      Trích dẫn Gửi bởi Luaxongbien Xem bài viết
      Em chào các bác, Em có vấn đề thắc mắc thế này, theo các bác thì với mạng điện như hình vẽ, khi chạm đất 1 pha phía 6,3kV, cuộn tam giác hở của TU phía 15,75kV có phát hiện ra tín hiệu 3U0 hay không ? Nếu được các bác vẽ Vector điện áp ra để em hiểu rõ hơn nhé, Thanks!
      không phát hiện được!

    3. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      25-10-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ chạm đất trong mạng Trung tính cách ly

      Bác giải thích giùm em chi tiết bằng Vector điện áp được không ạ :D

    5. #4
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ chạm đất trong mạng Trung tính cách ly

      Trích dẫn Gửi bởi Luaxongbien Xem bài viết
      Bác giải thích giùm em chi tiết bằng Vector điện áp được không ạ :D
      có gì đâu bạn vì phía 6kV của bạn không nối đất nên làm gì có điện thế so với đất nên khi chạm đất 1 pha ở phía 6 có gây ra hiện tượng gì đâu nên phá 15,75 không có phản ứng

    6. The Following 2 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:


    7. #5
      Tham gia
      28-10-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ chạm đất trong mạng Trung tính cách ly

      Thành phần thứ tự thuận chỉ đi được qua cuộn Y0 nghĩa là nó không đi qua được cuộn tam giác và cuộn Y, do đó chạm đất phía 6kV phía 15 không phát hiện được áp U0

    8. Những thành viên đã cảm ơn napoleonbk vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      07-03-2014
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ chạm đất trong mạng Trung tính cách ly

      Trích dẫn Gửi bởi caothebac Xem bài viết
      có gì đâu bạn vì phía 6kV của bạn không nối đất nên làm gì có điện thế so với đất nên khi chạm đất 1 pha ở phía 6 có gây ra hiện tượng gì đâu nên phá 15,75 không có phản ứng
      Bác cho em hỏi nếu chạm đất một pha phía 6,3 kV như hình trên thì điện áp 2 pha còn lại sẽ tăng lên bao nhiêu?Theo em biết thì khi chạm đất trong mạng TTCD thì điện áp 2 pha còn lại sẽ tăng lên điện áp dây,nhưng điện áp 6,3 mình đang nói là điện áp dây rồi mà.Bác giải thích rõ giúp em với

    10. Những thành viên đã cảm ơn Se7en88 vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      14-11-2009
      Địa chỉ
      Gia Lai
      Bài viết
      137
      Cảm ơn
      84
      Được cảm ơn 45 lần, trong 26 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ chạm đất trong mạng Trung tính cách ly

      Trích dẫn Gửi bởi Se7en88 Xem bài viết
      Bác cho em hỏi nếu chạm đất một pha phía 6,3 kV như hình trên thì điện áp 2 pha còn lại sẽ tăng lên bao nhiêu?Theo em biết thì khi chạm đất trong mạng TTCD thì điện áp 2 pha còn lại sẽ tăng lên điện áp dây,nhưng điện áp 6,3 mình đang nói là điện áp dây rồi mà.Bác giải thích rõ giúp em với
      Điện áp pha là điện áp pha đó so với đất, giả sử khi pha C chạm đất thì lúc này Uđất=Uc. Điện áp hai pha còn lại là A và B so với đất sẽ là. Ua=Ua-Uđất=Ua-Uc=Uac=Udây. Tương tự cho pha B. Mình nghĩ vậy không biết có đúng không nhể. hix

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Biến dòng (CT) và biến áp (PT) trong lưới điện trung thế
      Bởi Hong.tdh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 27-10-2014, 10:27
    2. Thảo luận - Trung tính máy biến áp 2 cuộn dây trong sơ đồ bộ
      Bởi dctepu trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 31-10-2012, 13:15
    3. Trợ giúp - dòng trong dây trung tính khi chỉ có 2 pha
      Bởi duonghuyhoang trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 24-10-2012, 16:03
    4. Vận hành trung tính trong Hệ Thống Điện
      Bởi danger07 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 15-12-2009, 23:56
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016