      Mặc định Ðề: bù công suât phản kháng

      Theo IEC :
      Q bù = P( tgphi 1- tgphi2)
      tgphi1 : trước khi bù
      tgphi2 : sau khi bù.
      VÍ dụ động cơ 250KW
      Cosphi = 0,87 suy ra tg phi = A(ví dụ)
      Cần bù đến Cosphi = 0,95 Suy ra tgphi = B
      Q bù = 250(A-B).
      Thường chỉ cần bù đến cosphi = 0,95

    2. #22
      Tham gia
      15-02-2012
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: bù công suât phản kháng

      Các Bác tư vấn giúp em? e có một tram BA 250kva nối từ lưới không điện áp 24kv, bằng cáp ngầm vào trạm B/A vậy em có cần ht bù hay không ;

    3. #23
      Tham gia
      21-04-2008
      Địa chỉ
      Ha Noi
      Bài viết
      424
      Cảm ơn
      109
      Được cảm ơn 286 lần, trong 156 bài

      Mặc định Ðề: bù công suât phản kháng

      Trích dẫn Gửi bởi hungnguyenvan Xem bài viết
      Các Bác tư vấn giúp em? e có một tram BA 250kva nối từ lưới không điện áp 24kv, bằng cáp ngầm vào trạm B/A vậy em có cần ht bù hay không ;
      Tụ bù hay không thì còn phải tùy thuộc vào tổng công suất tải định sử dụng là bao nhiêu.
      Mục đích của việc dùng tụ bù là làm hạn chế thời gian MBA chạy ở chế độ non tải. Mà các bạn biết rùi đấy, khi MBA làm việc ở chế độ non tải thì tổn hao rất là nhiều. Mà bên Điện Lực bây giờ đi bắt lỗi non tải rất nhiều, nếu đơn vị nào chạy non tải thì sẽ bị phạt.
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com

    4. #24
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      382
      Được cảm ơn 548 lần, trong 391 bài

      Mặc định Ðề: bù công suât phản kháng

      Trích dẫn Gửi bởi chinh_akay Xem bài viết
      Tụ bù hay không thì còn phải tùy thuộc vào tổng công suất tải định sử dụng là bao nhiêu.
      Mục đích của việc dùng tụ bù là làm hạn chế thời gian MBA chạy ở chế độ non tải. Mà các bạn biết rùi đấy, khi MBA làm việc ở chế độ non tải thì tổn hao rất là nhiều. Mà bên Điện Lực bây giờ đi bắt lỗi non tải rất nhiều, nếu đơn vị nào chạy non tải thì sẽ bị phạt.
      Pác giải thích kỹ hơn được không, thực tế khi máy chạy nhiều tỉ lệ thuận đóng tụ bù nhiều hơn đấy ợ

    5. #25
      Tham gia
      14-10-2008
      Bài viết
      72
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 40 lần, trong 30 bài

      Mặc định Ðề: bù công suât phản kháng

      Trích dẫn Gửi bởi 2012 Xem bài viết
      Pác giải thích kỹ hơn được không, thực tế khi máy chạy nhiều tỉ lệ thuận đóng tụ bù nhiều hơn đấy ợ
      Bạn à, máy chạy nhiều hay chạy ít không có nghĩa là non tải (không tải) hay không. Giả sử một động cơ theo định mức trong một giờ có thể bơm 10 khối nước, nhưng chi cho động cơ đó chạy liên tục mà trong một giờ bơm được 3, 4 khối nước thì động cơ đó đang chạy non tải bạn à.
      Trong hành trình của máy cắt thì khi chạy lùi dao (không cắt), rà máy, chuyển từ chu trình này sang chu trình khác hoặc công nhân cho máy chạy không, tức là non tải đấy.

    6. #26
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      384
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 175 lần, trong 106 bài

      Mặc định Ðề: bù công suât phản kháng

      cai gi vậy
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022

    7. #27
      Tham gia
      21-04-2008
      Địa chỉ
      Ha Noi
      Bài viết
      424
      Cảm ơn
      109
      Được cảm ơn 286 lần, trong 156 bài

      Mặc định Ðề: bù công suât phản kháng

      Mọi người đang bàn về cosfi. Làm thế nào để nâng cosfi.
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com

    8. #28
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      382
      Được cảm ơn 548 lần, trong 391 bài

      Mặc định Ðề: bù công suât phản kháng

      Trích dẫn Gửi bởi tlbacninh Xem bài viết
      Bạn à, máy chạy nhiều hay chạy ít không có nghĩa là non tải (không tải) hay không. Giả sử một động cơ theo định mức trong một giờ có thể bơm 10 khối nước, nhưng chi cho động cơ đó chạy liên tục mà trong một giờ bơm được 3, 4 khối nước thì động cơ đó đang chạy non tải bạn à.
      Trong hành trình của máy cắt thì khi chạy lùi dao (không cắt), rà máy, chuyển từ chu trình này sang chu trình khác hoặc công nhân cho máy chạy không, tức là non tải đấy.
      Ô thế không phải đang nói máy chạy nhiều chạy ít ảnh hưởng đến tỉ số công suất giữa P và S của biến áp à

    9. #29
      Tham gia
      23-03-2010
      Địa chỉ
      Việt nam
      Bài viết
      75
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 34 lần, trong 27 bài

      Mặc định Ðề: bù công suât phản kháng

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      đối với loại công suất nhỏ như thế này bác nên chọn loại cỡ 30Kvar thôi. 1 tụ bù nền và 5 cấp bù ứng động, mua thêm bộ điều khiển tụ bù 6 cấp nữa là ok. trước tụ bù nên gắn các cuộn kháng nối tiếp với tụ.
      để giảm dòng mở tụ nhưng nó có làm cosphi giảm xuống đôi chút k nhỉ? Tụ rất hay bị sốc và bị đánh thủng, dòng mở lại cao. làm cách này có vẻ ổn đấy. Thực sự mình chưa thấy có tủ nào có cuộn kháng trước tụ bù.

    10. #30
      Tham gia
      30-03-2010
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: bù công suât phản kháng

      Trích dẫn Gửi bởi vinhphong229 Xem bài viết
      bac nao muon mua tu bu cung voi bo dieu khioen tu bu thi lien he voi minh ne, tu bu gia khoang 30000d/kvar.bo dieu khien 6 cap cua malaisia gia nkhoang 1700000, gia tren chua giam , bac nao muon lay thi alo to wa so phone 0973117403
      bo dieu khien 6 cap la ji the sao e ko bit zay? bt em thiet ke thi can tubu la dc rui dau co vu ji 6 cap dau?