      Mặc định Ðề: Chọn máy cắt cho mạng hạ áp.

      thanks bác pbkt nhé. h thì e hiểu rồi.
      Thiết bị điện Schneider, Dụng cụ đo Kyoritsu
      0915 668 474
      Email : loi.tonado@gmail.com

    2. #12
      Tham gia
      04-06-2019
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Ðề: Chọn máy cắt cho mạng hạ áp.

      Trích dẫn Gửi bởi Phobienkienthuc Xem bài viết
      Chọn CB bảo vệ cho đầu nguồn thì cần quan tâm những yếu tố:
      + CB đầu nguồn phải nên là ACB.
      + Dòng định mức tính theo công thức I = S(kVA)*1000 / [sqrt(3)*380] ~ 2279A. Do ACB chỉ có các loại 2000A hoặc 2500A nên mình chọn 2500A rồi chỉ định lại dòng định mức trên relay của ACB.
      + Dòng cắt ngắn mạch tính theo công thức: Isc = In x 100/ Usc ~ 38kA, chọn ACB của Schneider là 50kA.
      + Số cực: tùy theo yêu cầu của hệ thống mà chọn. Nếu spec không yêu cầu gì đặc biệt thì chọn loại 3P cho rẻ tiền.
      + Loại Fix hay D/O: thường thì chọn loại FIX cho rẻ, trừ phi khách hàng muốn xài sang...hehe
      cho em hỏi bác lấy In (với Usc chắc là bác chọn ) ở đâu ra vậy, vì em thấy trên các bài trên k có.