• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    1. #1
      Tham gia
      07-12-2009
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 52 lần, trong 11 bài

      Mặc định Khi hòa máy phát vào lưới thông qua máy biến áp 6 MW-22/11 KV thì xẩy ra hiện tượng như sau

      Em đang gặp một rắc rối kỹ thuật mong các bác chỉ giáo :
      Có 1 máy phát tuốc bin hơi 6 MW điện áp 22/11 KV. Hòa máy phát này với MBA 6MVA - 22/11 KV, tổ nối dây Y Yo 12 . Bình thường nếu cho máy phát điện vận hành độc lập thì tải điện dao động khoảng < 6MW. Máy chạy ổn định. Các chế độ bảo vệ máy phát điện hoạt động tốt.
      Trong trường hợp tải điện cần tăng > 6 MW thì bắt buộc phải hòa lưới. Khi hòa máy phát vào lưới thông qua máy biến áp 6 MW-22/11 KV thì xẩy ra hiện tượng như sau :
      1- Nếu tải điện < 5.4 MW thì bình thường.
      2- Nếu tải điện > 5.4 MW thì trên hệ thống có hiện tượng dao động điện áp, Dòng điện, cốt phi. Dòng điện kích từ trên máy phát điện cũng dao động.
      3- Đồng thời với dao động là công suất máy phát điện và công suất máy biến áp cũng dao động. Khi thì công suất MBA đạt và vượt định mức. Công suất máy phát điện = O hoặc âm ( Tải dồn về MBA ). Khi thì công suất máy phát điện vượt định mức. Công suất MBA = O hoặc âm ( Tải dồn về máy phát điện)
      4- Giảm tải về định mức. Tách lưới ra lại bình thường.
      Các bác giải thích hiện tượng này và cho hướng sử lý . Cảm ơn các bác nhiều.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      M¤E's Avatar
      M¤E Guest

      Mặc định Ðề: Những câu hỏi củ chuối

      Trích dẫn Gửi bởi trinhmon Xem bài viết
      Em đang gặp một rắc rối kỹ thuật mong các bác chỉ giáo :
      Có 1 máy phát tuốc bin hơi 6 MW điện áp 22/11 KV. Hòa máy phát này với MBA 6MVA - 22/11 KV, tổ nối dây Y Yo 12 . Bình thường nếu cho máy phát điện vận hành độc lập thì tải điện dao động khoảng < 6MW. Máy chạy ổn định. Các chế độ bảo vệ máy phát điện hoạt động tốt.
      Trong trường hợp tải điện cần tăng > 6 MW thì bắt buộc phải hòa lưới. Khi hòa máy phát vào lưới thông qua máy biến áp 6 MW-22/11 KV thì xẩy ra hiện tượng như sau :
      1- Nếu tải điện < 5.4 MW thì bình thường.
      2- Nếu tải điện > 5.4 MW thì trên hệ thống có hiện tượng dao động điện áp, Dòng điện, cốt phi. Dòng điện kích từ trên máy phát điện cũng dao động.
      3- Đồng thời với dao động là công suất máy phát điện và công suất máy biến áp cũng dao động. Khi thì công suất MBA đạt và vượt định mức. Công suất máy phát điện = O hoặc âm ( Tải dồn về MBA ). Khi thì công suất máy phát điện vượt định mức. Công suất MBA = O hoặc âm ( Tải dồn về máy phát điện)
      4- Giảm tải về định mức. Tách lưới ra lại bình thường.
      Các bác giải thích hiện tượng này và cho hướng sử lý . Cảm ơn các bác nhiều.
      bị lệch pha rồi bác ơi, mua bộ điều khiển hòa đồng bộ về lắp thôi.

    3. #3
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: Những câu hỏi củ chuối

      Trích dẫn Gửi bởi trinhmon Xem bài viết
      Em đang gặp một rắc rối kỹ thuật mong các bác chỉ giáo :
      Có 1 máy phát tuốc bin hơi 6 MW điện áp 22/11 KV. Hòa máy phát này với MBA 6MVA - 22/11 KV, tổ nối dây Y Yo 12 . Bình thường nếu cho máy phát điện vận hành độc lập thì tải điện dao động khoảng < 6MW. Máy chạy ổn định. Các chế độ bảo vệ máy phát điện hoạt động tốt.
      Trong trường hợp tải điện cần tăng > 6 MW thì bắt buộc phải hòa lưới. Khi hòa máy phát vào lưới thông qua máy biến áp 6 MW-22/11 KV thì xẩy ra hiện tượng như sau :
      1- Nếu tải điện < 5.4 MW thì bình thường.
      2- Nếu tải điện > 5.4 MW thì trên hệ thống có hiện tượng dao động điện áp, Dòng điện, cốt phi. Dòng điện kích từ trên máy phát điện cũng dao động.
      3- Đồng thời với dao động là công suất máy phát điện và công suất máy biến áp cũng dao động. Khi thì công suất MBA đạt và vượt định mức. Công suất máy phát điện = O hoặc âm ( Tải dồn về MBA ). Khi thì công suất máy phát điện vượt định mức. Công suất MBA = O hoặc âm ( Tải dồn về máy phát điện)
      4- Giảm tải về định mức. Tách lưới ra lại bình thường.
      Các bác giải thích hiện tượng này và cho hướng sử lý . Cảm ơn các bác nhiều.
      Hiện tượng này cũng lạ nhỉ, chỗ mình cũng thường xuyên vận hành như vậy nhưng không sao cả, máy ổn định.
      Tỗi không được đích mục sở thị nên không thể phân tích được nhưng tôi nghĩ là hệ thống tự động khống chế của máy phát điện không ổn, có lẽ là chuyển sang khống chế bằng tay khi hòa lưới.

    4. #4
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,510 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: Khi hòa máy phát vào lưới thông qua máy biến áp 6 MW-22/11 KV thì xẩy ra hiện tượng như sau

      Không biết máy phát của anh là loại gì? phần governor và AVR kiểu gì. Nhưng Nhóc đoán có lẽ 1 trong các lý do sau:

      1. Nếu kích từ của anh là kích từ tĩnh, hoặc kích từ không chổi than, có bù dòng tải qua bộ biến dòng công suất, thì bộ bù dòng này bù dư. Anh có thể thay đổi nấc của biến dòng công suất (theo khuynh hướng tăng số vòng lên).

      2. Trong mạch AVR của anh, phần điều chỉnh droop bị chỉnh sai. Thường khi chạy độc lập, droop sẽ chỉnh dương, để điều hòa điện áp ở một vị trí cách xa máy phát (bù sụt áp dườngd ây). Nhưng khi hòa lưới thì phải chỉnh âm để phân chia công suất vô công, tránh dao động. Nếu là mạch điện tử, có thể phải điều chỉnh trên mạch. Nếu không thể điều chỉnh trên mạch thì anh thử đảo cực tính của biến dòng đo lường nối vào AVR.

      3. Bộ governor có độ dốc quá ít. Thường các bộ governor cổ điển bằng thủy lực có một độ dốc tối thiểu 6% đến 16%. Các bộ governor điện tử có độ dốc điều chỉnh được từ 0% trở lên. Anh nên chỉnh ít nhất là 4%.

      Nếu là governor điện tử nó sẽ có 2 chế độ: chế độ chạy độc lập (ISO, viết tắt là Isolated operation, chỉnh độ droop =0) và chế độ droop khi nối vào lưới, chỉnh độ droop >0. Anh xem lại mình đã chọn đúng chưa.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    5. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    6. #5
      Tham gia
      07-12-2009
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 52 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Khi hòa máy phát vào lưới thông qua máy biến áp 6 MW-22/11 KV thì xẩy ra hiện tượng như sau

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Không biết máy phát của anh là loại gì? phần governor và AVR kiểu gì. Nhưng Nhóc đoán có lẽ 1 trong các lý do sau:

      1. Nếu kích từ của anh là kích từ tĩnh, hoặc kích từ không chổi than, có bù dòng tải qua bộ biến dòng công suất, thì bộ bù dòng này bù dư. Anh có thể thay đổi nấc của biến dòng công suất (theo khuynh hướng tăng số vòng lên).

      2. Trong mạch AVR của anh, phần điều chỉnh droop bị chỉnh sai. Thường khi chạy độc lập, droop sẽ chỉnh dương, để điều hòa điện áp ở một vị trí cách xa máy phát (bù sụt áp dườngd ây). Nhưng khi hòa lưới thì phải chỉnh âm để phân chia công suất vô công, tránh dao động. Nếu là mạch điện tử, có thể phải điều chỉnh trên mạch. Nếu không thể điều chỉnh trên mạch thì anh thử đảo cực tính của biến dòng đo lường nối vào AVR.

      3. Bộ governor có độ dốc quá ít. Thường các bộ governor cổ điển bằng thủy lực có một độ dốc tối thiểu 6% đến 16%. Các bộ governor điện tử có độ dốc điều chỉnh được từ 0% trở lên. Anh nên chỉnh ít nhất là 4%.

      Nếu là governor điện tử nó sẽ có 2 chế độ: chế độ chạy độc lập (ISO, viết tắt là Isolated operation, chỉnh độ droop =0) và chế độ droop khi nối vào lưới, chỉnh độ droop >0. Anh xem lại mình đã chọn đúng chưa.
      Cảm ơn bác nhiều. Em muốn trao đổi thêm thế này :
      Máy phát điện của em do TQ sản xuất. Phần tuabine cũng do TQ sản xuất. Phần AVR của TQ đều sử dụng dạng mạch điện tử & kỹ thuật số. Người vận hành chỉ việc bật máy và theo dõi các thông số của máy. Em chưa tìm được thông số và nơi chỉnh Droop trên mạch. Kích từ thông qua chổi than.Phần Governor điều khiển bằng bộ 505 của USA. Mạch này cũng tự động. Khi mình đặt tốc độ chuẩn thì cửa hơi tự động mở theo tải. Vậy nên thông số chỉnh Droop chưa biết ở đâu. Nếu là máy diesel thì em thông thạo hơn bởi việc chỉnh trên Governor và AVR dễ dàng. Còn việc đảo cực tính của biến dòng nối vào AVR em chưa làm được bởi máy đang hoạt động chưa ngừng được. Khi nào có điều kiện sẽ thử sau. Em chưa hiểu cơ chế đảo cực tính biến dòng thì có tác dụng gì trong việc tránh dao động khi hòa hai máy. Bác giải thích rõ được không. Cảm ơn bác nhiều.

    7. #6
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,510 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: Khi hòa máy phát vào lưới thông qua máy biến áp 6 MW-22/11 KV thì xẩy ra hiện tượng như sau

      Bộ AVR nếu có nối biến dòng nó sẽ điều chỉnh máy phát theo hàm gần đúng như sau:

      U mp = U ref + (k1 I cos φ + k2 I sin φ).

      Nếu biến dòng được nối đúng thì k1 và k2 sẽ đúng. Nếu sai cực tính thì k1 và k2 sẽ bị đảo dấu.

      Thông thường nếu máy hoạt động độc lập, người ta sẽ tính toán sao cho k1 và k2 >0. Như vậy khi tăng tải, điện áp máy phát sẽ tăng theo để bù trừ cho điện áp giáng trên đường dây.

      Khi máy hoạt động trên lưới, người ta tính toán sao cho k1 và k2 <0 để dễ dàng phân chia công suất vô công trên lưới, tránh cho tình trạng điện áp máy dao động.

      Việc đổi dấu k1 và k2 có thể thực hiện dễ dàng trong các card điều thế điện tử bằng các jumper, các switch hoặc biến trở, hoặc các thông số cài đặt cho PID trong các bộ điều khiển số. Đối với mạch không có bộ điều chỉnh trên card thì người ta có thể đảo cực tính của biến dòng nối vào AVR.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    8. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    9. #7
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: Khi hòa máy phát vào lưới thông qua máy biến áp 6 MW-22/11 KV thì xẩy ra hiện tượng như sau

      Nhà máy tôi có 03 máy 6MW, Năm 2002 lắp thêm 02 máy phát điện 15MW-6kV của T Quốc, do khi ban đầu ngươì ta đã cài đặt ở chế độ máy phát điện này hòa lưới 35kV qua MBT 35/6kV. Nhưng thực tế các máy này lại hòa ở lưới 6kV, trong lưới 6kV các phụ tải của nhà máy tiêu thụ gần hết công suất phát ra của các máy phát ( như vậy gần cân bằng, không nhận không phát với lưới). Nhưng có hiện tượng như sau: khi khởi động trực tiếp động cơ 2500kW-6kV thì 2 máy phát điện 15MW bị nhảy. Nguyên nhân sau đó được xác định là đo cài đặt nhầm cái hệ số k1, k2 của Cô Nhóc nêu trên, sau khi đổi lại cực tính TI của mạch điều chỉnh, phân phối, bù vô công máy phát điện thì hiện tượng trên đã hết.

    10. The Following 3 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:


    11. #8
      Tham gia
      21-11-2011
      Bài viết
      199
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 68 lần, trong 50 bài

      Mặc định Ðề: Khi hòa máy phát vào lưới thông qua máy biến áp 6 MW-22/11 KV thì xẩy ra hiện tượng như sau

      Trích dẫn Gửi bởi trinhmon Xem bài viết
      Em đang gặp một rắc rối kỹ thuật mong các bác chỉ giáo :
      Có 1 máy phát tuốc bin hơi 6 MW điện áp 22/11 KV. Hòa máy phát này với MBA 6MVA - 22/11 KV, tổ nối dây Y Yo 12 . Bình thường nếu cho máy phát điện vận hành độc lập thì tải điện dao động khoảng < 6MW. Máy chạy ổn định. Các chế độ bảo vệ máy phát điện hoạt động tốt.
      Trong trường hợp tải điện cần tăng > 6 MW thì bắt buộc phải hòa lưới. Khi hòa máy phát vào lưới thông qua máy biến áp 6 MW-22/11 KV thì xẩy ra hiện tượng như sau :
      1- Nếu tải điện < 5.4 MW thì bình thường.
      2- Nếu tải điện > 5.4 MW thì trên hệ thống có hiện tượng dao động điện áp, Dòng điện, cốt phi. Dòng điện kích từ trên máy phát điện cũng dao động.
      3- Đồng thời với dao động là công suất máy phát điện và công suất máy biến áp cũng dao động. Khi thì công suất MBA đạt và vượt định mức. Công suất máy phát điện = O hoặc âm ( Tải dồn về MBA ). Khi thì công suất máy phát điện vượt định mức. Công suất MBA = O hoặc âm ( Tải dồn về máy phát điện)
      4- Giảm tải về định mức. Tách lưới ra lại bình thường.
      Các bác giải thích hiện tượng này và cho hướng sử lý . Cảm ơn các bác nhiều.
      Trường hợp này mất ổn định xuất tuyến đến TBA 110kV. Bạn nên kiểm tra ổn định lưới, trào lưu công suất, các trường hợp % tải của lưới, ... bằng phần mềm PSS. 6MW mà cuối tuyến tthế là vấn đề vế điện áp cho khách hàng trên lưới. MBA có tổ đấu Y/Y0-12 cho tăng áp cũng cần quan tâm. AVR điều chỉnh áp quá giới hạn. Nên gọi đơn vị thí nghiệm để có nguyên nhân đúng mà xử lý./.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016