      Mặc định Giúp em tinh toán MCCB với

      Bên em có hệ thống bắn cát gồm 3 máy nén khi điện công suất110kW/cái, khởi động sao/tam jac, dòng định mức 205A/cái và 1 cụm máy khoảng 14kW. Chạy cùng lúc, khởi động bằng tay từng máy. Máy nén khí có đặc điểm là khi đủ áp máy sẽ đóng van cấp khí vào ~(đcơ nén chạy không tải), khi áp thiếu mới mở van cấp khí vào ~chạy có tải. Vậy MCCB tổng khoảng bao nhiêu các bác nhỉ?

      Thanks các bác nhiều!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      22-09-2010
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài

      Mặc định Ðề: Giúp em tinh toán MCCB với

      MCCB tổng nó bạn chọn Idm = 630A Icu = 50kA nhé.
      nếu cần hàng Schneider thì alo qua cho mình. mình tư vấn thêm cho
      205x3 + 30A cái 15kW => ~ 630A
      Sửa lần cuối bởi daoloi; 03-02-2012 lúc 14:18.
      Thiết bị điện Schneider, Dụng cụ đo Kyoritsu
      0915 668 474
      Email : loi.tonado@gmail.com

    3. #3
      Tham gia
      11-01-2012
      Địa chỉ
      IRAN
      Bài viết
      30
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 14 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: Giúp em tinh toán MCCB với

      Trích dẫn Gửi bởi taunvu Xem bài viết
      Bên em có hệ thống bắn cát gồm 3 máy nén khi điện công suất110kW/cái, khởi động sao/tam jac, dòng định mức 205A/cái và 1 cụm máy khoảng 14kW. Chạy cùng lúc, khởi động bằng tay từng máy. Máy nén khí có đặc điểm là khi đủ áp máy sẽ đóng van cấp khí vào ~(đcơ nén chạy không tải), khi áp thiếu mới mở van cấp khí vào ~chạy có tải. Vậy MCCB tổng khoảng bao nhiêu các bác nhỉ?

      Thanks các bác nhiều!
      Bác có tổng công suất: P = 110x3 + 14 = 347kW, giả sử cosF = 0.8

      Idm = 347: (sqrt(3)*0.38*0.8) = 620.24 (A)

      Đây là tổ hợp các động cơ, vậy bác chọn hệ số quá tải là K = 1.25, lý do chọn 1.25 là vì, mỗi động cơ đã có bv quá tải rồi (k = 1.15 - 1.2).
      Vậy dòng MCCB cần chọn là: 620.24*1.25=775.3 (A)
      Tim trong catalog ta chọn MCCB: I = 800A, 3P.
      Bác có thể cho em biết máy biến áp gần đấy nhất mà cấp nguồn cho các động cơ này, em cho bác thông số Icu của MCCB nói trên, để bác mua cho tiết kiệm tiền. Theo em bác chọn MCCB: I = 800A, Icu = 20kA, 3P (giả sử MBA 400kvA). Chứ bác chọn 50kA đắt tiền lắm, lãng phí, đang thời kỳ lạm phát bác ạ
      Note: Bác chọn MCCB nói trên loại TM (thermal magnetic contact), bác không chọn loại MO (magnetic contact only) đâu nha.


      Hope this help
      Sửa lần cuối bởi Longcon90; 05-02-2012 lúc 06:55.

    4. Những thành viên đã cảm ơn Longcon90 vì bài viết hữu ích:

      lqb

    5. #4
      Tham gia
      29-12-2011
      Địa chỉ
      Ho chi Minh City
      Bài viết
      247
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 127 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Giúp em tinh toán MCCB với

      Trích dẫn Gửi bởi Longcon90 Xem bài viết
      Theo em bác chọn MCCB: I = 800A, Icu = 20kA, 3P (giả sử MBA 400kvA). Chứ bác chọn 50kA đắt tiền lắm, lãng phí, đang thời kỳ lạm phát bác ạ
      Không biết trên thị trường có loại MCCB 800A mà dòng cắt Icu là 20kA không ta. Em chỉ thấy con nhỏ nhất cũng là dòng cắt 36kA. Các bác biết thì chỉ giáo nhé.

    6. #5
      Tham gia
      22-09-2010
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài

      Mặc định Ðề: Giúp em tinh toán MCCB với

      Trích dẫn Gửi bởi Longcon90 Xem bài viết
      Bác có tổng công suất: P = 110x3 + 14 = 347kW, giả sử cosF = 0.8

      Idm = 347: (sqrt(3)*0.38*0.8) = 620.24 (A)

      Đây là tổ hợp các động cơ, vậy bác chọn hệ số quá tải là K = 1.25, lý do chọn 1.25 là vì, mỗi động cơ đã có bv quá tải rồi (k = 1.15 - 1.2).
      Vậy dòng MCCB cần chọn là: 620.24*1.25=775.3 (A)
      Tim trong catalog ta chọn MCCB: I = 800A, 3P.
      Bác có thể cho em biết máy biến áp gần đấy nhất mà cấp nguồn cho các động cơ này, em cho bác thông số Icu của MCCB nói trên, để bác mua cho tiết kiệm tiền. Theo em bác chọn MCCB: I = 800A, Icu = 20kA, 3P (giả sử MBA 400kvA). Chứ bác chọn 50kA đắt tiền lắm, lãng phí, đang thời kỳ lạm phát bác ạ
      Note: Bác chọn MCCB nói trên loại TM (thermal magnetic contact), bác không chọn loại MO (magnetic contact only) đâu nha.


      Hope this help
      Cái này mới này
      MCCB 800A mà Icu = 20kA là mới nghe ah nhà. của các hãng khác thì mình ko để ý lắm nhưng đoán là ko có còn về Schneider đảm bảo bạn 100% ko có cái CB nào 800A mà dòng còn có 20kA cả
      Thiết bị điện Schneider, Dụng cụ đo Kyoritsu
      0915 668 474
      Email : loi.tonado@gmail.com

    7. #6
      Tham gia
      12-11-2009
      Bài viết
      40
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 29 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Giúp em tinh toán MCCB với

      Trích dẫn Gửi bởi Phobienkienthuc Xem bài viết
      Không biết trên thị trường có loại MCCB 800A mà dòng cắt Icu là 20kA không ta. Em chỉ thấy con nhỏ nhất cũng là dòng cắt 36kA. Các bác biết thì chỉ giáo nhé.
      bạn sài hiệu nào thì tra theo hiệu đó, mỗi loại mỗi khác nhau bạn ah.
      Ví dụ như LS thì ABN803c có dòng 800A, 45kA và ABS803C là 65kA.
      tùy theo túi tiền mà chọn MCCB bạn cần.
      Giá của LS cũng tầm trung rồi đó bạn.

    8. #7
      Tham gia
      29-12-2011
      Địa chỉ
      Ho chi Minh City
      Bài viết
      247
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 127 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Giúp em tinh toán MCCB với

      Trích dẫn Gửi bởi dolphin18102008 Xem bài viết
      bạn sài hiệu nào thì tra theo hiệu đó, mỗi loại mỗi khác nhau bạn ah.
      Ví dụ như LS thì ABN803c có dòng 800A, 45kA và ABS803C là 65kA.
      tùy theo túi tiền mà chọn MCCB bạn cần.
      Giá của LS cũng tầm trung rồi đó bạn.
      Nhưng thiệt tình mình không thấy loại MCCB 800A mà dòng cắt ngắn mạch chỉ có 20kA. Hình như các hãng không chế tạo MCCB 800A với dòng cắt Icu 20kA đâu bạn.

    9. #8
      Tham gia
      22-09-2010
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài

      Mặc định Ðề: Giúp em tinh toán MCCB với

      bác phobienkienthuc noi đúng đó.
      chắc bạn nhầm dòng cắt thôi . Idm nó cũng tỉ lệ với Icu mà bạn. thường Idm thấp thì Icu cũng ko thấp. và ngược lại thôi. chứ mình làm về mảng này lên mình biết ko có con CB nào tầm đó mà dòng cắt 20kA cả . Thường thì nó dơi vào tầm 45- 100kA
      Thiết bị điện Schneider, Dụng cụ đo Kyoritsu
      0915 668 474
      Email : loi.tonado@gmail.com

    10. Những thành viên đã cảm ơn daoloi vì bài viết hữu ích:


    11. #9
      Tham gia
      29-12-2011
      Địa chỉ
      Ho chi Minh City
      Bài viết
      247
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 127 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Giúp em tinh toán MCCB với

      Trích dẫn Gửi bởi daoloi Xem bài viết
      bác phobienkienthuc noi đúng đó.
      chắc bạn nhầm dòng cắt thôi . Idm nó cũng tỉ lệ với Icu mà bạn. thường Idm thấp thì Icu cũng ko thấp. và ngược lại thôi. chứ mình làm về mảng này lên mình biết ko có con CB nào tầm đó mà dòng cắt 20kA cả . Thường thì nó dơi vào tầm 45- 100kA
      Mình thấy có con MCCB NF800-CEW của Mitsu là 36kA, loại này là loại có Icu nhỏ nhất mà mình thấy.

    12. #10
      Tham gia
      11-01-2012
      Địa chỉ
      IRAN
      Bài viết
      30
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 14 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: Giúp em tinh toán MCCB với

      Trích dẫn Gửi bởi Phobienkienthuc Xem bài viết
      Không biết trên thị trường có loại MCCB 800A mà dòng cắt Icu là 20kA không ta. Em chỉ thấy con nhỏ nhất cũng là dòng cắt 36kA. Các bác biết thì chỉ giáo nhé.
      hehe, thanks bác, em kũng không để ý, đứng roài, em đã checked lại, nhỏ nhất là 35kA.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Cách tinh toán công xuất khi sử dụng pin mặt trời
      Bởi vip_traivinh trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng mặt trời
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 07-08-2014, 17:39
    2. Trợ giúp - Tinh toán & lựa chọn máy phát
      Bởi diana trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 12-03-2014, 15:33
    3. Trợ giúp - tinh dòng động cơ
      Bởi van thanh trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 26-03-2012, 22:22
    4. Thảo luận - MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???
      Bởi lethminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 29-10-2011, 10:14
    5. MƯA THỦY TINH - Cậu bé bán rong
      Bởi Nhat LGTech trong diễn đàn Âm nhạc
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-06-2011, 21:38
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016