      Minh có mặt bằng phân xưởng như sau, gồm 3 khu vực (màu xanh lam)
      Yêu cầu thiết kế hệ thống tiếp địa an toàn cho phân xưởng... nhưng mình chỉ thiết kế hệ thống lưới mạch vòng cho một khu vực : màu xanh lá cây. Mình dùng thép dẹt 40x4 mạ đong nối các cọc nối đât. khoảng cách cọc từ 4-5,5m, chiều dài coc 2m4, phi 16.
      Với 2 khu vực còn lại thì mình dùng thép dẹt nối từ 2 khu vực đó đến hệ thống tiếp địa khu vực còn lại.

      mọi người xem như thế được không.... help, mình cần gấp. Thx cả nhà

      nếu mà thiết kế cho toàn bộ nhà xưởng, cả 3 khu vực thì tốn cọc, dây, thiết bị quá...


      nếu mình thiết kế bãi tiếp địa bên ngoài cạnh phân xưởng thế này được không, dùng dây thép det đó làm dây nối đất chung cho các thiết bị trongphan xưổng rồi nối đến bãi tiếp địa. phương pháp này thấy tốn ít cọc và dây hơn nhưng ko biết ngon ko... mong các bạn giúp

      mình hỏi thêm, khi nối đến bãi tiếp địa chung thì dây thép có cần cho vào ống PVC cách điện không... hay cho luồn dưới đất luôn.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi besua242; 21-12-2011 lúc 08:46.

    2. #2
      Tham gia
      07-10-2011
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: tiếp địa nhà xưởng nghiền xi măng

      Mọi người sao không có hứng thú vậy

    3. #3
      Tham gia
      17-12-2010
      Bài viết
      355
      Cảm ơn
      366
      Được cảm ơn 213 lần, trong 148 bài

      Mặc định Ðề: tiếp địa nhà xưởng nghiền xi măng

      Hi Bạn!!!
      -Bạn thiết kế hệ thống tiếp địa cho nhà xưỡng thì yêu cầu điện trở đất là bao nhiêu từ đó mới tính ra được số cọc chứ.
      -Ở chổ mình thường dùng Cọc tiếp địa bọc đồng D16, dài 2,4m,Cáp tiếp địa đồng trần M50,và sử đụng hàn hoá nhiệt để hàn
      -Mình thấy bạn bố trí khoang cách các cọc như vậy là được rồi
      +++---o0o---+++
      http://data.webdien.com/free/upload.php
      Đây là hệ thống tiếp địa của Đà Truyền Hình VN tại Đà Nẵng bạn có thể tham khảo nhé! Chúc Vui
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com

    4. Những thành viên đã cảm ơn luulytim vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      07-10-2011
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: tiếp địa nhà xưởng nghiền xi măng

      thx bạn.
      file bị lỗi, up lại giùm mình nha
      ý của mình là nên bố trí theo cách nào?
      Mình dùng dây thép dẹt 40x4 mạ đồng hoặc kẽm để nối các cọc... dùng đồng 50mm2 nối từ thiết bị xuống hệ thống nối đất...
      khoảng cách mỗi cọc từ 4-5.5m (cọc dài 2m4)
      - Nên để bãi tiếp địa bên ngoài phân xưởng (cách 3) hay bố trí như cách 1 ....

    6. #5
      Tham gia
      17-12-2010
      Bài viết
      355
      Cảm ơn
      366
      Được cảm ơn 213 lần, trong 148 bài

      Mặc định Ðề: tiếp địa nhà xưởng nghiền xi măng

      Your download link is:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...cb360bbf0fd736
      Bạn bố trí thế nào cũng ok hết,nhưng trứoc tiên điện trở phải đạt yêu cầu
      Nếu nhà xưỡng của bạn đã vào sử dụng rồi sẻ gây khó khăn khi thi công
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com

    7. Những thành viên đã cảm ơn luulytim vì bài viết hữu ích:


    8. #6
      Tham gia
      07-10-2011
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: tiếp địa nhà xưởng nghiền xi măng

      thx bạn
      điện trở đất đạt <4 ohm mới được thi công...
      có điều mình dùng dây đồng trần 50mm2 hay 70mm2 để nối các điện cực thì bị kêu tốn thiết bị. Đổi sang thép dẹt 40x4 mạ kẽm or đồng thì cảm thấy hơi lo...
      - thứ nhất về khả năng dẫn điện
      -thứ hai về thời gian vì thép dễ bị ăn mòn điện hóa, bị rỉ gây ảnh hưởng đến an toàn. nhất là khi thi công dưới xưởng như hình 1... để sữa chữa sau một vài năm sẽ rất khó.

    9. #7
      Tham gia
      17-12-2010
      Bài viết
      355
      Cảm ơn
      366
      Được cảm ơn 213 lần, trong 148 bài

      Mặc định Ðề: tiếp địa nhà xưởng nghiền xi măng

      Trích dẫn Gửi bởi besua242 Xem bài viết
      thx bạn
      điện trở đất đạt <4 ohm mới được thi công...
      có điều mình dùng dây đồng trần 50mm2 hay 70mm2 để nối các điện cực thì bị kêu tốn thiết bị. Đổi sang thép dẹt 40x4 mạ kẽm or đồng thì cảm thấy hơi lo...
      - thứ nhất về khả năng dẫn điện
      -thứ hai về thời gian vì thép dễ bị ăn mòn điện hóa, bị rỉ gây ảnh hưởng đến an toàn. nhất là khi thi công dưới xưởng như hình 1... để sữa chữa sau một vài năm sẽ rất khó.
      -Nói như bạn là có lý. Bạn dự toán thiết kế toàn bộ đó khoảng nhiêu tiền ma cao vậy. Bạn nên làm đúng quy trình, Giã sử bạn tính được số cọc và làm theo như vât tư bạn có; Khi hoàn thành bạn đo điện trở không đạt lại phải đống thên cọc và thép dẹt... đôi khi lại tốn hơn nữa.
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com

    10. #8
      Tham gia
      07-10-2011
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: tiếp địa nhà xưởng nghiền xi măng

      Trong bản vẽ của bạn... mình thấy khả năng chống điện áp bước ở một số nơi dường như không đảm bảo thì phải...

      Cho mình hỏi thêm... khi mình làm một bãi tiếp địa cách xa phân xưởng, dùng dây trần nối đất chung từ phân xưởng đến bãi tiếp địa... trong quá trình di chuyển đó có đảm bảo an toàn không ạ... có cần phải luồn ống nhựa cách điện trong đoạn đường đến bãi tiếp địa không ạ?

    11. Những thành viên đã cảm ơn besua242 vì bài viết hữu ích:


    12. #9
      Tham gia
      17-12-2010
      Bài viết
      355
      Cảm ơn
      366
      Được cảm ơn 213 lần, trong 148 bài

      Mặc định Ðề: tiếp địa nhà xưởng nghiền xi măng

      Trích dẫn Gửi bởi besua242 Xem bài viết
      Trong bản vẽ của bạn... mình thấy khả năng chống điện áp bước ở một số nơi dường như không đảm bảo thì phải...

      Cho mình hỏi thêm... khi mình làm một bãi tiếp địa cách xa phân xưởng, dùng dây trần nối đất chung từ phân xưởng đến bãi tiếp địa... trong quá trình di chuyển đó có đảm bảo an toàn không ạ... có cần phải luồn ống nhựa cách điện trong đoạn đường đến bãi tiếp địa không ạ?
      -Hệ thống cửa mình đã gắn thêm Bộ Đẵng Thế rồi do đó vẫn đảm bảo được an toàn.
      -Nếu bạn đi ống nhựa thì tốt quá còn gì. Nhưng mình thường không đi ống nhựa. Bạn thấy đó hệ thống mình đi toàn là dây đông trần hết mà
      -Còn nếu bạn đo điện trở không đạt thì mua mấy bao hoá chất làm giảm điện trở đất cho vào hố là ok àh,
      +++---o0o---+++
      Hì hì bạn dang làm cho nhà máy Xi Măng nào vậy đang thi công àh Mình trước kia cũng thực tập ở ngoài nhà máy Xi Măng Tam Điệp Ninh Bình bây h cũng biết nhiều về Xi Măng lém
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com

    13. Những thành viên đã cảm ơn luulytim vì bài viết hữu ích:


    14. #10
      Tham gia
      07-10-2011
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: tiếp địa nhà xưởng nghiền xi măng

      hì... thx bạn... mình vẫn chưa hiểu nhiều về bộ đẳng thế nên ko rõ lắm
      - mình đang thi công nhưng nếu làm đúng lý thuyết thì nhiều vấn đề lắm... chủ đầu tư kêu tiền thiết bị nên mình đổi luôn từ dây đồng trần sang thép dẹt 40x4 mạ đồng hoặc kẽm... hi
      -hiện những dây tiếp địa của mình như bạn thấy màu xanh lá cây đó... đều nằm trong tường khu phânn xưởng, cách tường bao khoảng 500 đến 1000mm. không biết có vấn đề gì ko nhỉ.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Phỏng vấn vào nhà máy xi măng ?
      Bởi leminhbk trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 10-09-2015, 14:49
    2. Trợ giúp - Báo mức xi lo xi măng
      Bởi chientroi2003 trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 18-11-2013, 15:03
    3. Những kiến thức cơ bản khi làm việc trong nhà máy xi măng
      Bởi trankhang_90 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 12-04-2013, 23:17
    4. cảm biến trong nhà máy xi măng
      Bởi nguyenthaison trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 26
      Bài cuối: 19-04-2012, 12:49
    5. Trợ giúp - bác nào làm về công đoạn nghiền trong nhà máy xi măng giúp e với
      Bởi chickpro trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 15-12-2011, 11:50
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016