Old 16-05-2010, 13:42   #11
combui_viahe
Cố vấn kỹ thuật

 
combui_viahe's Avatar
 
Thành viên thứ: 1874
Tham gia ngày: 06-09-2008
Đến từ: HCM City
Bài gởi: 970
Đã cảm ơn: 205
Được cảm ơn 1,781 lần trong 547 bài
Default

Trích:
Nguyên văn bởi longVN View Post
tiên đây cho em hỏi luôn mấy anh ơi , trường hợp nào thì mình mới lắp đặt MBA song song ???

hôm bữa tết cháu thất có mấy cái trạm xe kéo di động , vậy tác dụng các MBA này là gì ???
Bố trí 2 máy biến áp làm việc song song sử dụng cho tải loại 2 và loại 1, yêu cầu cung cấp điện liên tục, khi môt máy bị sự cố hoặc mất điện, ta có thể chuyển tải của máy này qua máy biến áp còn lại.


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
"Có thực mới vực đựơc đạo"

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
combui_viahe is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Old 24-05-2010, 22:53   #12
Lam_dien
Dân Điện
 
Lam_dien's Avatar
 
Thành viên thứ: 21242
Tham gia ngày: 04-04-2010
Bài gởi: 151
Đã cảm ơn: 5
Được cảm ơn 93 lần trong 51 bài
Default

Trích:
Nguyên văn bởi combui_viahe View Post
Bố trí 2 máy biến áp làm việc song song sử dụng cho tải loại 2 và loại 1, yêu cầu cung cấp điện liên tục, khi môt máy bị sự cố hoặc mất điện, ta có thể chuyển tải của máy này qua máy biến áp còn lại.
Tất cả các trạm sau này đều sẽ thiết kế vận hành song song dù cho tải chưa tới 50% cũng phải vận hành như vậy để đảm bảo cung cấp điện đó là yêu cầu của trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam ( có văn bản).


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ
Lam_dien is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 25-05-2010, 00:56   #13
quan03121985
Thành viên
 
quan03121985's Avatar
 
Thành viên thứ: 8518
Tham gia ngày: 08-09-2009
Bài gởi: 32
Đã cảm ơn: 74
Được cảm ơn 14 lần trong 13 bài
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Thảo Dân View Post
Chết thật, hôm nay nhìn thấy cái này mới nhớ mình đã làm hai topic rồi bỏ đi chát chít. Thảo Dân biết tội rồi ạ.
Mạch này được Cô Nhóc giúp đỡ coi như tạm ổn. Thảo Dân cũng chỉ muốn nói là tồn tại một quan điểm mới về vận hành máy biến áp song song.
Mạch kia sẽ trả nợ khi có thời gian.

Bạn longVN,
1. MBA vận hành song song có ưu điểm là giảm được tổn thất trong mạch điện, dự phòng nóng cho nhau để cung cấp điện cho những phụ tải được coi là quan trọng. Với những máy biến áp phân phối nhỏ, vấn đề tổn thất không được quan tâm lắm người ta chỉ dùng với mục đích dự phòng cho nhau.
Với những máy lớn hơn (vài chục MVA trở lên) người ta bắt đầu quan tâm đến tổn thất. Tuy nhiên vận hành song song mba cũng có nhược điểm: sơ đồ vận hành phức tạp, dòng ngắn mạch lớn...
2. TBA đặt trên xe kéo thì Thảo Dân chưa thấy (có khi nào họ đang chở mba đi lắp đặt?). Thực tế, đặt trên xe kéo là máy phát điện. Dùng để dự phòng cho nguồn điện lưới ở những nơi quan trọng và nhất thời (lễ hội, họp hành....). Trong thời gian phục vụ sự kiện nào đó, người ta kéo xe chở máy phát đến và trực ở đó.
Việc những phụ tải nào được ưu tiên như thế thì theo quan điểm của các lãnh đạo trên cơ sở của nhiều thứ...
TBA đặt trên xe kéo, hình như là để sửa chữa trạm hay đường dây thi phải. Em thấy thỉnh thoảng đi ngoài đường vẫn gặp trạm này và thấy có mấy bác đang hi hoáy sửa j đó. không biết có đúng không. Em thấy sao nói vậy mong các bác chỉ giáo thêm


quan03121985 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Old 05-06-2010, 23:12   #14
thuandhbk
Mới gia nhập
 
thuandhbk's Avatar
 
Thành viên thứ: 23026
Tham gia ngày: 05-06-2010
Bài gởi: 5
Đã cảm ơn: 7
Được cảm ơn 4 lần trong 2 bài
Default

Trích:
Nguyên văn bởi duyduong247 View Post
Bạn đưa chứng cứ đi.Sách nào là sách xưa hay sách nay?

Những gì tớ học và chứng kiến thì MBA làm việc song song điều kiện là

+ Cùng tổ nối dây
+ Cùng điện áp và tỉ số biến đổi
+ Cùng điện áp ngắn mạch Un% (qui định độ phân phối tải trong máy
thực chất của cùng tổ nối dây là đảm bảo điện áp đầu ra cùng pha nhau.


thuandhbk is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Old 06-06-2010, 11:01   #15
Lam_dien
Dân Điện
 
Lam_dien's Avatar
 
Thành viên thứ: 21242
Tham gia ngày: 04-04-2010
Bài gởi: 151
Đã cảm ơn: 5
Được cảm ơn 93 lần trong 51 bài
Default

Sao không thấy điều kiện đồng vị pha nhỉ, đây là 1 trong những điều kiện quan trọng nhất khi đấu MBT lên lưới, khi nghiệm thu đấu vào lưới A2 luôn yêu cầu thử đồng vị pha.


Lam_dien is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-06-2010, 10:57   #16
Lam_dien
Dân Điện
 
Lam_dien's Avatar
 
Thành viên thứ: 21242
Tham gia ngày: 04-04-2010
Bài gởi: 151
Đã cảm ơn: 5
Được cảm ơn 93 lần trong 51 bài
Default

Trích:
Nguyên văn bởi hoangthanhluan View Post
minh co doc qua vai cuon noi ve may bien ap va cuon nao cung co noi dung nhu nhau ca ban oi.dieu kien de dau noi may bien ap song song chi co 3dk thoi:
- thu nhat la may bien ap su dung de dau can phai cung to dau day (tam giac/sao.11 ,hay tam giac/tam giac.10 ...).
- thu hai la cung ti so bien doi dien ap K.
- thu ba la phai cug dien ap ngan mach Uo.
Nhu vay chi can dam bao 3 dieu kien tren thi mac duoc roi ban ah!.
Ban co the tim doc cuon sach May Dien tap 1 cua Vu Gia Hanh chu bien co viet rat ro va chi tiet ve van de nay.
Bác đùng nên vác ba cái lý thuyết suông vào, các điều kiện của bác chỉ là cần thôi chưa đủ, đấu vào lưới 22kv thì dễ chứ đấu vào lưới 110Kv trở lên cực kỳ phức tạp không có thử đồng vị pha là rã lưới.


Lam_dien is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-07-2010, 17:35   #17
starslivevn
Thành viên
 
starslivevn's Avatar
 
Thành viên thứ: 6323
Tham gia ngày: 16-07-2009
Bài gởi: 42
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 13 lần trong 11 bài
Default Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

Trích:
Nguyên văn bởi duyduong247 View Post
Bạn đưa chứng cứ đi.Sách nào là sách xưa hay sách nay?

Những gì tớ học và chứng kiến thì MBA làm việc song song điều kiện là

+ Cùng tổ nối dây
+ Cùng điện áp và tỉ số biến đổi
+ Cùng điện áp ngắn mạch Un% (qui định độ phân phối tải trong máy
Cho là 3 điều kiện trên là hợp lý đi, vậy mình ghép 1 máy 25KVA và 1 máy 75KVA. Khi công suất lên khoảng 50KVA thì máy 25KVA cháy.
Sao người ta không khuyến cáo thêm về " công suất tương đồng" hả ta ?


starslivevn is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 23-08-2010, 15:06   #18
khoái
Dân Điện
 
khoái's Avatar
 
Thành viên thứ: 22887
Tham gia ngày: 01-06-2010
Bài gởi: 123
Đã cảm ơn: 76
Được cảm ơn 81 lần trong 53 bài
Default Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

Trích:
Nguyên văn bởi hoangthanhluan View Post
minh co doc qua vai cuon noi ve may bien ap va cuon nao cung co noi dung nhu nhau ca ban oi.dieu kien de dau noi may bien ap song song chi co 3dk thoi:
- thu nhat la may bien ap su dung de dau can phai cung to dau day (tam giac/sao.11 ,hay tam giac/tam giac.10 ...).
- thu hai la cung ti so bien doi dien ap K.
- thu ba la phai cug dien ap ngan mach Uo.
Nhu vay chi can dam bao 3 dieu kien tren thi mac duoc roi ban ah!.
Ban co the tim doc cuon sach May Dien tap 1 cua Vu Gia Hanh chu bien co viet rat ro va chi tiet ve van de nay.
viết chữ bỏ dấu giùm em với anh giai ơi
híc cuốn máy điện tập 1 vũ gia hạnh mua đâu hạ bạn ?


khoái is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-08-2010, 16:23   #19
cô Nhóc
Nhóc xí xọn.

 
cô Nhóc's Avatar
 
Thành viên thứ: 655
Tham gia ngày: 30-05-2008
Đến từ: nhà của Papa và Maman
Bài gởi: 2,660
Đã cảm ơn: 1,052
Được cảm ơn 4,135 lần trong 1,603 bài
Default Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

Trích:
Nguyên văn bởi starslivevn View Post
Cho là 3 điều kiện trên là hợp lý đi, vậy mình ghép 1 máy 25KVA và 1 máy 75KVA. Khi công suất lên khoảng 50KVA thì máy 25KVA cháy.
Sao người ta không khuyến cáo thêm về " công suất tương đồng" hả ta ?
Công suất tương đồng chỉ mang tính tương đối, chứ không bắt buộc. Vì khi tổng trở ngắn mạch bằng nhau thì hai máy đã tự động chia sẻ tải cho nhau hợp lý rồi.

Thí dụ máy 25MVA, máy 75MVA song song. Khi xài 40MVA thì máy 25 tự động mang tải 10MVA, máy 75 tự động mang tải 30MVA.


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
cô Nhóc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 23-08-2010, 20:27   #20
nguyenhoanui
Dân Điện
 
nguyenhoanui's Avatar
 
Thành viên thứ: 5256
Tham gia ngày: 12-06-2009
Đến từ: Thái Bình
Bài gởi: 183
Đã cảm ơn: 19
Được cảm ơn 463 lần trong 119 bài
Default Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

Trích:
Nguyên văn bởi starslivevn View Post
Cho là 3 điều kiện trên là hợp lý đi, vậy mình ghép 1 máy 25KVA và 1 máy 75KVA. Khi công suất lên khoảng 50KVA thì máy 25KVA cháy.
Sao người ta không khuyến cáo thêm về " công suất tương đồng" hả ta ?
Không cháy đâu bạn ạ! Khi 2 máy vận hành song song có tổng CS đặt là 25+75 = 100kVA, nó mang tải là 50kV tức là hệ số mang tải của cả 2 máy vận hành song song là 50/100 = 0,5, vậy thì lúc đó máy 25kVA mang tải là 25x0,5 = 12,5kVA còn máy kia 75x0,5 = 37,5kVA.
Trong Quy trình vận hành và sửa chữa MBA do Tổng công ty Điện lực Việt Nam ban hành thì tại điều 52 có nói:
MBA được phép làm việc song song với các điều kiện sau:
- Tổ đấu dây giống nhau;
- Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch nhau không quá 0,5%;
- Điện áp ngắn mạch chênh lệch nhau không quá +-10%;
- Hoàn toàn đồng vị pha;
Thân!


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
nguyenhoanui is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Thiết bị điện Mạnh Phương - MPE

Vật liệu điện VNK

Mua bán máy biến áp, xây dựng trạm biến thế


Nhà sản xuất tủ bảng điện


Hàn Hóa Nhiệt - KT Việt Nam


HoneyWell


Tự Động Hóa Việt Long


Công ty TNHH Thiết Bị Điện ANH TRƯỜNG


Vengy.vn - Nang luong Viet


IIS - Hợp tác triển khai dự án Điện Nhẹ


Thế giới cáp điện

Thiết bị đóng cắt

Liên hệ quảng cáo

Thie Nghi

thegioichieusang


Google
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd
WebDien.Com là diễn đàn phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị & được lập ra với mục đích thảo luận mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện.
WebDien.Com được xây dựng và phát triển bởi thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT.

47237
Lượt xem