có thông số cường độ dòng điện cắt ngắn mạch Icu rồi, còn thông số này thì em cũng không hiểu là gì nữa.em thấy sách thầy viết là thời gian tác động= thời gian từ lúc xảy ra nm đến lúc I-Itđ+ thời gian từ lúc I=Itđ đến khi tiếp điểm bắt đầu chuyển động+ thời gian cháy hồ quang. MÀ em không tháy họ ghi trong catalog đến?

    7. #5
      Tham gia
      20-08-2010
      Địa chỉ
      Thành phố Hồ chí Minh
      Bài viết
      74
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 40 lần, trong 32 bài

      Mặc định Ðề: thông số aptomat

      Trích dẫn Gửi bởi vietmanh_xz Xem bài viết
      bởi vì em thấy là có thông số cường độ dòng điện cắt ngắn mạch Icu rồi, còn thông số này thì em cũng không hiểu là gì nữa.em thấy sách thầy viết là thời gian tác động= thời gian từ lúc xảy ra nm đến lúc I-Itđ+ thời gian từ lúc I=Itđ đến khi tiếp điểm bắt đầu chuyển động+ thời gian cháy hồ quang. MÀ em không tháy họ ghi trong catalog đến?
      Icu : dòng khả năng cắt ngắn mạch ( tức là dòng ngắn mạch lớn nhất CB này chịu được nếu dong ngắn mạch lớn hơn Icu thì CB này không dùng được nữa)
      Còn thời gian cắt ngắn mạch tùy thuộc từng loại CB: bình thường nó cắt rất nhanh đó ( khoảng 6 đến 10 ms).
      Bạn muốn biết rõ hơn thì coi catologue của một số hãng lớn như ABB, Schneider...
      Nếu CB của bạn thuộc CAT B thì có thêm dòng Icw (tức là CB này có thể chịu đựng dòng ngắn mạch này trong 1 thời gian nhất định mà nó chưa Trip.CB dạng này sẽ mắc tiền hơn CAT A.Chủ yếu dùng khi có phối hợp bảo vệ các CB với nhau.
      Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
      Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

    8. #6
      Tham gia
      23-12-2011
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: thông số aptomat

      Icu: rated short-circuit ultimate breaking
      capacity.?các bác nói đây là khả năng cắt dòng ngắn mạch lớn nhất.
      Ics: rated service breaking capacity (expressed
      in kA or in % of Icu). Các bác nói là đây là dòng cắt thực tế tế lớn nhất của CB.
      vậy cho e hỏi 2 dòng này khác nhau thế nào ạ?

    9. #7
      Tham gia
      26-06-2010
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 5 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: thông số aptomat

      ơ mình tửong là attomat chỉ cắt dòng ngắn mạch và quá tải thui chứ hình như có tháy cắt quá áp và thấp áp đâu

    10. #8
      Tham gia
      18-07-2011
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: thông số aptomat

      Trích dẫn Gửi bởi timhieu2 Xem bài viết
      Icu: rated short-circuit ultimate breaking
      capacity.?các bác nói đây là khả năng cắt dòng ngắn mạch lớn nhất.
      Ics: rated service breaking capacity (expressed
      in kA or in % of Icu). Các bác nói là đây là dòng cắt thực tế tế lớn nhất của CB.
      vậy cho e hỏi 2 dòng này khác nhau thế nào ạ?
      Icu lớn hơn hoặc bằng Ics

      Icu là giá trị dòng mà thiết bị vẫn cắt được mạch nhưng...không còn dùng được nữa.

      Ics là giá trị ngắn mạch cực đại sử dụng mà thiết bị cắt được và chu kỳ sau vẫn... dùng tốt.

      Trường hợp Ics=100% Icu thì thể hiện nếu quá giá trị dòng này thì thiết bị hỏng.

    11. Những thành viên đã cảm ơn quynhngoc2804 vì bài viết hữu ích:


    12. #9
      Tham gia
      29-12-2011
      Địa chỉ
      Ho chi Minh City
      Bài viết
      245
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 127 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: thông số aptomat

      Trích dẫn Gửi bởi quynhngoc2804 Xem bài viết
      Trường hợp Ics=100% Icu thì thể hiện nếu quá giá trị dòng này thì thiết bị hỏng.
      Trường hợp Ics = 100% Icu thì MCCB sẽ cắt được 2 lần ở dòng ngắn mạch bằng giá trị Icu rồi mới hỏng bạn à.

    13. #10
      Tham gia
      20-07-2011
      Bài viết
      46
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 9 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: thông số aptomat

      Trích dẫn Gửi bởi votka65 Xem bài viết
      ơ mình tửong là attomat chỉ cắt dòng ngắn mạch và quá tải thui chứ hình như có tháy cắt quá áp và thấp áp đâu
      CB còn bảo vệ cả quá áp và thấp áp tùy vào từng loại dựa vào cảm ứng điện từ, lực từ sinh ra khi có điện áp thấp hoặc điện áp cao.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
      Bởi mr.ba86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 10-06-2016, 20:59
    2. Trợ giúp - mọi người cho mình hỏi về aptomat.tks
      Bởi dakami trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 24-09-2014, 00:41
    3. Trợ giúp - tại sao aptomat ko cắt?
      Bởi huynhtran38 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 32
      Bài cuối: 04-01-2014, 20:00
    4. Trợ giúp - Giúp em về aptomat với(gấp): nguyên lí hoạt động của aptomat ?
      Bởi l0v3st0n3 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 22-10-2013, 22:36
    5. Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-08-2013, 08:45
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016