      + Phía cao áp
      Đầu vào được lấy từ nguồn 24kV, máy cắt (BREAKER 24KV-400A) tới chống sét van (TIGHTNING 24KV) , TI 150 (300)/5A, cầu chì tự rơi (FUSE 24KV, 300A), TU 24/0,1KV và bộ đo dòng điện.
      + Phía hạ áp:
      - T1: 2000KVA 22/0,4KV và T2: 2000KVA 22/0,4KV là 2 máy biến áp.
      - MCCB 500V – 3200A: moulded-case circuit-breakers Áp tô mát kiểu khối.
      - 4ACB 500V – 1600A: Air Circuit Breaker Máy cắt không khí.
      - GENERATOR 1500KW: là nguồn máy phát.
      - 11 CABLE TO BUILDING1, 2, 3, 4: là có 11 dây dẫn được đưa tới các nhà 1, 2, 3, 4.
      Đàu tiên em xin hỏi em giải thích sơ đồ trên đúng không ạ?
      Thứ hai 3 em xin hỏi là cách tính toán chọn máy cắt BREAKER 24KV-400A (em đang làm đồ án cung cấp mà không biết cách tính và chình bầy sao nữa)
      thứ ba là sơ đồ trên có điễn nào chưa được không ạ?
      mong các bác giúp đỡ.
      cảm ơn các bác.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: Các bác cho em hỏi?

      Trích dẫn Gửi bởi kythuatkk Xem bài viết


      + Phía cao áp
      Đầu vào được lấy từ nguồn 24kV, máy cắt (BREAKER 24KV-400A) tới chống sét van (TIGHTNING 24KV) , TI 150 (300)/5A, cầu chì tự rơi (FUSE 24KV, 300A), TU 24/0,1KV và bộ đo dòng điện.
      + Phía hạ áp:
      - T1: 2000KVA 22/0,4KV và T2: 2000KVA 22/0,4KV là 2 máy biến áp.
      - MCCB 500V – 3200A: moulded-case circuit-breakers Áp tô mát kiểu khối.
      - 4ACB 500V – 1600A: Air Circuit Breaker Máy cắt không khí.
      - GENERATOR 1500KW: là nguồn máy phát.
      - 11 CABLE TO BUILDING1, 2, 3, 4: là có 11 dây dẫn được đưa tới các nhà 1, 2, 3, 4.
      Đàu tiên em xin hỏi em giải thích sơ đồ trên đúng không ạ?
      Thứ hai 3 em xin hỏi là cách tính toán chọn máy cắt BREAKER 24KV-400A (em đang làm đồ án cung cấp mà không biết cách tính và chình bầy sao nữa)
      thứ ba là sơ đồ trên có điễn nào chưa được không ạ?
      mong các bác giúp đỡ.
      cảm ơn các bác.
      1- Bản vẽ nhiều từ tiếng anh sai.
      2- Cầu chì tự rơi bảo vệ cho TU mà lớn vậy, chọn loại vài A thôi.
      3- Cáp ngầm tiết diện quá lớn lãng phí quá, cùng lắm là chọn loại 3x50 cho cáp tổng và 3x35 cho nhánh.
      4- TI, máy cắt... chọn lớn quá cần tính toán cụ thể theo công suất máy biến thế và sử dụng thực tế.
      5- còn nhiều vấn đề khác..