      Mặc định tủ điện động lực bị rung mạnh

      Các bác ơi giúp em với!
      Em đang bị 1 sự cố với tủ điện động lưc: Khi vận hành, lúc đầu khoảng 15 đến 20 phút thì tủ có hiện tượng rung mạnh, càng về sau thời gian càng ngắn lại... Đó là hiện tượng gì và giải quyết cách nào???
      Cám ơn các bác trước!
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi Thanh tbt Xem bài viết
      Các bác ơi giúp em với!
      Em đang bị 1 sự cố với tủ điện động lưc: Khi vận hành, lúc đầu khoảng 15 đến 20 phút thì tủ có hiện tượng rung mạnh, càng về sau thời gian càng ngắn lại... Đó là hiện tượng gì và giải quyết cách nào???
      Cám ơn các bác trước!
      Các bác ơi! có ai có kinh nghiệm giúp em với!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      11-06-2010
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 27 lần, trong 21 bài

      Mặc định Ðề: hệ thống điện

      Trích dẫn Gửi bởi Thanh tbt Xem bài viết
      Các bác ơi giúp em với!
      Em đang bị 1 sự cố với tủ điện động lưc: Khi vận hành, lúc đầu khoảng 15 đến 20 phút thì tủ có hiện tượng rung mạnh, càng về sau thời gian càng ngắn lại... Đó là hiện tượng gì và giải quyết cách nào???
      Cám ơn các bác trước!
      +++---o0o---+++

      Các bác ơi! có ai có kinh nghiệm giúp em với!
      Bạn mô tả rõ hơn về tủ động lực đó thì mọi người mới hỗ trợ bạn được.
      Mặt khác để thuận tịn thì bạn nên mô tả các thiết bị trong tủ đó gồm có những thiết bị gì?
      Thiết bị đó có biến thê hoặc các thiết bị điện từ nào không, hiện tượng rung đó như thê nào?
      Chúc bạn thành công!
      ------------
      tuoitretiencong@gamil.com
      0988.638.984

    3. Những thành viên đã cảm ơn tiencongnh vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      22-12-2011
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: hệ thống điện

      Cám ơn Bạn quan tâm!
      Tủ điện bao gồm: 1 MCB tổng (1500A) + 2 CB 300A + 6 CB 100A +5 CB từ 15 đến 50A. Cáp động lực 300 mm2(2 sợi/1pha) có biến dòng.
      Hiện tượng rung như mình đã miêu tả: Lúc đầu khoảng cách giữa 2 lần rung là 15 đến 20 phút ( mỗi lần rung khoảng mấy giây thôi). Sau đó thời gian ngày càng ngắn lại, khoảng vài phút thì xảy ra 1 lần.
      Sửa lần cuối bởi Thanh tbt; 22-12-2011 lúc 11:09. Lý do: thêm chi tiết

    5. #4
      Tham gia
      21-12-2011
      Bài viết
      63
      Cảm ơn
      40
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: hệ thống điện

      Trích dẫn Gửi bởi Thanh tbt Xem bài viết
      Cám ơn Bạn quan tâm!
      Tủ điện bao gồm: 1 MCB tổng (1500A) + 2 CB 300A + 6 CB 100A +5 CB từ 15 đến 50A. Cáp động lực 300 mm2(2 sợi/1pha) có biến dòng.
      Hiện tượng rung như mình đã miêu tả: Lúc đầu khoảng cách giữa 2 lần rung là 15 đến 20 phút ( mỗi lần rung khoảng mấy giây thôi). Sau đó thời gian ngày càng ngắn lại, khoảng vài phút thì xảy ra 1 lần.
      Mình chưa gặp hiện tượng này bao giờ cả, rất tiêc không trả lời giúp bạn được. Nhưng mà tủ rung có mạnh không bạn hay chỉ nhẹ nhẹ như động cơ rung lúc vận hành thôi

    6. #5
      Tham gia
      22-12-2011
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: hệ thống điện

      Thì ra tủ điện chẳng bị gì hết các Bác ạ! Các biến dòng là đồ local nên nó bị rung, dẫn đến nắp trungking bị rung theo và vỏ tủ quá mỏng nên tiếng rung của nó càng mạnh do cộng hưởng. Cám ơn các Bác quan tâm!

    7. Những thành viên đã cảm ơn Thanh tbt vì bài viết hữu ích:


    8. #6
      Tham gia
      23-04-2011
      Bài viết
      115
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 20 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: tủ điện động lực bị rung mạnh

      Hiện tượng này gọi là lực điện động .ban đầu do khởi động dòng cao gây ra lực điện động .về sau khi các thiết bị đã hoạt động ổn thì không suất hiện lực điện động nữa

    9. Những thành viên đã cảm ơn huyvu_172 vì bài viết hữu ích:


    10. #7
      Tham gia
      12-10-2012
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: tủ điện động lực bị rung mạnh

      theo như kinh nghiệm mình thấy , khi lúc đầu có dòng điện chạy qua sinh ra suất điện động lớn làm rung tủ. khi dòng tải ổn định thì tủ sẽ hết rung. trong 1 số trường hợp dòng tải lớn sinh suất điện động lớn....làm rung tủ lâu,sẽ hại thiết bị.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Máy rung
      Bởi nhoktrungkontum trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 07-08-2014, 22:01
    2. Cần bán - Lò xo chống rung
      Bởi hoameo trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 06-12-2013, 13:38
    3. Trợ giúp - Cảm biến rung
      Bởi hobibi trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 17-11-2013, 00:18
    4. Dịch vụ - Sàng rung phân loại hạt, bột
      Bởi baohuyco trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 18-10-2013, 16:34
    5. Cười rung bụng xem thể dục ở Hà Nội
      Bởi nhockid trong diễn đàn THƯ GIÃN
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 10-06-2009, 21:53

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016