• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 2 của 2
    1. #1
      Tham gia
      26-03-2009
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Vấn đề điện trở đất kỳ cục

      Điện trở của bãi tiếp địa (chưa khoan giếng) = 34ohm. Sau khi khoan 1 giếng 24m (R giếng 13ohm), đo nguyên bãi có giếng = 8ohm. Khoan thêm 1 giếng y như vậy, đo nguyên bãi = 5ohm. Khoan thêm từ giếng thứ 3 tới 4 giếng nữa y như vậy (tổng cộng 1 hệ cọc + 6 giếng 24m) điện trở nguyên hệ thống vẫn > 4ohm (từ giếng thứ 3 là ổn định ở giá trị đó luôn, dao động từ 4,5 đến 5,5ohm). Mời điện lực Đồng Nai vô kiểm tra nguyên nhân, tụi điện lực nói:"em mới gặp trường hợp này lần đầu",đệt. Hệ tiếp địa đi dây đôi nhé, 2x300mmsqr, 2 hố thử nằm xa nhau (tức là có 4 cọng dây nối tới bãi tiếp địa). Đo cọng nào cũng trên 4ohm
      Theo mọi người thì thế nào, mình nghi bị đứt dây trong hệ cọc, nhưng mà trong bãi cọc có 3 giếng, nếu đứt trong đó thì khó có vụ đứt ngay chỗ có thể chia đôi R ra như vậy (4 cọng dây nối tới 2 đầu bãi tiếp địa). Đo đầu nào cũng tầm 5ohm. Có khi nào thi công ăn gian không vậy các bro, và bằng cách nào.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      28-11-2011
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề điện trở đất kỳ cục

      Trích dẫn Gửi bởi nhatphai Xem bài viết
      Điện trở của bãi tiếp địa (chưa khoan giếng) = 34ohm. Sau khi khoan 1 giếng 24m (R giếng 13ohm), đo nguyên bãi có giếng = 8ohm. Khoan thêm 1 giếng y như vậy, đo nguyên bãi = 5ohm. Khoan thêm từ giếng thứ 3 tới 4 giếng nữa y như vậy (tổng cộng 1 hệ cọc + 6 giếng 24m) điện trở nguyên hệ thống vẫn > 4ohm (từ giếng thứ 3 là ổn định ở giá trị đó luôn, dao động từ 4,5 đến 5,5ohm). Mời điện lực Đồng Nai vô kiểm tra nguyên nhân, tụi điện lực nói:"em mới gặp trường hợp này lần đầu",đệt. Hệ tiếp địa đi dây đôi nhé, 2x300mmsqr, 2 hố thử nằm xa nhau (tức là có 4 cọng dây nối tới bãi tiếp địa). Đo cọng nào cũng trên 4ohm
      Theo mọi người thì thế nào, mình nghi bị đứt dây trong hệ cọc, nhưng mà trong bãi cọc có 3 giếng, nếu đứt trong đó thì khó có vụ đứt ngay chỗ có thể chia đôi R ra như vậy (4 cọng dây nối tới 2 đầu bãi tiếp địa). Đo đầu nào cũng tầm 5ohm. Có khi nào thi công ăn gian không vậy các bro, và bằng cách nào.
      Bạn vẽ sđ bãi tiếp địa và vị trí giếng lên thì dễ phân tích hơn