Kết quả 1 đến 10 của 28
-
22-01-2010, 12:59 #1
điểm khác nhau giữa mạng điện trực tiếp nối đất và mạng điện cách li?
mấy anh cho em hỏi ? điểm khác nhau giữa mạng điện trực tiếp nối đất và mạng điện cách li?
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạng điện 3 pha,1 pha có gì khác nhau?????
- Cách tính tiết diện dây dẫn điện dân dụng???
- Thảo luận về tổn thất trên đường dây.
- Thảo luận về trung tính,nối đất trong hệ thống điện
- Tại sao Việt Nam dùng lưới điện 50Hz
- Những câu hỏi củ chuối
- Chiều dòng điện I, công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q trên lưới điện?
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Lộ 171(hoặc 172) trong hệ thống điện ?
- hiện tượng quá tải
- điểm khác nhau giữa mạng điện trực tiếp nối đất và mạng điện cách li?
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
-
Những thành viên đã cảm ơn cuibap_2009 vì bài viết hữu ích:
-
-
22-01-2010, 20:09 #2
Cuibap_2009:
Đơn giản mà:
Mạng điện trực tiếp nối đất tức là có dùng dây nối đất nối vào trung tính nguồn của MBA nguồn.
Còn mạng điện cách ly là không dùng dây tiếp địa nối vào trung tính MBA nguồn. Thường là các mạng điện này cuộn thứ cấp của MBA đấu hình tam giác."Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
Vì luôn có một con đường, nó ở dưới chân bạn"
(Cấm trẻ con dưới 18t và những câu trả lời ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Người viết không chịu trách nhiệm trước pháp luật với những áp dụng sai và với bất cứ ai thử những gì người viết nêu ra ở đây).
-
22-01-2010, 21:29 #3
thanks you nha. bạn giải thích làm mình hiểu dc vấn đề rồi .
-
23-01-2010, 02:04 #4
Bác cho mình hỏi cái lợi hại của 2 phương án này với
Đồ xí xọn
Đồ phá phách
Đồ... Đồ con nít
he he he...
-
23-01-2010, 23:17 #5
Handsome-zombie:
Lợi hay hại thì mình chưa xét đến vì tùy ứng dụng thôi.
Ví dụ mình có mạng điện 22/6.6kV cấp cho động cơ máy nén. Và đầu ra của máy biến áp nguồn đấu tam giác thì lẽ dĩ nhiên mình phải xem đây là mạng điện cách ly. còn về lý thuyết... lợi hay hại để mình tham khảo cái đã."Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
Vì luôn có một con đường, nó ở dưới chân bạn"
(Cấm trẻ con dưới 18t và những câu trả lời ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Người viết không chịu trách nhiệm trước pháp luật với những áp dụng sai và với bất cứ ai thử những gì người viết nêu ra ở đây).
-
24-01-2010, 19:20 #6
Mạng điện trực tiếp nối đất: là mạng điện được nối đất trực tiếp hay nối đất qua tổng trở rất nhỏ. Không nhất thiết là phải nối đất trung tính. Các hệ thống tam giác cũng có thể nối trực tiếp. Theo thông lệ, người ta thường nối đất pha B
Mạng điện cách ly là mạng điện không nối đất, hay nối đất qua tổng trở lớn. Mạng cách ly không nhất thiết là mạng có nguồn nối tam giác. Rất nhiều hệ thống nguồn nối sao nhưng vẫn cách ly.
Mỗi kiểu nối đất sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Vì thế tùy thuộc vào nhu cầu của mạng mà người ta sẽ quyết định sử dụng loại mạng nào.Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
-
-
24-01-2010, 21:02 #7
cô nhóc có thể có tài liệu nào về nối đất của mạng cách li ko. gửi cho cùi bắp với.
tôi học ở spkt tphcm năm cúôi rồi nhưng mình chua hiểu rõ vấn đề này . mình cùi bắp lắm.
-
24-01-2010, 22:39 #8
cái này xét về góc độ an toàn điện thì mạng cách li an toàn hơn mạng tt nối đất khi người chạm vào 1 pha của mạng điện .
tuy nhiên hạn chế của mạng cách li là khi xảy ra sự cố , vd chạm đất 1 pha thì khó phát hiện, cầu chì, aptomat ko tác động, dẫn đến chạm đất duy trì .
em bít có vậy, có j` sai các bác cứ chém :)
-
25-01-2010, 08:19 #9Khi cách điện của hệ thống có sự cố, hoặc khi có một pha chạm đất, các giá trị dòng điện ngắn mạch, điện áp tiếp xúc, và quá điện áp phụ thuộc nhiều vào phương thức nối đất.
- Kiểu nối đất trực tiếp giảm được quá điện áp, nhưng lại làm tăng dòng điện chạm đất.
- Trung tính cách đất giảm dòng chạm đất nhưng lại tăng nguy cơ quá điện áp.
Khả năng vận hành liên tục khi chạm đất phụ thuộc trực tiếp vào hệ thống nối đất.
- Trung tính cách đất: cho phép vận hành liên tục ngay cả khi có một pha chạm đất.
- Trung tính nối đất trực tiếp hay nối đất qua trở kháng nhỏ: cắt mạch ngay từ lần chạm đất đầu tiên.
Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
-
Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
-
25-01-2010, 08:20 #10Việc phát triển sự cố tại một số thiết bị như động cơ, máy phát điện, mức độ gây hỏng cách điện cũng tùy thuộc vào hệ thống nối đất.
- Trong hệ thống trung tính nối đất thiết bị điện bị ảnh hưởng của việc chạm đất nhiều hơn và gây hư hỏng nặng nề hơn, vì dòng điện chạm đất lớn hơn.
- Trong hệ thống trung tính cách đất hoặc trung tính nối đất qua tổng trở, các hư hỏng này giảm thấp, nhưng thiết bị phải có cấp điện áp phù hợp với khả năng xảy ra quá áp của loại lưới này.
Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
-
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 3Bài cuối: 11-03-2022, 02:59 -
Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 07-04-2014, 22:00 -
Sự khác nhau giữa bộ cắt sét và lọc sét - phần 1
Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 13Bài cuối: 25-07-2013, 17:52 -
Thảo luận - cầu chì bảo vệ quá áp và cầu chì bảo vệ quá dòng khác nhau chỗ nào