      Mặc định

      chạy ra nhật tảo mua cục ups khoảng 50k rồi về tháo ra , lấy cái mạch ngồi ngâm cứu , chứ đạo làm gì, mà cái mạch thấy cũng khá đơn giản có thể ngồi copy and paste
      HELLO

    3. #3
      Tham gia
      09-06-2008
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 43 lần, trong 6 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi nhockid Xem bài viết
      chạy ra nhật tảo mua cục ups khoảng 50k rồi về tháo ra , lấy cái mạch ngồi ngâm cứu , chứ đạo làm gì, mà cái mạch thấy cũng khá đơn giản có thể ngồi copy and paste
      Không đơn giản thế đâu.

      UPS được thiết kế gồm 2 phần chính:

      - Đầu vô Rectifier: Nguồn lưới vào.
      Đối với UPS offline: Nguồn vào một phần được đưa thẳng ra tải, một phần được chuyển qua rectifier để nạp cho ắc qui.

      Đối với UPS online: Toàn bộ nguồn vào được đưa vào rectifier để nạp cho ắc qui.


      - Đầu ra: Đầu ra của Inverter
      Đối với UPS ofline: được lấy thẳng trực tiếp từ nguồn vào. Khi mất nguồn vào, ắc qui mới phóng điện. Chính vì điều này mà UPS ofline chỉ sử dụng cho những thiết bị không nhạy cảm với nguồn. Ví dụ nguồn lưới đang là 230VAC, đột ngột mất điện, ắc qui phóng qua inverter, điện áp ra lúc này là 220V hoặc tệ hơn là khoảng 189VAC, như vậy trong một khoảng thời gian rất ngắn, tải sẽ bị ảnh hưởng bởi shock do sụt áp.

      Đối với UPS online: Đặt tính quí của UPS online là ổn áp ở đầu ra tải. Toàn bộ tải được nuôi bằng inverter. Đầu vào của tầng inverter này được lấy nguồn DC từ rectifier (khi có lưới) hoặc từ ắc qui (khi mất lưới).

      Ngoài ra, một số hệ thống UPS tốt hơn còn có đường bypass để đề phòng trường hợp inverter bị hỏng hóc hay inverter bị quá tải đột ngột.

      Thân.

    4. Những thành viên đã cảm ơn DOREAMON vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      29-04-2008
      Địa chỉ
      Hanoi
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 12 lần, trong 5 bài

      Mặc định

      đạo mạch quả ko đơn giản, bác có mạch nguyên lý của UPS online ko? cái UPS này của tôi dùng cho động cơ cửa cuốn, điện lưới ~220V, acqui 12V
      {^_^} Đưa em về bên giấc mơ xanh
      Khờ dại thế cỏ vẫn xanh màu cỏ
      {^_^}

    6. #5
      Tham gia
      09-06-2008
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 43 lần, trong 6 bài

      Mặc định

      Nếu dùng online thì với 12VDC, khó có thể làm UPS online. Năng lượng từ 12V không đủ để boost điện áp DC lên cao trước khi đưa vào phần inverter. Thường thì UPS online, điện áp DC được dùng từ 24 - 48VDC.

      Phần khó nhất trong UPS online là micro proccessor, nó quyết định toàn bộ hoạt động của UPS. Mạch và linh kiện đã khó tìm, nếu tìm được và cố gắng làm xong phần mạch nhưng không có chương trình nạp cho con micro thì kể như toàn bộ công trình bỏ đi.

      Nếu để nghiên cứu thì bạn có thể làm UPS ofline với dạng sóng ra vuông như của AST, LIOA hay những hãng khác của Taiwan, China.

      Nếu bạn muốn làm để sử dụng thì mình chân thành khuyên bạn nên mua để sử dụng chắc ăn hơn. Trên thị trường hiện nay có nhiều nhãn hiệu. Thường thấy nhất là SOCOMEC, SANTAK, POWERWARE, POWER TREE, ARES...

      Chú ý khi mua UPS online vì giá khá đắt:

      - Dạng sóng ra phải tuyệt đối sin.
      - Điện áp ra phải ổn định, bất chấp điện áp đầu vào dao động trong ngưỡng cho phép.

      Thân.
      Sửa lần cuối bởi DOREAMON; 11-06-2008 lúc 17:58.

    7. #6
      Tham gia
      29-04-2008
      Địa chỉ
      Hanoi
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 12 lần, trong 5 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi DOREAMON Xem bài viết
      Nếu dùng online thì với 12VDC, khó có thể làm UPS online. Năng lượng từ 12V không đủ để boost điện áp DC lên cao trước khi đưa vào phần inverter. Thường thì UPS online, điện áp DC được dùng từ 24 - 48VDC.

      Phần khó nhất trong UPS online là micro proccessor, nó quyết định toàn bộ hoạt động của UPS. Mạch và linh kiện đã khó tìm, nếu tìm được và cố gắng làm xong phần mạch nhưng không có chương trình nạp cho con micro thì kể như toàn bộ công trình bỏ đi.
      Đúng vậy! Trong cái mạch UPS này mình thấy nó có tới 2 con biến áp xung loại to, mà ở Hà nội này khó kiếm. Mình đã hỏi một số nơi như chợ trời, Hàn Thuyên đều không có.

      Mình muốn nghiên cứu để chế một cái mới dùng cho tải <1kW cụ thể là động cơ cửa cuốn, mục đích là nếu có kết quả sẽ biến thành thương phẩm

      Bác nào có mạch nguyên lý, hoặc đã từng làm về cái này có thể chỉ giáo cho mình ko?
      {^_^} Đưa em về bên giấc mơ xanh
      Khờ dại thế cỏ vẫn xanh màu cỏ
      {^_^}

    8. #7
      Tham gia
      09-06-2008
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 43 lần, trong 6 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi quangvinh3ik47 Xem bài viết
      Đúng vậy! Trong cái mạch UPS này mình thấy nó có tới 2 con biến áp xung loại to, mà ở Hà nội này khó kiếm. Mình đã hỏi một số nơi như chợ trời, Hàn Thuyên đều không có.

      Mình muốn nghiên cứu để chế một cái mới dùng cho tải <1kW cụ thể là động cơ cửa cuốn, mục đích là nếu có kết quả sẽ biến thành thương phẩm

      Bác nào có mạch nguyên lý, hoặc đã từng làm về cái này có thể chỉ giáo cho mình ko?
      Nếu biến thành thương phẩm thì khó có thể cạnh tranh với các "đại gia" khác như:

      - Nước ngoài: ARES, SUNPAC, SANTAK, SOCOMEC, EMERSON, ....
      - Trong nước: LIOA, AST, ROBOT, ....

      Nếu định làm thì bạn nên làm riêng biệt 2 phần:

      - Mạch charge: Vào 220VAC, ra 12 VDC
      - Inverter: Mua bộ nghịch lưu của AST từ 12VDC ra 220VAC

      Với cách này, mình nghĩ giá không rẻ hơn mua trọn bộ nếu không muốn nói là đắt hơn nhưng bạn có thể tìm tòi, nghiên cứu để thỏa cơn "nghiện".

    9. #8
      Tham gia
      29-04-2008
      Địa chỉ
      Hanoi
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 12 lần, trong 5 bài

      Mặc định

      bạn nói đúng. Có lẽ mình sẽ mua phần Inverter. Nhưng tại sao lại chọn Inverter của AST? Loại này tốt nhất trong nước ah?
      {^_^} Đưa em về bên giấc mơ xanh
      Khờ dại thế cỏ vẫn xanh màu cỏ
      {^_^}

    10. #9
      Tham gia
      09-06-2008
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 43 lần, trong 6 bài

      Mặc định

      Mình chọn ngẫu nhiên thôi, vì trong nước có 3 nhà sản xuất: AST, LIOA, ROBOT thì AST là phải "type" ít chữ cái nhất... Hihihi. (Lười đến thế là cùng).