• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 32 của 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 2229303132333435 ... CuốiCuối
    Kết quả 311 đến 320 của 411
    1. #311
      Tham gia
      30-08-2010
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      14
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      A chị cho e hỏi từ "SOCKET TYPE" là để chỉ cái gì của mạng điện ?

    2. #312
      Tham gia
      06-10-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      bảo vệ mất pha cho động cơ đơn giản chỉ dùng rờ le nhiệt là hiệu quả nhất, khi có mất pha, dòng tăng lên thì rờ le nhiệt sẽ nhảy
      Tới khi RLN nhảy thì đã muộn rui ban ah, đợi tới khi đó thì động cơ đã bị tổn hao tuổi thọ rùi

    3. Những thành viên đã cảm ơn shababy vì bài viết hữu ích:


    4. #313
      Tham gia
      24-04-2012
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      bảo vệ mất pha cho động cơ đơn giản chỉ dùng rờ le nhiệt là hiệu quả nhất, khi có mất pha, dòng tăng lên thì rờ le nhiệt sẽ nhảy
      Bác này không hiểu sâu vào vấn đề
      Khi động cơ chưa hoạt động động mà mất pha ta cho động cơ chạy --> nóng động cơ (tổn hai động cơ rồi rơle nhiệt mới hoạt động)
      Khi động cơ đang hoạt động với tải nặng mà mất 1 pha thì coi như nguy rồi.
      Để đơn giản nhất dùng rơ le chống mất pha bán trên thị trường cả đống.
      Nếu tiết khiện thì dùng kết hợp 2 con rơle trung gian 220V là đủ.
      Rơ le nhiệt chỉ bảo vệ quá tải cho động cơ thôi

    5. #314
      Tham gia
      28-09-2012
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 21 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Người việt nam ta có câu ''biết thì thưa thớt không biết thì dựa cột mà nghe''
      và cũng có câu ''đồ nào thứ ấy''
      Bảo vệ mất pha mà dùng rơlay nhiệt thì chỉ có cho Đ/C đi viện vào khoa chấn thương chỉnh hình.
      Vì rơlay nhiệt chỉ có thể bảo vệ quá tải thôi, mà khi lắp cũng phải cài đặt cho đúng giá trị chứ để cao quá thì cũng có thể cháy đ/c.
      Nếu muốn bảo vệ mất pha thì nên dùng rơlay điện tử có tích hợp cả bảo vệ mất pha, lệch pha, thứ tự pha.

    6. Những thành viên đã cảm ơn toantuyenquang vì bài viết hữu ích:


    7. #315
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 859 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Trích dẫn Gửi bởi toantuyenquang Xem bài viết
      Người việt nam ta có câu ''biết thì thưa thớt không biết thì dựa cột mà nghe''
      và cũng có câu ''đồ nào thứ ấy''
      Bảo vệ mất pha mà dùng rơlay nhiệt thì chỉ có cho Đ/C đi viện vào khoa chấn thương chỉnh hình.
      Vì rơlay nhiệt chỉ có thể bảo vệ quá tải thôi, mà khi lắp cũng phải cài đặt cho đúng giá trị chứ để cao quá thì cũng có thể cháy đ/c.
      Nếu muốn bảo vệ mất pha thì nên dùng rơlay điện tử có tích hợp cả bảo vệ mất pha, lệch pha, thứ tự pha.
      Anh bạn này tí tuổi mà dạy đời ghê quá, biết được bao nhiêu mà bài nào cũng có vẻ hùng hồn.
      Dùng rơ-le nhiệt trang bị cho ít nhất 2 trong 3 pha để vừa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ mất pha cho động cơ là cách mà ông cha ta đã làm từ khi bạn chưa ra đời. Bây giờ có nhiều thiết bị, khí cụ hiện đại hơn bảo vệ cho cả hệ thống.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    8. #316
      Tham gia
      30-10-2012
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      RLN thường không tốt lắm .nó phụ thuộc theo môi trường .mùa đông nó sẽ khó hoạt động hơn mùa hè.cho nên bạn dùng EOCR điện tử là tốt nhất

    9. Những thành viên đã cảm ơn vuquantb vì bài viết hữu ích:


    10. #317
      Tham gia
      10-07-2010
      Bài viết
      133
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 27 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Trích dẫn Gửi bởi yakhont Xem bài viết
      Anh bạn này tí tuổi mà dạy đời ghê quá, biết được bao nhiêu mà bài nào cũng có vẻ hùng hồn.
      Dùng rơ-le nhiệt trang bị cho ít nhất 2 trong 3 pha để vừa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ mất pha cho động cơ là cách mà ông cha ta đã làm từ khi bạn chưa ra đời. Bây giờ có nhiều thiết bị, khí cụ hiện đại hơn bảo vệ cho cả hệ thống.
      bác góp ý hay lắm,ở đời không ai là nhất cả

    11. #318
      Tham gia
      02-06-2011
      Bài viết
      625
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 123 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Trích dẫn Gửi bởi toantuyenquang Xem bài viết
      Người việt nam ta có câu ''biết thì thưa thớt không biết thì dựa cột mà nghe''
      và cũng có câu ''đồ nào thứ ấy''
      Bảo vệ mất pha mà dùng rơlay nhiệt thì chỉ có cho Đ/C đi viện vào khoa chấn thương chỉnh hình.
      Vì rơlay nhiệt chỉ có thể bảo vệ quá tải thôi, mà khi lắp cũng phải cài đặt cho đúng giá trị chứ để cao quá thì cũng có thể cháy đ/c.
      Nếu muốn bảo vệ mất pha thì nên dùng rơlay điện tử có tích hợp cả bảo vệ mất pha, lệch pha, thứ tự pha.
      Có cần phải dùng lời lẽ khiếm nhã vậy không nhỉ ???

    12. #319
      Tham gia
      28-09-2012
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 21 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Trích dẫn Gửi bởi yakhont Xem bài viết
      Anh bạn này tí tuổi mà dạy đời ghê quá, biết được bao nhiêu mà bài nào cũng có vẻ hùng hồn.
      Dùng rơ-le nhiệt trang bị cho ít nhất 2 trong 3 pha để vừa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ mất pha cho động cơ là cách mà ông cha ta đã làm từ khi bạn chưa ra đời. Bây giờ có nhiều thiết bị, khí cụ hiện đại hơn bảo vệ cho cả hệ thống.
      ko phải tui dạy đời. mà là tôi khẳng định với các bạn mất pha rơlay nhiệt ko bảo vệ được vì thời gian trễ của rơlay nhiệt là rất lớn còn mất pha nếu động cơ có tải sẽ cháy ngay trong thời gian ngắn mà rơlay nhiệt chưa tác động.

    13. Những thành viên đã cảm ơn toantuyenquang vì bài viết hữu ích:


    14. #320
      Tham gia
      01-10-2008
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Trích dẫn Gửi bởi yakhont Xem bài viết
      Anh bạn này tí tuổi mà dạy đời ghê quá, biết được bao nhiêu mà bài nào cũng có vẻ hùng hồn.
      Dùng rơ-le nhiệt trang bị cho ít nhất 2 trong 3 pha để vừa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ mất pha cho động cơ là cách mà ông cha ta đã làm từ khi bạn chưa ra đời. Bây giờ có nhiều thiết bị, khí cụ hiện đại hơn bảo vệ cho cả hệ thống.

      Đây mới là câu trả lời đúng đó các bạn ạ!
      Role nhiệt là 1 khí cụ điện khá lâu đời dùng để bảo vệ quá tải cho động cơ. Còn khi vận hành động cơ mà bị mất 1 pha thì cũng có nghĩa là động cơ đang bị quá tải, và role nhiệt cũng sẽ bảo vệ được trong trường hợp này!

    Trang 32 của 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 2229303132333435 ... CuốiCuối