• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 22
    1. #1
      Tham gia
      19-10-2010
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Trong tủ điện mắc contactor rồi đến CB hay ngược lại?

      Chào mọi người!

      em là sv năm cuối đh bk hcm!
      EM đang làm luận văn về điều khiển động cơ bằng HMI PLC Biến tần, nhưng trong mô hình có lắp 1 Contactor và 1 CB.
      Theo như công ty tự động hóa chuyên về lắp đặt tủ điện mà mình đang làm thì nó lắp CB rồi đến contactor. Nhưng trên phòng thí nghiệm Schneider ở trường Đh bk thì lại lắp congtactor rồi đến CB.
      Thiết bị mình xài đều là schneider

      Ngỗi ngẫm nghĩ thì mắc theo cái nào cũng có cái hay, nhưng k biết có quy luật j k? mong các cao nhân chỉ bảo với

      thanks mọi người

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      12-09-2011
      Bài viết
      1,111
      Cảm ơn
      86
      Được cảm ơn 450 lần, trong 363 bài

      Mặc định Ðề: Trong tủ điện mắc contactor rồi đến CB hay ngược lại?

      Trích dẫn Gửi bởi tstienvt Xem bài viết
      Chào mọi người!

      em là sv năm cuối đh bk hcm!
      EM đang làm luận văn về điều khiển động cơ bằng HMI PLC Biến tần, nhưng trong mô hình có lắp 1 Contactor và 1 CB.
      Theo như công ty tự động hóa chuyên về lắp đặt tủ điện mà mình đang làm thì nó lắp CB rồi đến contactor. Nhưng trên phòng thí nghiệm Schneider ở trường Đh bk thì lại lắp congtactor rồi đến CB.
      Thiết bị mình xài đều là schneider

      Ngỗi ngẫm nghĩ thì mắc theo cái nào cũng có cái hay, nhưng k biết có quy luật j k? mong các cao nhân chỉ bảo với

      thanks mọi người
      chào bạn mình nghĩ vấn đề của bạn ko khó mà cái khó là bạn không có lập trường và lập luận của bạn ko logic bạn thử phân tích xem giữa hai cách mắc đó cách nào có ưu điểm nhiều hơn là được rồi .cho dù bạn suy luận có sai nhưng đó cũng là suy luận của bạn và bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm .hãy đánh đổi một thử để có được nhiều thứ khác hơn.

    3. #3
      Tham gia
      14-10-2008
      Bài viết
      72
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 42 lần, trong 30 bài

      Mặc định Ðề: Trong tủ điện mắc contactor rồi đến CB hay ngược lại?

      Trích dẫn Gửi bởi tstienvt Xem bài viết
      Chào mọi người!

      em là sv năm cuối đh bk hcm!
      EM đang làm luận văn về điều khiển động cơ bằng HMI PLC Biến tần, nhưng trong mô hình có lắp 1 Contactor và 1 CB.
      Theo như công ty tự động hóa chuyên về lắp đặt tủ điện mà mình đang làm thì nó lắp CB rồi đến contactor. Nhưng trên phòng thí nghiệm Schneider ở trường Đh bk thì lại lắp congtactor rồi đến CB.
      Thiết bị mình xài đều là schneider

      Ngỗi ngẫm nghĩ thì mắc theo cái nào cũng có cái hay, nhưng k biết có quy luật j k? mong các cao nhân chỉ bảo với

      thanks mọi người
      Gửi bạn cái sơ đồ lắp đặt thiết bị này của schneider để bạn tham khảo nhé.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...ba6b2cdd3b7ece

    4. The Following 2 Users Say Thank You to tlbacninh For This Useful Post:


    5. #4
      Tham gia
      26-03-2012
      Bài viết
      54
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 17 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: Trong tủ điện mắc contactor rồi đến CB hay ngược lại?

      Trích dẫn Gửi bởi dktd.vn Xem bài viết
      Thứ nhất: đã dùng biến tần cho động cơ thì không dùng Contactor
      Thứ hai: CB trước mới tới Contactor.
      Ai có ý kiến khác không?
      close topic

    6. Những thành viên đã cảm ơn kiencon vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: Trong tủ điện mắc contactor rồi đến CB hay ngược lại?

      Trích dẫn Gửi bởi dktd.vn Xem bài viết
      Thứ nhất: đã dùng biến tần cho động cơ thì không dùng Contactor
      Thứ hai: CB trước mới tới Contactor.
      Ai có ý kiến khác không?
      Có đây:
      Dùng biến tần vẫn dùng công tắc tơ bình thường nếu bạn có nhu cầu chạy trực tiếp không qua biến tần khi chẳng may biến tần có lỗi không chạy được như thế sẽ rất thuận tiện ( chủ yếu áp dụng cho các bơm có thể khống chế lưu lượng bằng van cửa ra).
      Cái CB của schneider một số loại có có bảo vệ quá tải có thể chỉnh được chính xác người ta có thể lắp sau CTT để bảo vệ cho động cơ.

    8. The Following 5 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:


    9. #6
      Tham gia
      06-02-2012
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Trong tủ điện mắc contactor rồi đến CB hay ngược lại?

      Trích dẫn Gửi bởi kiencon Xem bài viết
      close topic
      Nếu hệ thống có yêu cầu enable/stop thi cần contactor chứ. Contactor lắp sau CB. Thứ tự vận hành của các tủ điện là : bật CB nhấn nút enable hệ thống.

    10. Những thành viên đã cảm ơn Bruce vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      16-09-2011
      Bài viết
      39
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 11 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Trong tủ điện mắc contactor rồi đến CB hay ngược lại?

      lắp bien tần thi ko lắp contactor vi biến tầng co nhiều chức năng co thể bảo vệ rất tốt,
      em bên công ty đạt binh cung cấp các thiết bị điện " silin" số 1 tại việt nam

    12. Những thành viên đã cảm ơn minhtuandatbinh vì bài viết hữu ích:


    13. #8
      Tham gia
      03-12-2009
      Bài viết
      147
      Cảm ơn
      106
      Được cảm ơn 76 lần, trong 62 bài

      Mặc định Ðề: Trong tủ điện mắc contactor rồi đến CB hay ngược lại?

      Mình thì thấy trong các thiết kế của mình, cho mấy cái bơm, quạt, động cơ mà ko dùng INV thì CB trước, rồi đến Contactor. Có biến tần thì tuỳ theo đặc tính của từng loại biến tần, và cách lắp đặt, mục đích bảo vệ mà có dùng Contactor hay không? Ai có quyển checklist của Schneider, cứ mở ra nhìn phát hiểu ngay! Hì

    14. Những thành viên đã cảm ơn blackdragon vì bài viết hữu ích:


    15. #9
      Tham gia
      16-08-2011
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Trong tủ điện mắc contactor rồi đến CB hay ngược lại?

      Mình cũng thấy nhiều tủ điện có cả dùng biến và không dùng biến nhưng họ đều lắp CB trước Contactor và mình cũng nghĩ CB nó bảo vệ cho Contactor nên CB lắp trước là hợp lý

    16. Những thành viên đã cảm ơn buivanson vì bài viết hữu ích:


    17. #10
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Trong tủ điện mắc contactor rồi đến CB hay ngược lại?

      Theo mình, chúng ta nên căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng cái mà luận. CB tự động cắt mạch khi có sự cố nên nó phải đặt trước Contactor để bảo vệ cho cả CTT nữa. CB (loại hạ áp) đóng trực tiếp bằng tay là để sẵn sàng cấp điện cho phụ tải, còn cấp khi nào và ngừng khi nào là do việc điều khiển CTT. Như vậy, nếu không có gì đặc biệt cả thì CB lắp trước CTT.

    18. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - contactor bypass trong khởi động mềm
      Bởi fafquan trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 16-03-2015, 19:54
    2. Trợ giúp - tính toán chọn CB,RN,Contactor
      Bởi hungcuongdkddt2 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 06-06-2013, 12:15
    3. Thảo luận - Dùng contactor nhỏ thau contactor to
      Bởi ngquangminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 14-12-2012, 10:19
    4. Thảo luận - Contactor Siemens dùng trong tủ tụ bù
      Bởi lingxiang trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 02-07-2012, 23:06
    5. Trợ giúp - Biểu diện tụ bù, contactor 3p, mccb 3 pha trong bản vẽ điện
      Bởi besua242 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 07-11-2011, 13:43