      Mặc định Re: Tính toán công suất , chọn may bien áp

      Mình đã thiết kế nhiều dự án và thi công, thí nghiệm kiểm tra dòng từng pha, công suất tong sau khi thi công về tính chọn, thi công máy biến áp rồi, kết quả là:
      + Nếu tải có cả các tải 1 pha và các tải 3 pha thì:
      S tổng = các tải 1 pha/ căn 3 + các tải 3 pha. ( Tất nhiên đã tính đến các hệ số như sử dung đồng thời, hệ số yêu cầu...) ( Công thức này đúng trong mọi trường hợp khi cân được các tải 1 pha)
      S tong hệ số = S tong * 0.9 ( theo TCVN 9206-2012--> Tại sao lại nhân với 0.9)
      S MBA chọn = S tong hệ số /% spare ( thong thường % spare = 20% theo EVN yêu cầu)
      Ngoài ra sau khi tính được S MBA chọn, cần kiểm tra lại theo QCVN 09-2013 xem có thỏa mãn không.
      ( Mình giải thích một chút tại sao các tải 1 pha lại chia cho căn 3- Đúng ra phải chia cho 3 nhưng do thực tế khi chia pha thì các tải không cân bằng pha nên không thể chia cho 3, hơn nữa bạn nào tính quy đổi ra dòng điện thì vẫn khớp với dòng max 1 pha)

      @ Còn tính như một số bạn ( S= S 1 pha + S 3 pha) thì cũng không sai, nhưng quá lãng phí vì thừa tải và đối với một số dự án S 1 pha lớn thì các bạn gặp phải trouble tương đối nhiều với các bên CĐT, EVN, Consultant, Contractor thậm chí ngay cả các members trong công ty bạn.

    2. #82
      Tham gia
      22-08-2017
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tính toán công suất , chọn may bien áp

      Chào các cụ,
      Em mới tham gia có gì các cụ chỉ giáo nhé,
      Số là em bên máy phát điện hyundai, cụ nào cần tư vấn cứ liên hệ em ạ,
      https://hyundaivietthanh.vn/tong-kho...i-tai-viet-nam



      http://data.webdien.com/photo/up/add...8ac0b354e2.jpg

    3. #83
      Tham gia
      07-05-2018
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tính toán công suất , chọn may bien áp

      Các bạn vui lòng cho mình hỏi nếu mình sử dụng 300 thiết bị tải 1 pha 220V, mỗi thiết bị tải 900W thì công suất TBA là bao nhiêu để đáp ứng các tải trên, thời gian chạy liên tục 24/24 và tải chia đều trên các pha.

    4. #84
      Tham gia
      31-08-2017
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tính toán công suất , chọn may bien áp

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenledung Xem bài viết
      mình nghĩ điều này các bạn học trong các giáo trình cung cấp điện nhiều rồi nên giải thích cũng đơn giản thôi! Chẳng biết các bạn đọc và hiểu về công suất thế nào cả nữa?
      Trong giáo trình cung cấp điện, chúng ta học về mạng cung cấp điện cũng kỹ và ai cũng hiểu về tải cân bằng và tải lệch. Tải lệch sẽ làm giảm việc cung cấp công suất và giảm khả năng cung cấp của 1 trạm ba. Vì thế, khi thiết kế lưới cung cấp, người ta phải luôn thiết kế hướng đến cân bằng giữa các pha. Các tải 1 pha sẽ lần lượt được phân đều cho các pha để sao cho lưới điện là gần như cân bằng. đó cũng chính là lý do tại sao khi tính tải biến thế thì luôn ông tất cả các công suất từ 1 pha hay 3 pha lại với nhau mà không phân biệt chúng làm gì cả!
      Ngoài ra, bạn cũng sẽ thấy rằng các tải 1 pha hay 3 pha đều chỉ dùng có thời điểm nhất định. Do đó, xác xuất dùng các tải là không đều nhau. để điều chỉnh công suất dùng tải chính xác hơn, người ta đưa vào hai hệ số mà các bạn cũng đã học: Hệ số sử dụng tải ku và hệ số đồng thời ki.
      - hệ số sử dụng tải ku: Nói lên xác suất sử dụng tải của 1 máy tiêu thụ điện bất kỳ. Ví dụ bơm nước là 1 tải motor. Motor có công suất nhất định là 30kw chẳng hạn, nhưng công suất đầu trục của bơm thường được tính nhỏ hơn là bằng 70% công suất motor nên công suất tiêu thụ thực sự chỉ là 21kw. Tuy nhiên nhiều bơm lại tính tới 80%, 85% nên con số này là không nhất quán. Việc chọn con số ku này tùy thuộc vào ý chí của bạn đó.
      Một ví dụ khác, ổ cắm thường có con số dòng cho phép là 13a, do đó, công suất 1 ổ cắm là 2800va, nếu dùng chính con số này để tính trạm thì trạm ba sẽ vô cùng lớn. Do vậy, các tiêu chuẩn đều nói rằng nếu tải của ổ cắm là chính xác thì hãy dùng chính tải đó để tính toán. Nếu không biết chính xác thì chọn 1 ổ cắm là 300va theo iec hay 300w theo tcxd 27:1991. đó chính là những hiệu chỉnh rất cần thiết trong tính toán lưới điện.
      - hệ số dùng đồng thời ki: đây chính là hệ số quan trọng nhất của lưới điện. Bạn sẽ hiệu chỉnh lại công suất trạm chính xác hơn một lần nữa. Xin ví dụ rất hay sau đây: Có 6 căn hộ, mỗi hộ dùng 6kw thì công suất tính cho 6 hộ này sẽ là: 6x6x0.78 = 28.08kw
      nếu có 50 hộ dùng công suất tải trung bình là 6kw thì công suất dùng sẽ là: 50x6x0.4 = 120kw
      rõ ràng các điều chỉnh này sẽ giúp cho chúng ta chọn trạm nhỏ hơn rất nhiều so với con số công của chúng ta nhưng chính nó sẽ giúp chúng ta chọn máy biến áp xác thực hơn rất nhiều.
      Theo tôi, bạn hungspkt nên đọc kỹ các tài liệu hay giáo trình lại đi. Mình thấy bạn hiểu về lưới điện mù màu lắm. Lưới điện là một hệ thống rất quan trong trong bất cứ một công trình nào. Việc không hiểu về lưới điện sẽ làm cho bạn gặp rất nhiều khó khăn trong công việc sau này đó!
      câu trả lời chuẩn nhất trong các câu trả lời !

    5. #85
      Tham gia
      31-08-2017
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tính toán công suất , chọn may bien áp

      Trích dẫn Gửi bởi binhxuan Xem bài viết
      Các bạn vui lòng cho mình hỏi nếu mình sử dụng 300 thiết bị tải 1 pha 220V, mỗi thiết bị tải 900W thì công suất TBA là bao nhiêu để đáp ứng các tải trên, thời gian chạy liên tục 24/24 và tải chia đều trên các pha.
      Tổng công suất. P=900x300=270.000W = 270kw
      CS MBA=
      Đáp án là 270*(S*D)/0.8=405 kVA. Trong đó Chọn S=1.2, D=1 trong đó S là hệ số an toàn MBA, D là hệ số đồng thời.=> chọn máy 500 KVA.
      Theo tài liệu công ty mình khuyến cáo thì thì nếu là MBA VN sản xuất thì giá trị phải là 2 chứ ko phải là 1,2 :v
      0.8 là hệ số công suất ( cos phi )

      P/s. Đôi hệ số công suất tính là 0.9 để giảm giá thầu :(
      Làm với CĐT Việt Nam thì cân giá là thiết yếu, đôi khi bỏ qua cả tiêu chuẩn ( Dĩ nhiên vẫn phải nằm trong mức cho phép )

    Trang 9 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần mua - mua bien tan 5,5kw
      Bởi Mr Nguyen trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 14-10-2014, 10:31
    2. Trợ giúp - may bien ap
      Bởi VMT1202 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 08-03-2014, 10:50
    3. Cần mua - ban plc,bien tan
      Bởi thien chi trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 31-12-2013, 11:59
    4. Cần bán - can ban plc, bien tan
      Bởi thien chi trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 04-09-2013, 18:03
    5. Thảo luận - Bien Tần
      Bởi thanhtung017 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 28-08-2013, 17:47

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016