      Mặc định Làm sao biết dư bù hay thiếu bù khi mắc tụ bù cố định?

      Trên lưới điện 22KV có đặt tụ bù cố định 300kVAR .Khi đo dòng và cosfi tai vị trí đo thì được số liệu:

      Trường hợp 1: đặt tụ bù cố định 300kVAr
      - Trước tụ (phía nguồn): dòng pha (A, B, C) = (6.9, 7, 6.8)A, cosfi(0.59, 0.6 ,0.65);
      - Sau Tụ (phía tải): dòng pha (A, B, C) = (5.3, 4.8 , 4.9), cosfi(0.87, 0.81, 0.74);

      Trường hợp 2: đặt tụ bù cố định 300kVAr
      - Trước tụ (phía nguồn): dòng pha (A, B, C) = (18, 19, 17.8)A, cosfi(0.05, 0.11 , 0.27);
      - Sau Tụ (phía tải): dòng pha (A, B, C) = (8.7, 11.3, 8.6), cosfi(0.93, 0.93, 0.99);

      Làm sao để biết tuyến đường dây đang dư bù hay thiết bù, khi mà thiết bị đo cosfi trung thế không thể hiện lead hay lag? Và cách tính?

      Thank các bác nhiều nhiều!!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi luongtrinhnews; 16-12-2011 lúc 10:09. Lý do: thiếu cảm ơn

    2. Những thành viên đã cảm ơn luongtrinhnews vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      29-11-2010
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Làm sao biết dư bù hay thiếu bù khi mắc tụ bù cố định?

      Sao ko ai giúp mình hết vậy?!!!!! huhu

      Bài toán là dùng thiết bị đo dòng và cosfi trên đường dây trung thế (thiết bị đo không thể hiện cosfi đang lead hay lag). Vậy làm sao để mình xác định được tuyến đường dây đang dư bù hay thiếu bù??? huhu

      Các bác giúp em với!!!!!!

    4. #3
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,893 lần, trong 1,468 bài

      Mặc định Ðề: Làm sao biết dư bù hay thiếu bù khi mắc tụ bù cố định?

      số của bạn đưa ra như vây là bù dư

    5. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,893 lần, trong 1,468 bài

      Mặc định Ðề: Làm sao biết dư bù hay thiếu bù khi mắc tụ bù cố định?

      Cách tính như sau:

      Pác tính P từng pha trước và sau tụ, Q từng pha trước và sau tụ.

      Nếu
      Q sau tụ (phía tải) >100KVAR.
      Q sau tụ - Q trước tụ = 100 KVAR thì bù thiếu.

      Nếu
      Q sau tụ (phía tải) < 100 KVAR.
      Q sau tụ - (-Q trước tụ) = 100 KVAR thì bù dư.

    7. The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:


    8. #5
      Tham gia
      05-11-2010
      Bài viết
      316
      Cảm ơn
      137
      Được cảm ơn 130 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: Làm sao biết dư bù hay thiếu bù khi mắc tụ bù cố định?

      Mới thấy cái này.
      bác Thái giải thích giúp em số 100KVAr với. Em chưa rõ lắm.

    9. Những thành viên đã cảm ơn Trumvosan vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,893 lần, trong 1,468 bài

      Mặc định Ðề: Làm sao biết dư bù hay thiếu bù khi mắc tụ bù cố định?

      Thì 3 pha 300KVAR, vậy mỗi pha là 100 KVAR.

    11. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:


    12. #7
      Tham gia
      26-02-2010
      Bài viết
      207
      Cảm ơn
      66
      Được cảm ơn 431 lần, trong 140 bài

      Mặc định Ðề: Làm sao biết dư bù hay thiếu bù khi mắc tụ bù cố định?

      1. Trường hợp 1:
      Trước khi bù phụ tải mang tính cảm (thiếu Q), sau khi bù thì lại thừa Q.
      Lý do như sau:
      (tính áng chừng thôi nhé vì TD ngại tính toán)

      a. Số liệu được làm tròn để dễ nhẩm, dòng phía tải lấy trung bình bằng I1 = 5A, cos trung bình = 0,8 (xấp xỉ = cos 30 độ); về phía nguồn dòng lấy bằng I2= 7A, cos lấy bằng 0,6 (xấp xỉ bằng cos 60 độ); bộ tụ 300kVAr, lưới 22 kV có dòng điện pha (dây) là 7,8A.
      Từ đó ta có: I2 = 4/3I1 (phù hợp với kết quả đo).
      - Mặt khác có thể tính được Ir = 4A (=5*0,8) và dòng Ix trước khi bù là Ix = 2,8 A.
      b. Có hai trường hợp xảy ra:
      - Trường hợp trước khi bù là tải cảm (Ix = Il), thì sau khi bù có: Ix = Il - Ic = 2,8 - 7,8 = 5 A.
      Phù hợp với kết quả đo vì: sqrt(4*4 + 5*5) = 6,4 A.

      - Trường hợp trước khi bù là tải dung (Ix = Ic), tính tương tự ta có: Ix = 2,8 + 7,8 = 10,6 A và ta có:
      sqrt(4*4 + 10,6*10,6) = 11,3 A
      Kết quả này không phù hợp với kết quả đo (khoảng 7A).

      2. Trường hợp 2: suy luận tương tự thấy nó không tồn tại trong thực tế. Có thể bạn đã nhầm lẫn trong khi đo!?
      Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!


    13. The Following 6 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:


    14. #8
      Tham gia
      29-11-2010
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Làm sao biết dư bù hay thiếu bù khi mắc tụ bù cố định?

      Cảm ơn 2 bác rất nhiều!!!

    15. Những thành viên đã cảm ơn luongtrinhnews vì bài viết hữu ích:


    16. #9
      Tham gia
      04-10-2009
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Làm sao biết dư bù hay thiếu bù khi mắc tụ bù cố định?

      Cảm ơn bài viết của anh, vì em là một người mới nên nhiều chỗ chưa rõ lắm , anh giải thích dum
      Ix = 2,8 A. anh tính sao ra được anh cho e công thức tính đi
      bộ tụ 300kVAr, lưới 22 kV có dòng điện pha (dây) là 7,8A. anh tính sao ra được anh cho e công thức tính đi
      I2 = 4/3I1 công thức này lấy ở đâu
      Ir = 4A (=5*0,8) ???

    17. #10
      Tham gia
      04-10-2009
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Làm sao biết dư bù hay thiếu bù khi mắc tụ bù cố định?

      đâu hết rồi sao không ai trả lời dùm e vậy

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 27-02-2017, 01:14
    2. Chào bán Thiết Bị Điện Tự Động Hóa Công Nghiệp - Thiết bị Schneider , Socomec - Song Huỳnh Electric
      Bởi www.dienaz.com trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 14-10-2016, 16:59
    3. Cần bán - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ( Thiết bị đóng căt LS, HAN YOUNG, MOELLER, SCHNEIDER, FUJI, IDEC, SHIHLIN,OMRON…..)
      Bởi cvc.jolie trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 10-08-2016, 10:52
    4. Cần bán - Chuyên cung cấp thiết bị giải pháp chống sét từ Germany - Phoenix contact -Cty Thiên Sơn
      Bởi rongvang3000 trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 14-05-2014, 09:23

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016