      Mặc định Ðề: Cài đặt dòng rò cho hệ thống điện !

      Trích dẫn Gửi bởi fonghungle Xem bài viết
      Hiện ở nhà máy mình đang sử dụng 1 ACB tổng 4000A và có lắp thêm 1 bộ chống rò Delab TM8200. Hiện không biết là cài đặt dòng rò bao nhiêu là hợp lý, thỉnh thoảng vẫn thấy báo rò 3-5%. Không biết có tiêu chuẩn không ? google bó tay.

      chịu! nếu là trong gia đình cài là 30mA

    3. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: Cài đặt dòng rò cho hệ thống điện !

      Bác xài em chống rò tại ACB tổng 4000A là khó rồi, không lẽ chỉ một lý do rò ấm ớ tại một chỗ nào đó phải cắt điện toàn nhà máy; hoặc là phải yêu cầu mấy chú thợ đi khắp cả nhà máy tìm nguyên nhân ?
      Còn giá trị dòng rò có thể tính như sau: Căn cứ vào Rnd cụ thể mà bác đo được sẽ tính ra giá trị dòng chỉnh định. Ví dụ: điện trở hệ thống nối đất là 10 ohm, điện áp ở chỗ chạm đất là 50V thì dòng rò I delta n = U/Rnd = 50/10 = 5 ampe, tưc là 0,125% của dòng định mức 4000A.
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 28-10-2011 lúc 18:24.

    5. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích: