      Mặc định Ðề: Tài liệu hoặc tiêu chuẩn về cáp ngầm trung/hạ thế ????

      TCVN 7997-2009: Cáp điện lực đi ngầm trong đất - phương pháp lắp đặt
      TCVN 5935-1995 Về cáp điện
      TCVN 3685-81 Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Thuật ngữ và định nghĩa
      TCVN 4764-89 Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp đo điện trở của ruột dẫn điện
      TCVN 6610-5:2000 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V.
      TCVN 6612:2007 Ruột dẫn của cáp cách điện
      CVN 6614-3-2:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 3-2: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC. Thử nghiệm tổn hao khối lượng. Thử nghiệm ổn định nhiệt
      TCVN 4766-89 Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản

    3. The Following 3 Users Say Thank You to hongduy70 For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      21-10-2010
      Bài viết
      299
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 190 lần, trong 111 bài

      Mặc định Ðề: Tài liệu hoặc tiêu chuẩn về cáp ngầm trung/hạ thế ????

      Gửi mail cho tớ, tớ gửi cho tiêu chuẩn mua hàng, nhiều lắm

    5. #4
      Tham gia
      10-01-2012
      Bài viết
      112
      Cảm ơn
      62
      Được cảm ơn 153 lần, trong 49 bài

      Mặc định Ðề: Tài liệu hoặc tiêu chuẩn về cáp ngầm trung/hạ thế ????

      3.16. Cáp ngầm trung thế:
      3.16.1. Yêu cầu chung:
      - Tiêu chuẩn chế tạo IEC61089, IEC60502-2, TCVN 5935 - 1995, 5397 - 1991.
      - Điện áp định mức (Um) : 12,7/22(24) kV.
      - Điện áp chịu xung sét định mức (sóng 1,2/50s) : 125 kV đỉnh
      - Điện áp chịu tần số nguồn (1phút, 50Hz) : 30 kV.
      - Cách điện XLPE dày 5,5mm
      - Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép :
      + 90oC khi vận hành bình thường tại dòng định mức.
      + 250 oC trong tình trạng ngắn mạch nhiều pha.
      3.16.2. Cấu tạo của cáp ngầm trung thế: Cáp ngầm trung thế XLPE-22kV có cấu tạo bao gồm 8 lớp
      - 1. Lõi cáp (dây dẫn Conductor).
      - 2. Lớp bán dẫn (Semi conducting screen).
      - 3. Lớp cách điện XLPE (XLPE insulation)
      - 4. Lớp bán dẫn cách điện ( insu. semi conducting screen).
      - 5. Màng kim loại phi từ tính (Metallic screen).
      - 6. Lớp bọc (Bedding).
      - 7. Lớp bảo vệ chống va đập cơ học bằng kim loại phi từ tính (Metallic wire Armour).
      - 8. Võ bảo vệ bên ngoài (Outer sheath).

      Ví dụ: Bản vẽ cấu tạo của cáp ngầm 3 pha loại 12,7/22kV như sau


      1. Lõi cáp ngầm (dây dẫn).
      Lõi dây dẫn bọc được chế tạo bằng các sợi nhôm hoặc đồng bện thành các lớp đồng tâm và có tiết diện hình tròn. Bề mặt của lõi dây dẫn phải không có mọi khuyết tật có thể nhìn thấy bằng mắt như là các vết sứt, ...vv.


      Chiều dài dây dẫn (m) Số lượng mối
      Số lượng các lớp dây dẫn hàn cho phép
      1 2 3 4
      L  1500 2
      1500< L2000 L  1500 3
      L > 2000 1500< L2000 L  1500 4
      2000< L2500 1500< L2000 L  1500 5
      L > 2500 2000< L2500 1500< L2000 6
      2500< L3000 2000< L2500 7
      3000< L3500 2500< L3000 8
      L > 3500 3000< L3500 9
      3500< L4000 10
      L > 4000 11

      Số lượng mối hàn cho phép trên một độ dài cho trước
      Có thể hàn nối dây nhưng các mối hàn không tập trung ở một sợi. Mối hàn phải đều đặn, sau khi hàn phải sửa gờ cẩn thận theo đúng đường kính sợi gốc. Số lượng mối hàn không được vượt quá số lượng trong bảng. Các mối hàn thực hiện trên cùng một sợi thì yêu cầu khoảng cách giữa hai mối hàn liên tiếp ít nhất là 50m.

      Các yêu cầu kỹ thuật của lõi dây bọc xem mục 3.18.
      2. Lớp bán dẫn:
      Lớp bán dẫn giữa lõi cáp (dây dẫn) và lớp cách điện XLPE phải làm bằng vật liệu bán dẫn phi kim loại, có thể là giải băng bằng chất bán dẫn hoặc lớp bán dẫn định hình bằng cách đùn hay là sự kết hợp của cả hai loại trên. Lớp bán dẫn này phải ôm sát trực tiếp lên lõi cáp.
      3. Lớp cách điện XLPE:
      Lớp cách điện XLPE, chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả các tác nhân môi trường. Chiều dày lớp vỏ cách điện ít nhất là 5,5 mm và không đổi trên toàn bộ đoạn dây bọc được chế tạo.
      4. Lớp bán dẫn cách điện:
      Lớp bán dẫn cách điện giữa lớp cách điện XLPE và lớp màng chắn phi kim loại phải làm bằng vật liệu bán dẫn phi kim loại, có thể là giải băng bằng chất bán dẫn hoặc lớp bán dẫn định hình bằng cách đùn hay là sự kết hợp của cả hai loại trên. Lớp bán dẫn cách điện này phải ôm sát trực tiếp lên cách điện của từng lõi.
      5. Màng kim loại phi từ tính:
      Màng kim loại phi từ tính phải ôm sát trên từng lỏi riêng biệt.

      6. Lớp bọc:
      Vỏ bọc bên trong có thể tạo thành bằng phương pháp đùn hoặc quấn ghép chồng. Vỏ bọc bên trong phải làm bằng vật liệu thích hợp và phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với lớp cách điện XLPE.
      7. Lớp bảo vệ chống va đập cơ học:
      Lớp vỏ bảo vệ chống va đập cơ học phải làm bằng vật liệu phi từ tính như:
      - Dây điện tròn hoặc dẹp làm bằng đồng hoặc đồng mạ thiếc, nhôm hay hợp kim nhôm.
      - Băng quấn bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm
      8. Lớp vỏ bảo vệ bên ngoài:
      Vỏ bọc bên ngoài phải là nhựa dẻo PVC, polyetylen hoặc vật liệu tương tự) hoặc hợp chất đàn hồi đã lưu hoá (polycloropren, clorosulphonat polyetylen hoặc vật liệu tương tự). Vật liệu làm vỏ phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với lớp cách điện XLPE.
      3.16.3. Ký hiệu:
      Cáp bọc phải có ghi các ký hiệu dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc sơn trên bề mặt cách điện, cách nhau 1 mét. Với ký hiệu dập nổi, các chữ và số nổi lên trên bề mặt cách điện, do đó không làm ảnh hưởng lớp cách điện.

      - Hãng sản xuất.
      - Năm sản xuất : 4 số.
      - Ký hiệu cáp
      - Tiết diện.
      - Điện áp định mức : 12,7/24 kV.
      - Số mét.

    6. #5
      Tham gia
      01-02-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tài liệu hoặc tiêu chuẩn về cáp ngầm trung/hạ thế ????

      Mình đang làm đồ án môn học cần 2 thông số của cáp ngầm 22KV XLPE 3x240 là ro và xo. Cả nhà ai có cho mình xin nhé.
      Cảm ơn cả nhà nhiều.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Tiêu chuẩn đấu nối cáp điện trung thế
      Bởi phungdt trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-10-2014, 14:01
    2. Trợ giúp - các bác cho e hỏi cái quy chuẩn chọn điều hòa trung tâm
      Bởi tuanmono trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-04-2013, 23:24
    3. Thảo luận - Phần mềm chuẩn đoán lỗi máy lạnh trung tâm VRV
      Bởi concopepe trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 02-04-2013, 22:33
    4. trên đường dây trung thế, chỗ sứ chuỗi thì bát sứ nào chịu điện áp lớn nhất?
      Bởi trucvan trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện...
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 10-12-2012, 12:01
    5. Độ rọi tiêu chuẩn cho siêu thị và trung tâm thương mại?
      Bởi nvtubg trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 18-12-2010, 23:06