• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 27
    1. #1
      Tham gia
      21-01-2010
      Địa chỉ
      www.thattinh.com
      Bài viết
      94
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 130 lần, trong 35 bài

    2. #2
      Tham gia
      20-01-2010
      Địa chỉ
      Biết chi? Đến đánh ghen à!
      Bài viết
      105
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 130 lần, trong 51 bài

      Mặc định

      umh
      Thế này:
      Mình nghĩ là bạn đang làm dự toán về điện dân dụng (chứ còn nếu đi thi công thì chúng nó chơi luôn 100% ống lun ấy chứ)
      Nếu luồn dây trong ống thì ta chỉ nên luồn đến dây 6.0mm2
      Có 4 loại ống 16; 20; 25; 32
      Mình chỉ tính kinh nghiệm thôi nhe
      với ống 16 sẽ đi được 7 sợi 1.5; 5 sợi 2.5
      Với ống 20 sẽ đi được 9 sợi 1.5; 7 sợi 2.5; 5 sợi 4.0
      Với ống 25 đi được 12 sợi 1.5; 9 sợi 2.5; 7 sợi 4.0
      Và thường thì chúng ta không sử dụng ống 32 trong điện dân dụng bởi vì rất khó bẻ ống (sức trâu)
      Nếu làm dự toán thì chỉ nên làm cho 2 loại ống 20 và 25.
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...

    3. The Following 2 Users Say Thank You to hamdsome-zombie For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      21-01-2010
      Địa chỉ
      www.thattinh.com
      Bài viết
      94
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 130 lần, trong 35 bài

      Mặc định

      tại sao thi công 100% Anh ? vậy thì thiết kết chi cho mệt vậy Anh ?
      nó có tùy theo loại ống của nhà sàn xuất không Anh ? hay bất kỳ loại nào cũng áp dũng như trên là ok ?
      thanks all
      HTTP:/THATTINH.COM/

    5. #4
      Tham gia
      20-01-2010
      Địa chỉ
      Biết chi? Đến đánh ghen à!
      Bài viết
      105
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 130 lần, trong 51 bài

      Mặc định

      AAAAAAAA
      Đã thế thì mình trả lời luôn
      Có 3 phương pháp: đầu tiên là thiết kế; Sau đó là bốc khối lượng; sau đó là thi công và cuối cùng là quyết toán.
      -Thiêt kế thì bình thường: tức là nghĩ sao thì làm vậy
      - Bốc khối lượng lên dự toán thì nhà thầu sẽ cố gắng (tối đa) để có thể thỏa thuận một cái khối lượng (hoặc giá cả) là tốt nhất (tất nhiên khối lượng dự toán và giá cả thì tuỳ, có thể giống cũng có thể khác ......).
      - Sau đó là thi công: đây là vấn đề lớn nhất: hầu hết các nhà thầu sẽ cố gắng bóp chặt cái khối lượng thi công này.(như mình nói bên trên: 1 ống 20 có thể đi được 9 sợi 1.5 nhưng thực ra khi thi công thì có thể kéo được đến 12 sợi và nó vẫn đảm bảo được TCVN điện trở cách điện của từng sợi -> vậy tại sao ta không làm)
      - Còn cuối cùng là quyết toán: tính phát sinh. Cái này thì chỉ có Chúa mới biết nó đúng hay nó sai. Nhưng theo mình thì chẳng bao giờ nhà thầu bị lỗ khoản phát sinh này cả.

      Bạn làm thêm 1 thời gian nữa bạn sẽ hiểu tất cả. Yên tâm. Không cần lo sớm làm j.
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...

    6. Những thành viên đã cảm ơn hamdsome-zombie vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      20-01-2010
      Địa chỉ
      Biết chi? Đến đánh ghen à!
      Bài viết
      105
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 130 lần, trong 51 bài

      Mặc định

      AAa
      thêm 1 điều nữa về thiết kế và thi công
      Một công ty thiết kế thì không được quyền " có chức năng thi công" và ngược lại.
      Chính điều này tạo ra sự khác biệt về khối lượng.
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...

    8. #6
      Tham gia
      20-01-2010
      Địa chỉ
      Biết chi? Đến đánh ghen à!
      Bài viết
      105
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 130 lần, trong 51 bài

      Mặc định

      Chỉ có 4 loại ống luồn dây điện 16; 20; 25; và 32mm
      Không có loại nào khác
      Còn nếu luồn dây cáp ngầm (thường là dây cáp chính - cáp cấp nguồn) thì ta dùng ống nước. Ống nước thì bạn có thể tra bảng Bình Minh.
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...

    9. #7
      Tham gia
      20-01-2010
      Địa chỉ
      Biết chi? Đến đánh ghen à!
      Bài viết
      105
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 130 lần, trong 51 bài

      Mặc định

      Quên
      Còn loại ống ruột gà 20 hoặc 25
      Nhưng ống này thường chỉ xài cho nhà cấp 4
      Còn thì ngta đều muốn đi âm tường, âm sàn nên xài ống cứng PVC
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...

    10. #8
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      964
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,881 lần, trong 549 bài

      Mặc định

      bác mà thi công ở công trình em thì em sẽ cho bác làm lại mệt xỉu, bác lấy 12 sợi 1.5mm2 mà nhét vào cái ống 20, bác kéo bằng cách nào tài vậy? còn kêu là thỏa TCVN, tiêu chuẩn về số lượng mạch tối đa trong ống, tiêu chuẩn về tỏa nhiệt trên đường dây, khoảng cách an toàn giữa các mạch, chẳng có cái nào đảm bảo cả. nếu anh chàng giám sát nào mà dám ký vào biên bản nghiệm thu của bác chắc cũng hàng cùi bắp ( bị các nhà thầu qua mặt) hay là tại bác chi cho nó quá đậm ( cái này nói thật tế luôn đó các bác ạ)
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    11. The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    12. #9
      Tham gia
      20-01-2010
      Địa chỉ
      Biết chi? Đến đánh ghen à!
      Bài viết
      105
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 130 lần, trong 51 bài

      Mặc định

      Mình rất tiếc là mình không thể thỏa mãn đươc các thắc mắc của bác combui-viahe

      Mình chỉ có thể nói là: ở công trường thì bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Và nhiều chuyện còn khó tin hơn nữa.

      Bác phải trực tiếp ra thi công, kéo dây và test tiêu chuẩn, bác sẽ biết

      Thân
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...

    13. #10
      Tham gia
      21-01-2010
      Địa chỉ
      www.thattinh.com
      Bài viết
      94
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 130 lần, trong 35 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi hamdsome-zombie Xem bài viết
      Mình rất tiếc là mình không thể thỏa mãn đươc các thắc mắc của bác combui-viahe

      Mình chỉ có thể nói là: ở công trường thì bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Và nhiều chuyện còn khó tin hơn nữa.

      Bác phải trực tiếp ra thi công, kéo dây và test tiêu chuẩn, bác sẽ biết

      Thân
      có chuyện j hay kể nghe đi Anh . để học hỏi thêm. chứ trong trường có ai dạy mấy cái đó đâu .
      Anh đúng là cao thủ về M&E. hehe.
      sẽ có rất nhiều thắc mắc mong Anh giải thích giúp em .