• Webdien.com - Cầu nối dân điện

    1. Máy đo Fluke

      Thiết bị điện Schneider Việt Nam

  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
    1. #1
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      30
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

    2. Những thành viên đã cảm ơn Loankut3c vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      30
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Ampe kế mắc gián tiếp

      help. ai chỉ giúp em đi, em đang ráp mạch trạm bơm mà phần đo lường không rành lắm, sách vở lại không ở đây. không biết đấu như thế có cháy Ampemet không.

    4. #3
      Tham gia
      14-11-2011
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 16 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: Ampe kế mắc gián tiếp

      đúng rồi đó bạn

    5. #4
      Tham gia
      02-08-2011
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 21 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: Ampe kế mắc gián tiếp

      đúng đó bạn . trên TI có đánh dấu k , l . khi đấu dây bạn chú ý là "vào K ra L " nhé . số vòng dây sơ cấp của TI có ghi trên nhãn của TI .

    6. Những thành viên đã cảm ơn tuanctgr vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      05-05-2011
      Địa chỉ
      77, ĐƯỜNG 27, P. SƠN KỲ, Q TÂN PHÚ, HCM
      Bài viết
      39
      Cảm ơn
      20
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Ampe kế mắc gián tiếp

      tài liệu xin gửi các bạn tham khảo nhé. Trong đó có sơ đồ đấu nối dây vào đồng hồ theo cách trực tiếp và gián tiếp qua CT, hoặc điện trở shunt (dòng DC). Down 2 link về xem nhé.

      ĐỒNG HỒ ANALOGUE (AMPE, VON, COSPI, KW, KVAR, OHM)
      http://www.mediafire.com/?r666w99at4kabba

      SHUNT & CT
      http://www.mediafire.com/?q5a7pwdhm74jkhj

      Nếu cần thêm tài liệu gì khác thì cứ liên lạc với mình nha!
      MAI THANH TÂN
      H/P: 0909 920 205
      Email: tanmai@tanthanhphong.com
      ==============================================
      Tan Thanh Phong Electrical Technologies Co.,Ltd
      ADD:No 77, St 27, Son Ky Ward,
      Tan Phu Dist, HCM City, VietNam
      Website: www.tanthanhphong.com
      Tel : 08 38165148 - 38165149
      Fax: 08 38165146

    8. The Following 3 Users Say Thank You to tanthanhphong For This Useful Post:


    9. #6
      Tham gia
      12-09-2011
      Bài viết
      864
      Cảm ơn
      80
      Được cảm ơn 379 lần, trong 305 bài

      Mặc định Ðề: Ampe kế mắc gián tiếp

      Trích dẫn Gửi bởi Loankut3c Xem bài viết
      help. ai chỉ giúp em đi, em đang ráp mạch trạm bơm mà phần đo lường không rành lắm, sách vở lại không ở đây. không biết đấu như thế có cháy Ampemet không.
      Bạn đấu biến dòng như thế là đúng rồi nhưng phải chú ý thông số ví dụ biến dòng 200/5 thì bạn phải sử dụng ample meter 200/5 mới phù hợp. cách thứ 2 là bạn dùng điện trở shunt nhưng tính toán hơi cực tí. chúc bạn thành công.

    10. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      132
      Được cảm ơn 367 lần, trong 252 bài

      Mặc định Ðề: Ampe kế mắc gián tiếp

      Trích dẫn Gửi bởi trinhhadem Xem bài viết
      Bạn đấu biến dòng như thế là đúng rồi nhưng phải chú ý thông số ví dụ biến dòng 200/5 thì bạn phải sử dụng ample meter 200/5 mới phù hợp. cách thứ 2 là bạn dùng điện trở shunt nhưng tính toán hơi cực tí. chúc bạn thành công.
      Shunt chỉ nên dùng cho dong một chiều thôi bạn à.

    12. #8
      Tham gia
      05-05-2011
      Địa chỉ
      77, ĐƯỜNG 27, P. SƠN KỲ, Q TÂN PHÚ, HCM
      Bài viết
      39
      Cảm ơn
      20
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Ampe kế mắc gián tiếp

      Bạn Dương nói đúng đó, điện trở shunt chỉ dùng cho dòng DC thôi. Còn các thiết bị đo: ampemeter nếu lắp gián tiếp mà dùng cho dòng AC thì phải wa biến dòng (CT), còn nếu sử dụng dòng DC thì phải dùng điện trở shunt (60mV,150mV,...)tuỳ bạn tính toán.

    13. The Following 2 Users Say Thank You to tanthanhphong For This Useful Post:


    14. #9
      Tham gia
      04-06-2012
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Ampe kế mắc gián tiếp

      có ai dùng đồng hồ A cua BEW chưa cho m hỏi môt chút, khi mắc trưc tiếp thì mắc ntn ai có sơ đồ không và chon cáp thế nào khi mình muốn đo 50A

    15. #10
      Tham gia
      29-09-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Ampe kế mắc gián tiếp

      Các bác cho em hỏi, theo em học ở lớp thì ampe kế dòng tiêu chuẩn là 1A hoặc 5A, thông thường thì lắp 1 cái cuộn chuyển mạch thì rõ rồi. Nhưng em xem ở 1 số tủ điện cũng lắp A kế nhưng không có chuyển mạch gì cả mà đấu trực tiếp vào dòng chính luôn,ngay tại tiếp điểm của MCB. Vậy là loại A kế mới hả các bác, mà đấu trực tiếp thế thì nó có lợi hay có hại hơn cách thông thường là dùng cuộn chuyển dòng vây? Em xin cảm ơn nhiều.

    16. Những thành viên đã cảm ơn puco vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Ampe Kìm đo dòng rò Kyoritsu 2432 giá cực sốc, Ampe Kìm đo dòng rò Kyoritsu 2412 hàng chất lượng cao
      Bởi sieuthidienmayb trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 29-09-2014, 16:40
    2. Trợ giúp - Nên mua ampe kìm hiệu nào
      Bởi pni trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 17-09-2014, 09:51
    3. Trợ giúp - Hiển thị của ampe kế
      Bởi nguyenvantoanbg trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 14-03-2014, 15:30
    4. Thảo luận - Ampe kìm là gì? Tính năng và cách sử dụng ampe kìm
      Bởi thietbidobac trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 11-09-2013, 10:05
    5. Cần bán - Ampe kìm Sanwa DCL10( 200A), Ampe kìm Sanwa DCL20R(300A) giá cực sốc
      Bởi sieuthidienmayb trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 12-08-2013, 10:31