      Mặc định Ðề: Vấn đề về Aptomat

      -Động cơ cháy, bốc khói mà không thấy aptomat đóng? Động cơ 6,2kw: Aptomat đang đóng thì cắt , nếu nó ko nhảy thì có thể mua phải đồ dỏm hay là chọn mua không đúng dòng điện.
      -Muốn đo A của Động cơ thì đo như thế nào?(Cách đo) Ra chợ mua cái ampe kìm.

    3. #3
      Tham gia
      01-04-2011
      Bài viết
      140
      Cảm ơn
      70
      Được cảm ơn 69 lần, trong 34 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề về Aptomat

      Trích dẫn Gửi bởi amokachi Xem bài viết
      Cho mình hỏi tại sao động cơ cháy, bốc khói mà không thấy aptomat đóng? Động cơ 6,2kw.
      Cho mình hỏi về vấn đề này nữa: muốn đo A của Động cơ thì đo như thế nào?(Cách đo) MJình dốt lắm, mong các bạn chỉ dùm.
      Mình xin gợi ý bạn nhé: Nếu dùng CB thường thì việc CB không nhảy là chuyện bình thường, ví dụ do mất pha mà động cơ cháy thì sao?
      Khi dùng CB là ELCB thì đảm bảo nó nhảy ngay.
      0=0

    4. #4
      Tham gia
      07-06-2009
      Bài viết
      32
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 9 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề về Aptomat

      Bác ra chợ đầu tư ngay 1 cái ampe kìm là đo thỏa mãi mà

    5. #5
      Tham gia
      11-08-2011
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      6
      Thanked 3 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Vấn đề về Aptomat

      Trích dẫn Gửi bởi vietchip Xem bài viết
      Mình xin gợi ý bạn nhé: Nếu dùng CB thường thì việc CB không nhảy là chuyện bình thường, ví dụ do mất pha mà động cơ cháy thì sao?
      Khi dùng CB là ELCB thì đảm bảo nó nhảy ngay.
      MÌNH ĐANG THẮC MẮC LÀ ELCB CÓ THỂ DÙNG CHO ĐỘNG CƠ ĐƯỢC KHÔNG?ĐÃ AI THỬ CHƯA?CHIA SẺ CHO ANH EM LUÔN NHÉ!
      CÔNG TY CPKT ĐIỆN ÂU CHÂU
      Email : hung.eutech@gmail.com
      Phone : 0945 16 17 69

    6. #6
      Tham gia
      06-10-2011
      Bài viết
      96
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề về Aptomat

      Mình xin gợi ý bạn nhé: Nếu dùng CB thường thì việc CB không nhảy là chuyện bình thường, ví dụ do mất pha mà động cơ cháy thì sao?
      Khi dùng CB là ELCB thì đảm bảo nó nhảy ngay
      Vậy là có 2 nguyên nhân động cơ cháy mà Âptomt không đóng.
      1. Mất pha ( Có cách gì mà khi đột ngột mất pha sẽ ngắt nguồn điện ra khỏi động cơ không)
      2. Do Aptomat lỡm (Cho mình hỏi bây giờ dùng Apttomat gì là ngon nhất)
      Mình muốn hỏi câu này nữa là ĐC của mình là 16,2kw thì dùng Aptomat 75A có đảm bảo không.
      Cảm ơn các bạn nhiều

    7. #7
      Tham gia
      18-11-2011
      Bài viết
      79
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 36 lần, trong 21 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề về Aptomat

      Tôi nghĩ đó là 2 lý do cơ bản.
      Bạn dùng aptomat 75A là ok
      +++---o0o---+++
      Để tránh mất pha bạn nên dùng thiết bị bảo vệ mất pha. MX100/50.Mình xin giải thích qua nguyên lý hoạt động như sau: Ở trạng thái bình thường (tức là trạng thái có cả 3 pha) tiếp điểm 4 và 1 được nối với nhau,2 tiếp điểm này cũng được nối , nối tiếp với cặp tiểp điểm cấp nguồn cho cuộn dây của contactor. Khu có sự cố mất 1 trong 3 pha, cặp tiếp điểm này không được nối với nhau, điều này cũng có nghĩa là mất nguồn cấp cho contactor,3 cặp tiếp điểm lực của contactor ở trạng thái mở, mât nguồn cấp cho động cơ, động cơ lập tức dừng. Tức là đã bảo vệ cho động cơ.

    8. #8
      Tham gia
      09-08-2010
      Bài viết
      26
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 13 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề về Aptomat

      elcb chỉ dùng cho những thiết bị di động, ko đc nối đất thôi chứ. dùng cho đc thì phí lắm.

    9. Những thành viên đã cảm ơn duong dai ca vì bài viết hữu ích:


    10. #9
      Tham gia
      11-08-2011
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      6
      Thanked 3 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Vấn đề về Aptomat

      Không ai trả lời mình hết nhỉ!Topic này hay đấy!
      CÔNG TY CPKT ĐIỆN ÂU CHÂU
      Email : hung.eutech@gmail.com
      Phone : 0945 16 17 69

    11. #10
      Tham gia
      06-10-2011
      Bài viết
      96
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề về Aptomat

      Mình nghĩ động cơ của Cty mình cháy là do quá tải ở động cơ nhưng aptomat lỡm nên không ngắt được.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
      Bởi mr.ba86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 10-06-2016, 20:59
    2. Trợ giúp - mọi người cho mình hỏi về aptomat.tks
      Bởi dakami trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 24-09-2014, 00:41
    3. Trợ giúp - tại sao aptomat ko cắt?
      Bởi huynhtran38 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 32
      Bài cuối: 04-01-2014, 20:00
    4. Trợ giúp - Giúp em về aptomat với(gấp): nguyên lí hoạt động của aptomat ?
      Bởi l0v3st0n3 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 22-10-2013, 22:36
    5. Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-08-2013, 08:45
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016