• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Trang 39 của 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 2936373839404142 CuốiCuối
    Kết quả 381 đến 390 của 417
    1. #381
      Tham gia
      05-01-2013
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      16
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Cho mình hỏi: ở trạm mình đồng hồ báo mất mất 1 pha, ktra thì thấy pha vẫn có áp, nhưng dòng thì =0 , rơle báo Io = 4,5. Nhưng trạm vẫn hđbt.
      Trước đây thì Ud = can3 Up ( khoảng 6250v ), id =ip, nhưng tự nhiên mấy hnay Ud = Up ( khoảng 6100v) ip=can3 id, gần 4 ngày rồi chưa hết ạ.
      Vậy nguyên nhân là gì ạ, và cách khắc phục.
      Trạm 35/6.3Kv, tải khoảng 220A.
      Mình gà nên mọi người thông cảm.
      [YOUTUBE]Uww8b6m5QM0[/YOUTUBE]
      Sửa lần cuối bởi longlong8800; 07-03-2014 lúc 06:44.

    2. #382
      Tham gia
      05-01-2013
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      16
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Hnay đi kiểm tra đường dây phát hiện ra bị rơi xào, khi loại lộ này ( trạm mình có 4 lộ ) ra thì đồng hồ và đèn báo lại hoạt động bình thường, vậy cho mình hỏi tại sao sự cố 1 lộ mà đo lường ở những lộ khác lại bị lỗi theo ạ :(

    3. #383
      Tham gia
      05-01-2013
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      16
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Lâu lắm rồi không thấy cao thủ vào bàn luận :(

    4. #384
      Tham gia
      25-11-2010
      Địa chỉ
      Lào Cai
      Bài viết
      56
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 22 lần, trong 15 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Trích dẫn Gửi bởi tanpham Xem bài viết
      các bác cho mình hỏi cái thiết bị EOCR-SS đó có thể bảo vệ cho mấy động cơ?
      Nếu 1 động cơ 1 pha mà dùng con này bảo vệ thì hơi tốn kém.Có cách nào khác đẻ bảo vệ động cơ 1pha bị kẹt trục hay quá dòng không nhỉ? Mình mới nhập môn xin được chỉ giáo.Đa tạ đa tạ
      Theo cá nhân mình thì người ta trang bị bảo vệ mất pha cho động cơ 3 pha, vì mất pha sẽ mất cân bằng và dẫn tới cháy động cơ, bạn tưởng tượng đơn giản như cái quạt mình dùng ở gia đình nó có 3 cánh mà bị gãy mất một cánh thì sẽ quay như thế nào. Còn động cơ 1 pha mà mất pha thì không chạy thế nào được. 1 thiết bị chỉ nên dùng cho 1 động cơ điện thôi bạn à, giá 1 rơle đó khoảng 600k.

    5. #385
      Tham gia
      11-01-2011
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Trích dẫn Gửi bởi trinhmon Xem bài viết
      mình biết trên thị trường có bán sẵn ro le bảo vệ mất pha, nhưng chưa rõ cụ thể địa chỉ.
      Mình có bộ bảo vệ mất pha, thấp áp tự lắp. Sơ đồ đơn giản, đã thử lắp chạy thành công, nhưng một số người xem sơ đồ mạch bảo chưa tin cậy. Bạn lắp thử, nếu thành công thank một tiếng cho ấm lòng. Cho mail mình gởi cho.
      nhờ bạn gửi cho mình với. thanks trước hen. mail [bongngeuxanh9091@yahoo.com]

    6. #386
      Tham gia
      08-07-2014
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      Chào bạn, mình làm nghề điện CN cũng đã hơn 10 năm rồi, bạn vui lòng mail để mình tham khảo và góp ý vế mạch bảo vệ mất pha của bạn.
      [viethoinguyen@yahoo.com]

    7. #387
      Tham gia
      25-07-2014
      Địa chỉ
      Dong Nai
      Bài viết
      89
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      bảo vệ mất pha mình xài 1role trung gian và một KDT nguồn cấp 380VAC nếu là nguồn 3pha 380VAC, còn nguồn là 3pha 220VAC thì dùng 2con role trung gian và 1KDT có nguồn cấp là 220VAC là ok rồi

    8. #388
      Tham gia
      15-09-2014
      Bài viết
      73
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      ok chinh xac

    9. #389
      Tham gia
      20-09-2014
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      chờ cho rơ le nhiệt cháy thì ĐC cháy trước

    10. #390
      Tham gia
      05-11-2014
      Bài viết
      230
      Cảm ơn
      43
      Được cảm ơn 79 lần, trong 75 bài

      Mặc định Re: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!

      mua xài cho nó lành hơi đâu tự hành xác