      mục đích của cuộn tam giác hở trong máy biến điện áp(TU) dùng để lấy điện áp 3U0 cấp cho bảo vệ chống chạm đất.Bình thường khi 3 pha cân bằng, điện áp đầu ra của cuộn tam giác hở bằng 0,khi có 1 pha bị chạm đất lúc này cuộn tam giác hở sẽ có điện áp bằng 3U0 cấp cho bảo vệ và bảo vệ sẽ tác động báo tín hiệu hoặc cắt điểm sự cố ra khỏi lưới.

    3. The Following 3 Users Say Thank You to haianh02 For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      09-09-2010
      Bài viết
      33
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 21 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: mục đich của cuộn tam giác hở trong bảo vệ

      Trích dẫn Gửi bởi fafquan Xem bài viết
      anh chị trong web điện làm ơn tra lời dùm em " mục đích của cuộn tam giác hở trong bảo vệ là gì " mai em bảo vệ luân văn rồi . ai biết thì trả lời rum em với
      - em đươc biết nó để điện áp thứ tự 0 , em không biết nó còn tác dùng gì không nữa???
      Bạn nên nói rõ là cuộn tam giác hở vị trí nào của BV _mạch U, I hay gì gì chứ.


    5. #4
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,512 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: mục đich của cuộn tam giác hở trong bảo vệ

      Trích dẫn Gửi bởi my_dream Xem bài viết
      Bạn nên nói rõ là cuộn tam giác hở vị trí nào của BV _mạch U, I hay gì gì chứ.

      Tam giác hở chỉ có một vị trí thôi.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    6. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    7. #5
      Tham gia
      10-01-2012
      Bài viết
      111
      Cảm ơn
      61
      Được cảm ơn 157 lần, trong 50 bài

      Mặc định Ðề: mục đich của cuộn tam giác hở trong bảo vệ

      - BU 3 pha nnăm trụ có cuộn tam giác hở lắp đặt ở các trạm phân trung gian có lưới trung áp là trung tinh cách đất. Mục đích lấy ra điện áp 3Uo như bạn kia đã trả lời cấp nguồn cho mạch báo tín hiệu chạm đất ( cấp cho rơ le điện áp , Vol mét chỉ 0) . Vì với lưới trung tính cách đất thì khi chạm đất người ta không cắt điện.
      - Ngày nay một số trạm trung gian người ta có đặt thời gian duy trì là 7200 sec ( 2 giờ ) sau đó đưa tín hiệu đi cắt máy cắt.

    8. #6
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: mục đich của cuộn tam giác hở trong bảo vệ

      Trích dẫn Gửi bởi DOLONGQUYDAO Xem bài viết
      - BU 3 pha nnăm trụ có cuộn tam giác hở lắp đặt ở các trạm phân trung gian có lưới trung áp là trung tinh cách đất. Mục đích lấy ra điện áp 3Uo như bạn kia đã trả lời cấp nguồn cho mạch báo tín hiệu chạm đất ( cấp cho rơ le điện áp , Vol mét chỉ 0) . Vì với lưới trung tính cách đất thì khi chạm đất người ta không cắt điện.
      - Ngày nay một số trạm trung gian người ta có đặt thời gian duy trì là 7200 sec ( 2 giờ ) sau đó đưa tín hiệu đi cắt máy cắt.
      Để gửi di cắt máy cắt thì không thể chỉ dùng cuộn tam giác hở của TU và rơ le áp để phát hiện chạm đất được mà phải kết hợp với BI thứ tự không và rơ le dòng điện để xác định chính xác lộ nào chạm đất để cắt.

    9. #7
      Tham gia
      10-01-2012
      Bài viết
      111
      Cảm ơn
      61
      Được cảm ơn 157 lần, trong 50 bài

      Mặc định Ðề: mục đich của cuộn tam giác hở trong bảo vệ

      Ở các trạm trug gian thứ cấp 10kV và 6kV không mấy khi người ta lắp biến dòng thứ tự không cắt chọn lọc. Mà từ tín hiệu rơ le áp gửi qua trung gian nó cắt MC tổng sáu đó phải cắt đóng từng xuất tuyên để phát hiện xuất tuyến có chạm đất.
      Nói chung đa số các trạm trung gian này là chỉ báo tin hiệu chạm đất, nơi mình thì có 01 tramgj trung gian 35/10 có lắp cắt cả chạm đấ như đã nêu.

    10. #8
      Tham gia
      15-06-2011
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 6 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: mục đich của cuộn tam giác hở trong bảo vệ

      Mình xin có ý kiến thêm một chút: Sở dĩ quy trình VH cho phép vận hành 2 giờ là để tìm điểm sự cố để cắt ra tránh gián đoạn cung cấp điện. Nếu trong 2 giờ đó mà không tìm ra điểm sự cố thì phải cắt ra để tránh phóng điện gây suy giảm cách điện ở sứ, cổ cáp...(vì lúc này Upha=U dây nếu chạm đất hoàn toàn) và quá tải cuộn dập hồ quang (cuộn kháng) nếu trung tính MBA nối qua cuộn dập hồ quang. Còn BV không đặt tự động cắt ra nếu chạm đất 1 pha sau 2 giờ, trừ trường hợp chạm đất 2 pha(ngắn mạch 2 pha) . Mong các bác có ý kiến thêm, Xin cảm ơn.

    11. #9
      Tham gia
      06-02-2012
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: mục đich của cuộn tam giác hở trong bảo vệ

      Trích dẫn Gửi bởi haianh02 Xem bài viết
      mục đích của cuộn tam giác hở trong máy biến điện áp(TU) dùng để lấy điện áp 3U0 cấp cho bảo vệ chống chạm đất.Bình thường khi 3 pha cân bằng, điện áp đầu ra của cuộn tam giác hở bằng 0,khi có 1 pha bị chạm đất lúc này cuộn tam giác hở sẽ có điện áp bằng 3U0 cấp cho bảo vệ và bảo vệ sẽ tác động báo tín hiệu hoặc cắt điểm sự cố ra khỏi lưới.
      Tại sao khi 3 pha cân bằng thì điện áp đầu ra của cuộn tam giác hở bằng 0 và khi có một pha chạm đất thì nó bằng 3U0, bạn giải thích giúp mình với,mình không phải dân chuyên điện nên không được rõ lắm,mình cảm ơn bạn trước!

    12. #10
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      49
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 13 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: mục đich của cuộn tam giác hở trong bảo vệ

      Khi sóng ko sin thì luôn phân tích đc ra 3 thành phần thuận nghịch ko, thành phần TTK là có 3 vector góc lệch pha hoàn toàn trùng nhau, bạn đọc lý thuyết mạch ỏ serach lưới ko đối xứng để tìm

    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    3. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bởi nguyenquanghoe trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    4. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    5. Lỗi trong graphic desiger trong wincc
      Bởi bichhien082008 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016