• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 15
    1. #1
      Tham gia
      02-11-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      410
      Cảm ơn
      245
      Được cảm ơn 1,731 lần, trong 237 bài

      Lightbulb Bản vẽ Thiết kế ccd cho nhà máy, xí nghiệp

      Mail: minhtuan1412@webdien.com
      Yahoo:minhtuan22_2004
      1 - Đề nghị viết Tiếng Việt có dấu
      2 - Viết đúng chuyên mục, chọn kiểu phân loại bài và ghi tiêu đề rõ ràng
      3 - Cố tình vi phạm, cho leo cột điện 30 ngày


    2. #2
      Tham gia
      30-06-2008
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 13 lần, trong 2 bài

      Mặc định

      Chào bạn. Cảm ơn bạn đã upload bản vẽ. Mình đã xem qua và thấy cũng hữu ích. Mình cũng chia sẽ với bạn một sơ đồ tủ điện chính của khách sạn. Các bạn tham khảo nhé.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...cfca2be764ab4e

    3. The Following 9 Users Say Thank You to vu r For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      23-09-2008
      Bài viết
      260
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 756 lần, trong 189 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi vu r Xem bài viết
      Chào bạn. Cảm ơn bạn đã upload bản vẽ. Mình đã xem qua và thấy cũng hữu ích. Mình cũng chia sẽ với bạn một sơ đồ tủ điện chính của khách sạn. Các bạn tham khảo nhé.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...cfca2be764ab4e
      Bản vẽ này chỉ nói về thiết kế nguồn chính nên cũng gây cho mình nhiều điều khó nghĩ. Cái khó nghĩ là tại sao phải dùng ACB của máy phát là loại 5000A. Trên thực tế khi tính dòng tải của máy phát điện, người ta dùng hệ số cosfi = 0.8.
      Bạn thấy, mỗi trạm đều có MBA là 2000kVA tương ứng các ACB 3200A. Với máy phát, thì công suất của máy phát chọn lớn hơn vì máy phát chỉ đáp ứng cosfi = 0.8. Vì thế công suất máy phát chọn có thể là: 2000/0.8 = 2500kVA
      Từ đó ACB cho máy phát điện dùng loại 4000A là ổn rồi. Tôi không hiểu tại sao phải dùng loại ACB 5000A (rất lãng phí)
      Ngoài ra, nếu thực tế thiết kế như vậy thì quá lãng phí vì, biến thế chưa được bù tải hoàn toàn (không có tụ bù) nên dòng tải ra của biến thế không đạt tới 4000A nên mạch này đâm ra có nhiều điểm không hợp lý.
      Thực ra, khi biến thế dùng để đạt mức tối đa là 2000kW thì hệ bù phải lắp ngay gần biến thế và do đó, ACB tổng tải nguồn kéo về ATS chính không còn là 3200A nữa mà là phải 4000A. Điều này trông có vẻ bất hợp lý nhung nếu tính toán kỹ lại là phù hợp với thực tế công trình của bản. Theo tôi, công ty bạn đã thi công theo một bản thiết kế không hợp lý lắm so với thực tế tải. Điều này theo tôi gây ra lãng phí rất lớn cho chủ đầu tư công trình!!!

    5. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      28-10-2009
      Địa chỉ
      Spkt Vinh and sp Vinh
      Bài viết
      20
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 79 lần, trong 9 bài

      Mặc định

      cam on cac anh nhieu nha!!!
      Hãy sống thực với lòng mình chúng ta sẽ thấy thoái mái hơn!!!!Hãy để những phần tốt nảy nở như hoa mùa xuân phần xấu dần mất đi

    7. Những thành viên đã cảm ơn tran van thuong vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      24-04-2010
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      anh có đồ án ko up lên luôn đi . em down dc các bản vẽ rồi mà vẫn chưa hiểu . anh có thể gửi bản đồ án tính toán . em cảm ơn nhiều

    9. Những thành viên đã cảm ơn quangquy87 vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      05-07-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Bản vẽ Thiết kế ccd cho nhà máy, xí nghiệp

      ai có file nàh máy sữa..cho xin đi

    11. #7
      Tham gia
      05-07-2010
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Bản vẽ Thiết kế ccd cho nhà máy, xí nghiệp

      Anh Dũng nhận xét rất đúng, từ ACB 3200A, ta có thể thấy được MBA là 2000kVA, vậy suy ra cái máy phát cũng chỉ cỡ đó, vậy ACB chọn có thể từ 3200A trở lên, nhưng chọn 5000A là quá lớn.

      Vấn đề bù tải mà anh đưa ra cũng khá hợp lý (nếu cần) vì có thể không bù ở phần này nếu đã đủ công suất. Vấn đề là còn 2 tủ MSB1 và MSB2 ở trên, nếu có single line của 2 tủ đó thì vấn đền sẽ rõ ràng hơn. Nếu có thời gian bạn "vu r" cùng tham gia cho vui, thanks!

      @quangquy87 : Nếu có vấn đề gì chưa hiểu, bạn có thể thảo luận ở đây, mình không nghĩ khi bạn có phần tính toán thì một mình bạn có thể hiểu vấn đề.

      @ksnhatha : Bạn tìm hiểu kỹ thuật vậy thì bó tay.
      CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN ĐÀO

    12. Những thành viên đã cảm ơn missed-words vì bài viết hữu ích:


    13. #8
      Tham gia
      04-04-2011
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      7
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Bản vẽ Thiết kế ccd cho nhà máy, xí nghiệp

      có ai có đồ án cung cấp điện cho xí nghiệp may, bản vẽ mặt bằng và các bản vẽ kèm theo vui lòng cho minh xin với

    14. #9
      Tham gia
      15-06-2011
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      7
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Bản vẽ Thiết kế ccd cho nhà máy, xí nghiệp

      các bạn cho mình hỏi về các ký tự trong hình http://www.data.webdien.com/free/dow...9f4b0721bf94f3 .thanks nhiều

    15. #10
      Tham gia
      09-06-2009
      Địa chỉ
      Đà Nẵng
      Bài viết
      62
      Cảm ơn
      679
      Được cảm ơn 53 lần, trong 32 bài

      Mặc định Ðề: Bản vẽ Thiết kế ccd cho nhà máy, xí nghiệp

      Trích dẫn Gửi bởi lenhay1990 Xem bài viết
      các bạn cho mình hỏi về các ký tự trong hình http://www.data.webdien.com/free/dow...9f4b0721bf94f3 .thanks nhiều
      Theo mình biết thì:
      - R,Y,B: đèn báo pha 3 màu đỏ, vàng, xanh (Red, Yellow, Blue)
      - VS, AS: Voltage Switch, Ampere Switch: Công tắc chỉnh áp, công tắc chỉnh dòng.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Chào bán Thiết Bị Điện Tự Động Hóa Công Nghiệp - Thiết bị Schneider , Socomec - Song Huỳnh Electric
      Bởi www.dienaz.com trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 14-10-2016, 16:59
    2. Dịch vụ - Nhận làm tủ bảng điện công nghiệp - Công ty TNHH Thiết bị điện công nghiệp Việt Nam
      Bởi tuyenht trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 28
      Bài cuối: 28-07-2014, 17:13
    3. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:50
    4. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:47
    5. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Bởi noncao trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016