      Mặc định Tổng hợp: Cùng nhau trao đổi về động cơ có fđm= 60Hz sử dụng ở lưới điện có f= 50Hz.

      Mình đang gặp 1 vấn đề nan giải. Công ty mình nhập một dây chuyền máy từ Mỹ, điện áp theo chuần Canada: 575V AC-60 Hz. Mình đã tham khảo rất nhiều người về cách khắc phục cho các động cơ này và có rất nhiều giải pháp nhưng mình chưa tìm được giải pháp nào khả thi:
      + Khi chuyển tần số thấp hơn thì tốc độ giảm và công suất giảm.
      + Nếu vẫn giữ nguyên điện áp đó thì tỉ lệ U/f sẽ giảm và làm Moment khởi động thay đổi theo. Tuổi thọ động cơ sẽ giảm. Động cơ sẽ nóng hơn nhiều do dòng từ hóa trong lõi sắt tăng.
      Có những tư vấn nên khuyên là dùng biến tần cho từng Motor riêng nhưng như vậy vốn đầu tư rất lớn ( gần 100 Motor với dung lượng cả 6MVA).
      Nếu không thì phải thay hết toàn bộ những động cơ đó.
      Những cái trên mình chỉ suy luận theo cách mình nghĩ, mong các bạn tư vấn giùm mình về:
      + Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số.
      + Cách khắc phục những khó khăn trên sao cho hợp lý nhất.

      Rất mong sự tư vấn của các bạn.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn vanlathe vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      29-05-2008
      Bài viết
      154
      Cảm ơn
      43
      Được cảm ơn 123 lần, trong 74 bài

      Mặc định động cơ 3 pha: Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số 60Hz sang 50Hz. Cách khắc phục?

      Vì máy này nguồn gốc công nghệ tại Canada. với với khu vực Bắc Mỹ họ xài tần số 60Hz. đây là chuẩn của họ.
      Chắc đành chịu down toàn bộ công suất, điện áp và tốc độ cho nó phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Vấn đề đau đầu ở đây là toàn bộ dây chyền sẽ ko thể kiểm soát như bên kia được, giảm hết và....... tè le. Thay vị trí động cơ khắp nơi và phải tính lại tải và dòng, tốc độ cho cả trăm cái động cơ. Chết chắc.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:32. Lý do: sửa tiêu đề

    4. #3
      Tham gia
      24-06-2008
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định động cơ 3 pha: Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số 60Hz sang 50Hz. Cách khắc phục?

      Chào các bạn!
      Trước đây mình cũng gặp tình trạng này rồi nhưng chỉ có 3 con động cơ 22KW thôi, cấp điện áp và tần số cũng tương tự như vậy, mà chỗ mình lúc đó chỉ có điện áp 400V/50HZ lấy từ MBA ra thôi, mình cho đấu tam giác và mấy con động cơ đó vẫn chạy ngon mặc dù tốc độ hơi giảm 1 chút. Ngoài ra mình nghi là bạn có thể tháo thử 1 con động cơ ra xem tổ đấu dây của nó thể nào, biết đâu có thể can thiệp được đấy.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:37. Lý do: sửa tiêu đề

    5. The Following 2 Users Say Thank You to manhnv2481 For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      20-03-2008
      Địa chỉ
      Binh Thanh
      Bài viết
      125
      Cảm ơn
      39
      Được cảm ơn 210 lần, trong 58 bài

      Mặc định động cơ 3 pha: Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số 60Hz sang 50Hz. Cách khắc phục?

      Vấn đề này theo mình chỉ có 2 cách:

      1. Do là máy của Mỹ nên bên mình vẫn xài bình thường, cứ áp 600V, 50Hz vô xài, tốc độ có giảm nhưng công suất không giảm bao nhiêu cả.

      2. Xài biết tần.

      Không biết còn cách nào khác không, mong các cao thủ chỉ giáo.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:37. Lý do: sửa tiêu đề
      Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd

    7. #5
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài

      Mặc định động cơ 3 pha: Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số 60Hz sang 50Hz. Cách khắc phục?

      cấp áp 600v vô là tiêu cái động cơ liền đó bác ạ, không tin bác cứ cấp vào đi, chạy 5p thôi bác rờ thử vào động cơ là phỏng tay liền, để đảm bảo lượng từ thông trong đó thì bác phải cấp sao cho tỉ số u/f là không đổi thì mới chạy được, còn biến tần thì ok nhưng giá khá đắt đó, có thể dùng máy phát điện 575V tần số 60Hz cũng được, nếu không cứ để vậy cấp vào 400V chạy vô tư nhưng chỉ sử dụng được có nữa tải thôi.hehe. còn cách cuối cùng là có thể thay hết các động cơ đó
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:38. Lý do: sửa tiêu đề

    8. The Following 4 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    9. #6
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 289 lần, trong 58 bài

      Mặc định động cơ 3 pha: Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số 60Hz sang 50Hz. Cách khắc phục?

      theo em thì cứ chơi 600V-50Hz, không vấn đề gì cả, vì khi động cơ chạy còn sụt áp nữa, tối thiểu là 1%, do vậy quá áp trên động cơ khoảng dưới 3.4% mà tần 50, chẳng sao cả. Trong khi đó ta thấy các động cơ 380V, nhiều khi chạy 400V quá áp khoảng 7.9% có sao đâu.
      em nói không biết có đúng không, các bác 'tích phân' tiếp ha
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:38. Lý do: sửa tiêu đề

    10. #7
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài

      Mặc định động cơ 3 pha: Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số 60Hz sang 50Hz. Cách khắc phục?

      cái bác này nói sai rồi, động cơ cho phép sụt áp đến 10% chứ không phải là 1%. Bác xem lại phần điều chỉnh tần số phù hợp với điện áp trong sách truyền động điện đi nha, trong đó nói rõ lắm đó. hehe
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:38. Lý do: sửa tiêu đề

    11. #8
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 289 lần, trong 58 bài

      Mặc định động cơ 3 pha: Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số 60Hz sang 50Hz. Cách khắc phục?

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      cái bác này nói sai rồi, động cơ cho phép sụt áp đến 10% chứ không phải là 1%. Bác xem lại phần điều chỉnh tần số phù hợp với điện áp trong sách truyền động điện đi nha, trong đó nói rõ lắm đó. hehe
      À không, ý em nói sụt áp 1% ở đây là: giả sử nguồn tốt, như vậy trường hợp tốt nhất là không sụt áp, hoặc có thì chỉ là 1%.
      Còn bác nói cho phép động cơ sụt đến 10% là em thấy hơi cao ấy à, vì trong NEC2008 -Article 215.2 có đưa ra là: Sụt áp từ SWGR đến MCC là 2%, từ MCC đến Động cơ là 3%. Thêm là khi động cơ khởi động (motor starting) thì sụt áp nhỏ hơn 15% là OK.
      Bác bổ xung thêm ha

      Hope this help
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:38. Lý do: sửa tiêu đề
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    12. #9
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài

      Mặc định động cơ 3 pha: Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số 60Hz sang 50Hz. Cách khắc phục?

      ko phải là chỉ 1% đâu bác ạ, khi vận hành vẫn cho phép sụt áp 10% đó bác ạ (IEC 694), sụt áp khi khởi động là 15%, sụt áp trên đường dây là 5%, dao động tần số là 0.2 Hz.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:38. Lý do: sửa tiêu đề

    13. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:


    14. #10
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 289 lần, trong 58 bài

      Mặc định động cơ 3 pha: Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số 60Hz sang 50Hz. Cách khắc phục?

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      ko phải là chỉ 1% đâu bác ạ, khi vận hành vẫn cho phép sụt áp 10% đó bác ạ (IEC 694), sụt áp khi khởi động là 15%, sụt áp trên đường dây là 5%, dao động tần số là 0.2 Hz.
      à bác vẫn chưa hiểu ý em roài, cái 1% đây không phải là giới hạn, mà em nói là nếu nguồn tốt nhá, em cho là sụt áp khoảng 1% thôi, có thể là hơn 1%. Cái vấn đề 1% là để em nói đến độ quá áp 3.4%, nếu sụt áp hơn 1% thì càng tốt, vì khi đó quá áp trên động cơ dưới 3.4% mà. Bác hiểu ý em không, kiểu gì cũng bị sụt áp mà. Giả sử sụt áp 5% (mất 30V, vì áp 600V), do vậy thực tế điện áp đưa vào động cơ còn 570V, điện áp này quá tốt. Nhưng nếu sụt áp 1% (mất 6V) thì điện áp thực tế trên ĐC là 594V, vậy quá áp 3.4%, không vấn đề gì cả.

      ơ thế bác có IEC 694 à, bác post lên cho em xin với ha, em hổng có. thank bác nhiều.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:38. Lý do: sửa tiêu đề
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    15. The Following 2 Users Say Thank You to Hoankiemhanoi For This Useful Post:


    Trang 1 của 9 1234 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Dùng điện 50Hz cho thiết bị 60Hz
      Bởi l8blue1412 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 06-07-2017, 00:55
    2. Trợ giúp - Động cơ điện 50Hz lai máy phát điện 3 pha 60Hz
      Bởi neozonefm trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 29
      Bài cuối: 03-10-2016, 10:14
    3. Trợ giúp - Khác nhau giữa 50Hz và 60Hz
      Bởi binhjack trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 20-08-2014, 00:04
    4. Trợ giúp - Dòng 50hz và dòng 60hz
      Bởi meovt208 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 25-06-2013, 16:26
    5. Trả lời: 6
      Bài cuối: 13-04-2011, 09:29

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016