    1. #1
      Tham gia
      01-11-2011
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Tính chọn aptomat tổng


    2. #2
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: Tính chọn aptomat tổng

      Bạn chọn công suất máy biến áp B1 quá lớn, không có CB nào chịu nổi !!!

    3. #3
      Tham gia
      25-08-2010
      Bài viết
      326
      Cảm ơn
      189
      Được cảm ơn 208 lần, trong 106 bài

      Mặc định Ðề: Tính chọn aptomat tổng

      bạn chọn nhiều máy biến áp nối song song, vừa đảm bảo công suất lại vừa giảm được dòng để chọn aptomat lại vừa cung cấp điện tốt khi có sự cố hư hỏng 1 trong số các máy biến áp đó. Khi có sự cố ta tách riêng máy đó ra, mấy máy còn lại hoạt động quá tải trong phạm vi cho phép
      Thân ái và quyết thắng

    4. #4
      Tham gia
      01-11-2011
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tính chọn aptomat tổng

      Một trong 3 phương án mình đưa ra có phương án đặt 3 trạm BA nhưng sau khi tính toán lại không phải là tối ưu. Nhưng nếu trường hợp phải chọn MBA dung lượng lớn thì mình có thể chọn CB tương ứng đc không các bác?

    5. #5
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: Tính chọn aptomat tổng

      Trích dẫn Gửi bởi lovelorn224 Xem bài viết
      Một trong 3 phương án mình đưa ra có phương án đặt 3 trạm BA nhưng sau khi tính toán lại không phải là tối ưu. Nhưng nếu trường hợp phải chọn MBA dung lượng lớn thì mình có thể chọn CB tương ứng đc không các bác?
      Tất nhiện tăng số TBA hay tăng số lượng MBA thì giá thành vỏ trạm tăng , số lượng thiết bị đóng cắt nhiều hơn. Nhưng đào đâu ra cái CB....hàng khủng bây giờ ??? Hay MBA đó chỉ cấp cho một phụ tải... khủng long . Hì hì !

    6. #6
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      384
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: Tính chọn aptomat tổng

      Trích dẫn Gửi bởi lovelorn224 Xem bài viết
      Một trong 3 phương án mình đưa ra có phương án đặt 3 trạm BA nhưng sau khi tính toán lại không phải là tối ưu. Nhưng nếu trường hợp phải chọn MBA dung lượng lớn thì mình có thể chọn CB tương ứng đc không các bác?
      thấy pác hỏi mình cũng tìm trên mạng xem có catolo của hãng nào như vậy ko

      nhưng thật sự ko có pác ui

      dòng của pác quá lớn mình ko tìm thấy thiết bị đóng cắt nào đáp ứng dc
      hay pác chia tải ra và chọn thêm nhiều máy biến áp đi khi đó dỏng tải qua mỗi máy sẽ nhỏ hơn nhiều ,từ đó ta chọn thiết bị đóng cắt dễ dàng hơn

      nếu pác ko chịu thì khi nào làm xong theo phương pháp cũ thì gửi cho em catolo pác tìm dc của thiết bị đóng cắt nào có Idm>= 8.08 kA nha
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022

    7. #7
      Tham gia
      25-10-2011
      Địa chỉ
      Thủ Đức
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Tính chọn aptomat tổng

      Trích dẫn Gửi bởi lovelorn224 Xem bài viết
      Chẳng là em làm đồ án tốt nghiệp sau khi tính toán thông số phụ tải em chọn dung lượng MBA của trạm B1 là 5600 KVA. Nhưng đến khi chọn aptomat tổng thì dòng lại vượt quá so với thông số em tra trong Sổ tay tra cứu ( cao nhất là 6300 A). Em sử dụng công thức sau:

      Các bác xem em có sai chỗ nào chỉnh hộ em với..tks các bác
      Vào trang web thibidi.com.vn mà xem, MBA cao nhất chỉ có dung lượng là 3000 KVA thôi. Trường hợp như bạn đưa ra thì tất nhiên CB tổng củng không có rồi.

    8. #8
      Tham gia
      01-11-2011
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tính chọn aptomat tổng

      Thực ra kinh nghiệm thực tế thì em không có, em tra trên Sổ tay tra cứu thì dòng cao nhất cũng chỉ là 6300 A. Vậy theo các bác em chuyển hướng không dùng aptomat nữa mà chuyển sang dùng máy cắt có được không?

    9. #9
      Tham gia
      01-11-2011
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tính chọn aptomat tổng

      Trích dẫn Gửi bởi tvdien Xem bài viết
      Tất nhiện tăng số TBA hay tăng số lượng MBA thì giá thành vỏ trạm tăng , số lượng thiết bị đóng cắt nhiều hơn. Nhưng đào đâu ra cái CB....hàng khủng bây giờ ??? Hay MBA đó chỉ cấp cho một phụ tải... khủng long . Hì hì !
      Vấn đề là em làm về CCĐ cho nhà máy Nhựa Tiền Phong đó. Yêu cầu của GVHD là chỉ nên đặt 2 trạm thôi, em làm theo đó và tính chọn thì ra thằng 5600KVA mà bây giờ phải chọn áp thì đúng là ...

    10. #10
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: Tính chọn aptomat tổng

      Bạn hỏi lại sư phụ xem, có thể chỉ có hai vị trí đặt TBA, nhưng cần phân chia tải ra, rùi dùng vài cái MBA trong một vỏ trạm. Các hãng sản xuất có thể chế tạo ra các hàng đặc chủng theo yêu cầu của khách hàng với giá thành cũng khủng ... luôn , nhưng đó là những yêu cầu đặc biệt, mà thực tế không còn giải pháp nào khác. Bạn hình dung đơn giản: để tải dòng 8000A thì cần khoảng 20 sợi cáp đồng 240 mm2 cho một pha, 70 sợi cáp đồng 240 mm2 cho cả 3 dây pha và 1 trung tính, nghĩa là 1 mét dài tuyến cáp ấy cần 175kg đồng !!!

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
      Bởi mr.ba86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 10-06-2016, 20:59
    2. Trợ giúp - mọi người cho mình hỏi về aptomat.tks
      Bởi dakami trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 24-09-2014, 00:41
    3. Trợ giúp - tại sao aptomat ko cắt?
      Bởi huynhtran38 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 32
      Bài cuối: 04-01-2014, 20:00
    4. Trợ giúp - Giúp em về aptomat với(gấp): nguyên lí hoạt động của aptomat ?
      Bởi l0v3st0n3 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 22-10-2013, 22:36
    5. Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB