      Nếu ta đi sâu vào phân tích mạch dòng máy biến áp thì có những vấn đề tưởng như ngược đời.

      Nhóc đồng ý với anh là từ thông do dòng sơ cấp sinh ra. Nhưng dòng đó bằng bao nhiêu? những nhân tố gì quyết định dòng đó?

      Bây giờ khoan nói đến dòng thứ cấp vội. Cứ cho là dòng thứ cấp =0 đi.

      Nếu điện trở một chiều của cuộn dây là R1 (rất bé, để giảm tổn hao đồng), điện kháng của cuộn dây sơ cấp là X1 (cũng rất bé, để giảm tổn hao điện áp trên cuộn sơ cấp) thì tổng trở là Z1. Thường Z1 có trị số khá bé, khoảng 1/2 tổng trở ngắn mạch. Như vậy nếu tổng trở ngắn mạch 10%, thì Z1 =5%. Như thế nếu không có sức điện động tự cảm do bản thân từ thông sinh ra thì dòng sẽ bằng 20 lần định mức.

      Thực tế ra dòng không tải chỉ khoảng 5% dòng định mức, nghĩa là 400 lần nhỏ hơn trị số đó, đó là nhờ sức điện động cảm ứng E1 rất gần với U1.

      Dòng điện 5% này là dòng từ hóa lõi thép. Nếu U = định mức, và MBA ở chế độ xác lập thì dòng từ hóa này chẳng bao giờ vượt quá 5%. Dù dòng tải có tăng lên bằng hoặc hơn định mức (thí dụ đến 110% định mức), dòng sơ cấp cũng tăng lên tương ứng, thì dòng từ hóa chỉ có giảm đi chứ không tăng. Khi đó mạch từ không thể bão hòa.

      Tuy nhiên, dù máy biến áp không tải, I2=0 nhưng chỉ cần điện áp tăng trên 10% là dòng từ hóa có thể tăng gấp đôi rồi, vì mạch từ bắt đầu bão hòa.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    2. The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    3. #12
      Tham gia
      22-09-2009
      Địa chỉ
      GÓC CHÉM GIÓ
      Bài viết
      1,266
      Cảm ơn
      158
      Được cảm ơn 856 lần, trong 400 bài

      Mặc định

      Ở đây cần phân biệt rõ dòng tải thứ cấp và dòng từ hóa phía sơ cấp. Từ thông trong MBA là từ thông do dòng sơ cấp gây ra, và trên cuộn thứ cấp sẽ có một suất điện động cảm ứng E nhằm chống lại sự thay đổi từ thông này. Điều này là điều cơ bản, dĩ nhiên dòng sơ cấp phụ thuộc vào điện áp cung cấp và suất điện động cảm ứng E này. Thực chất việc bão hòa lõi thép trong MBA không liên quan gì đến dòng tải mà liên quan trực tiếp các thông số phía cung cấp (sơ cấp). Dù dòng tải có tăng lên quá đm (quá tải) thì hiện tượng bão hòa cũng không xảy ra.
      Lưu ý là hiện tượng bão hòa xảy ra khi từ thông trong lõi thép tăng đến một ngưỡng nào đó thôi, suất điện động E có xu hướng làm giảm từ thông này và đưa nó về giá trị zero thông qua I = (V-E)/Z. Dòng từ hóa chính là dòng gây ra từ thông và đó là dòng sơ cấp trong MBA. Ở chế độ không tải có thể xem E rất nhỏ do I2 nhỏ do đó lõi thép có bị bão hòa hay không sẽ phụ thuộc vào V theo công thức trên.
      Nhóc nói là khi lõi thép bị bão hòa thì I tăng rất nhanh, mình không hiểu đó là I nào. Đáng lẽ khi lõi thép bị bão hòa thì V tăng I sơ cấp mới tăng nhanh hơn bình thường vì lúc này E không thể tăng lên đựoc nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề đáng lưu tâm khi hiện tượng bão hòa xảy ra mà vấn đề là ở chỗ nếu lõi thép bị bão hòa thì toàn bộ năng lượng tăng thêm của dòng sơ cấp tăng thêm này sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành tổn hao nhiệt, đây là điều rất nguy hiểm có thể gây cháy nổ MBA.
      Mình xin lưu ý lại là sự bão hòa lõi thép trong MBA không liên quan gì đến I2
      CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!

    4. The Following 4 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:


    5. #13
      Tham gia
      31-01-2010
      Bài viết
      42
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 240 lần, trong 29 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết

      Cụ thể là nếu anh lấy máy biến áp có U định mức 220V mà nối vào nguồn 240V thì lõi từ sẽ chớm bị bào hòa. Khi tăng điện áp lên nữa, E sẽ khôn tăng được, vì lõi từ bão hòa rồi. Lúc đó I1 sẽ tăng vọt đột biến.
      Chỗ này không có cả U lẫn B.
      Lại nghe người ta nói, cái cụ thể kia không đúng đâu ạ ngay với biến áp lực chứ chưa nói đến biến áp đo lường.
      Trên đường cong từ hoá, một cách gần đúng, có thể chia làm hai phần: Phần tuyến tính và phần phi tuyến. Giữa hai vùng này có một mà hiện tượng bão hòa đã có nhưng vẫn đảm bảo cấp chính xác (đối với máy biến áp đo lường) và tỉ số biến (đối với máy biến áp lực) trong phạm vi chấp nhận được. Thường các máy biến áp (lực và đo lường) chỉ làm việc ở phần dưới của đoạn tuyến tính, còn xa mới đến đoạn giáp ranh chứ chưa nói đến vùng bão hoà.
      Cũng từ thực tế, người ta cho phép máy biến áp lực vận hành trong nhiều giờ với hệ số quá tải 1,3.
      Đấy là nghe người ta nói thế, bạn nhóc cứ sửa thoải mái.

    6. Những thành viên đã cảm ơn Kydanh vì bài viết hữu ích:


    7. #14
      Tham gia
      14-06-2009
      Địa chỉ
      Hanoi University of Science and Technology
      Bài viết
      994
      Cảm ơn
      504
      Được cảm ơn 1,501 lần, trong 560 bài

      Mặc định

      Quả thật kì lạ khi nghe Cô Nhóc nói nguyên nhân bão hòa mạch từ là do quá áp, trong khi bản chất vật lý đường từ hóa là quan hệ của từ trường và dòng điện.


    8. Những thành viên đã cảm ơn baohuy_pla vì bài viết hữu ích:


    9. #15
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định

      Đúng là xét về mặt vật lý thì do dòng điện. Nhưng xét về mặt kỹ thuật thì do điện áp. Nếu điện áp không tăng cao hơn định mức thì anh không có cách gì làm tăng dòng từ hóa lên được.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    10. The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    11. #16
      Tham gia
      14-06-2009
      Địa chỉ
      Hanoi University of Science and Technology
      Bài viết
      994
      Cảm ơn
      504
      Được cảm ơn 1,501 lần, trong 560 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Đúng là xét về mặt vật lý thì do dòng điện. Nhưng xét về mặt kỹ thuật thì do điện áp. Nếu điện áp không tăng cao hơn định mức thì anh không có cách gì làm tăng dòng từ hóa lên được.
      Vâng, tất nhiên điều này đúng. Nhưng ở post trước đó Cô Nhóc viết là:

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Vấn đề không phải là dòng điện, mà là điện áp.


    12. #17
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi Kydanh Xem bài viết
      Chỗ này không có cả U lẫn B.
      Lại nghe người ta nói, cái cụ thể kia không đúng đâu ạ ngay với biến áp lực chứ chưa nói đến biến áp đo lường.
      Trên đường cong từ hoá, một cách gần đúng, có thể chia làm hai phần: Phần tuyến tính và phần phi tuyến. Giữa hai vùng này có một mà hiện tượng bão hòa đã có nhưng vẫn đảm bảo cấp chính xác (đối với máy biến áp đo lường) và tỉ số biến (đối với máy biến áp lực) trong phạm vi chấp nhận được. Thường các máy biến áp (lực và đo lường) chỉ làm việc ở phần dưới của đoạn tuyến tính, còn xa mới đến đoạn giáp ranh chứ chưa nói đến vùng bão hoà.
      Cũng từ thực tế, người ta cho phép máy biến áp lực vận hành trong nhiều giờ với hệ số quá tải 1,3.
      Đấy là nghe người ta nói thế, bạn nhóc cứ sửa thoải mái.
      Khi thiết kế máy biến áp lực, người ta thường tiến đến một mẫu tối ưu. B phải đủ lớn để tiết kiệm vật liệu, nhưng phải đủ nhỏ để không bão hòa. Vì thế người ta thường thiết kế ở vị trí chưa bắt đầu cong của đường cong từ hóa. Vị trí đó thường là 0,9 lần trị số bắt đầu bão hòa.

      Chính vì vậy, các bộ điều áp máy phát luôn có một bộ phận điều khiển tỷ số U/f. Tỷ số này phải nhỏ hơn 1,1 để máy biến thế đầu cực của máy phát không bị bão hòa từ.

      Trong các rơ le bảo vệ cũng có loại rơ le quá kích thích 59 - 81, để chống quá kích thích mạch từ (máy phát hoặc máy biến áp). Quá kích thích máy phát thường không gây bão hòa từ, nhưng quá kích thích máy biến áp thì có. Các rơ le này cũng thường được chỉnh định sao cho tỷ số U/f xấp xỉ 1,1.

      Đối với biến áp đo lường, người ta thường thiết kế trong đoạn bằng phẳng nhất của đường cong từ hóa. Tùy loại biến áp mà người ta sẽ chọn trị số nào. Máy biến điện áp loại đo lường thông thường có thể chọn = 1/2 B bắt đầu bão hòa. Máy biến điện áp class 3p thường phải chọn B< 1/3 trị số bắt đầu bão hòa của đường cong từ hóa. Máy biến áp cho hệ thống trung tính cách ly nối sao / tam giác hở phải chia thêm hệ số 1,732. Máy biến dòng chọn khỏang 1/10 nhưng máy biến dòng dùng cho bảo vệ class 5p20 thường phải chọn 1/20 hoặc nhỏ hơn.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    13. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    14. #18
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi baohuy_pla Xem bài viết
      Vâng, tất nhiên điều này đúng. Nhưng ở post trước đó Cô Nhóc viết là:
      Nhóc viết đúng như vậy, nhưng vì dòng điện là hiện tượng trực tiếp, mà điện áp mới chính là nguyên nhân sâu xa.

      Các anh thường chỉ quan tâm đến dòng điện, nên rất dễ nhầm lẫn giữa dòng tải và dòng từ hóa.

      Giả sử dòng từ hóa là Ith. Như vậy khi không tải:

      I1 = I0 = Ith

      Khi có tải thì :

      I1 = I2 * (kba +I0)

      Hay Ith = I0 = I1 - (I2 * kba)

      Thông thường khi I2 tăng thì I0 giảm đi đôi chút. Do đó mạch từ lại khó bão hòa hơn.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    15. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    16. #19
      Tham gia
      22-09-2009
      Địa chỉ
      GÓC CHÉM GIÓ
      Bài viết
      1,266
      Cảm ơn
      158
      Được cảm ơn 856 lần, trong 400 bài

      Mặc định

      Chính vì vậy, các bộ điều áp máy phát luôn có một bộ phận điều khiển tỷ số U/f. Tỷ số này phải nhỏ hơn 1,1 để máy biến thế đầu cực của máy phát không bị bão hòa từ.
      Luật điều khiển U/f=const moment không đổi, khi f giảm => điện cảm MF giảm => dòng tăng nếu U không đổi => MBA đầu cực bị bão hòa => dòng hay áp là nhân tố quyết định đến sự bão hòa của mạch tử @@~.
      Bới vì mình nghe Nhóc nói là hiện tượng bão hòa mạch từ chỉ liên quan đến áp chứ không liên quan đến dòng mình mới thắc mắc. Nhóc lại nói áp là nguyên nhân sâu xa, chỗ này lại càng sai. Ở đây chả có nguyên nhân sâu xa hanh trực tiếp nào cả. Ngay trong ví dụ của Nhóc, MBA 220V, giả sử cảm kháng của cuộn dây đủ lớn thì đầu vào mạng 240V cũng chả làm MBA bão hòa nổi mặc dù cùng một lõi thép.
      Ở đây nếu nhìn lại mạch tương đương MBA, nhìn vào nhánh từ hóa với dòng từ hóa If thì sẽ rõ dòng If mới là nguyên nhân sâu xa và trực tiếp gây ra từ thông và hiện tượng bão hòa mạch từ trong các thiết bị điện nói chung. Còn về áp thì phụ thuộc nhiều vào thông số máy nó mới ảnh hưởng đến hiện tượng bão hòa mạch từ.
      CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!

    17. #20
      Tham gia
      22-09-2009
      Địa chỉ
      GÓC CHÉM GIÓ
      Bài viết
      1,266
      Cảm ơn
      158
      Được cảm ơn 856 lần, trong 400 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Đúng là xét về mặt vật lý thì do dòng điện. Nhưng xét về mặt kỹ thuật thì do điện áp. Nếu điện áp không tăng cao hơn định mức thì anh không có cách gì làm tăng dòng từ hóa lên được.
      Xét về mặt lý thuyết mà nói thì vẫn có một cách làm bão hòa mạch từ trong khi nguồn cấp cho MBA vẫn ở đm đấy. Tại vì nhóc chỉ nhìn dựa trên áp nên mới nói như thế. Giả sử ở thứ cấp mình không nối vào tải mà mình nối vào một MF thì sao. Lúc đó từ thông trong 2 cuộn thứ cấp và sơ cấp cùng chiều vậy thử hỏi mạch từ có bão hòa hay không?
      Trên thực tế thì chả bao giờ người ta nối sơ MBA vào MF nên khi không có quá áp thì MBA không thể bão hòa. Ở đây mình đưa ra ví dụ trên chỉ để nói rằng xét cho đến sâu xa và tận cùng thì dòng điện mới là nhân tố cần được xét đến khi xem xét hiện tượng bão hòa mạch từ không chỉ trong MBA nói riêng mà trong tất cả các thiết bị biến đổi năng lượng điện cơ khác nói chung
      CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!

    Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    3. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bởi nguyenquanghoe trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    4. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    5. Lỗi trong graphic desiger trong wincc
      Bởi bichhien082008 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016