      Mặc định Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

      Vấn đề đồng vị pha là điều kiện về thi công lắp đặt. Còn 3 điều kiện kia là điều kiện về thiết bị. Vì thế khi nói đến điều kiện thiết bị, người ta không quan tâm đến vấn đề đồng vị pha.

      Vả chăng, khi đã nói là cùng tổ đấu dây (thí dụ Y Δ 11) thì khi đấu song song (AA, BB, CC và aa, bb, cc) đương nhiên điều kiện về đồng vị pha sẽ thỏa.

      Bác nói không đồng vị pha, là do đấu sai thứ tự trên. Hoặc là chưa kiểm tra tổ đấu dây, nên tổ đấu dây bị sai mà không biết.

      Vì vậy QT cũng ủng hộ quan điểm là:

      1/. không cần đưa điều kiện về đồng vị pha vào, vì như thế sẽ thừa.
      2/. Không cần đưa điều kiện về tương đồng công suất vào, vì không cần thiết.
      3/. Không nhất thiết phải cùng tổ đấu dây, mà chỉ cần tổ đấu dây tương đồng.

    2. The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:


    3. #22
      Tham gia
      14-09-2009
      Bài viết
      29
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 44 lần, trong 16 bài

      Mặc định Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

      - Cùng tổ đấu dây.
      - Cùng tỉ số biến.
      - Điện áp ngắn mạch bằng nhau.
      - Đồng vị pha.
      - Cùng cấp điện áp
      a. Cùng tổ đấu dây:
      - Nếu cùng tổ đấu dây thì điện áp thứ cấp của chúng sẽ trùng pha.
      - Nếu khác tổ đấu dây thì điện áp thứ cấp của chúng sẽ có góc lệch pha, như vậy trong mạch nối 2 cuộn thứ cấp của 2 MBA xuất hiện 1 sức điện động. Do đó, ngay trong lúc không tải trong các cuộn dây của cả 2 MBA đều có dòng điện.
      b. Cùng tỉ số biến:
      - Nếu cùng tỉ số biến thì khi vận hành song song, điện áp thứ cấp lúc không tải của cả 2 MBA bằng nhau.
      - Nếu tỉ số biến khác nhau, thì khi không tải trong các cuộn thứ cấp đã có dòng điện không cân bằng (Icb) sinh ra bởi điện áp chênh lệch giữa 2 cuộn thứ cấp. Khi có tải, Icb sẽ cộng vào dòng phụ tải làm cho hệ số tải trở thành khác nhau gây ảnh hưởng xấu cho việc tận dụng công suất MBA.
      c. Điện áp ngắn mạch bằng nhau:
      - Trị số điện áp ngắn mạch UN% ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố tải giữa 2 MBA vận hành song song.
      - Nếu UN % bằng nhau thì phụ tải sẽ phân bố đều theo tỉ lệ công suất :B1 = B2
      - Nếu UN % khác nhau thì MBA có UN % nhỏ sẽ chịu tải nặng hơn (B lớn hơn) MBA có UN%  lớn sẽ chịu tải nhẹ hơn (B nhỏ hơn). Như vậy, khi MBA có UN % nhỏ đầy tải thì MBA có UN % lớn còn non tải. Kết quả là không tận dụng hết công suất thiết kế của MBA.
      d. Đồng vị pha:
      Phải kiểm tra đồng vị pha ngay khi lắp MBA vận hành lần đầu tiên hoặc sau khi tiến hành các công việc có thể làm thay đổi vị trí các pha.

    4. The Following 7 Users Say Thank You to langtulaanh For This Useful Post:


    5. #23
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,537 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

      Khi đã có tổ đấu dây tương đồng thì sẽ bảo đảm đồng pha. Nếu không đồng vị pha là do anh lắp sai. Mà đã lắp sai thì không còn là biến áp song song nữa. Như vậy điều kiện d không phải là điều kiện để 2 máy biến áp nối song song. Nó là điều kiện để kiểm tra xem anh có làm đúng hay không, tức là anh có nối song song hay là nối chéo.

      Tỷ số biến áp, xét về mặt kỹ thuật đã bao gồm điện áp định mức rồi. Thí dụ người ta nói tỷ số biến áp là 115kV/11,5kV, chứ không ai nói tỷ số biến áp là 1000. Do đó khi nói cùng tỷ số biến, nghĩa là đã cùng cấp điện áp rồi.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    6. The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    7. #24
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 20 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Khi đã có tổ đấu dây tương đồng thì sẽ bảo đảm đồng pha. Nếu không đồng vị pha là do anh lắp sai. Mà đã lắp sai thì không còn là biến áp song song nữa. Như vậy điều kiện d không phải là điều kiện để 2 máy biến áp nối song song. Nó là điều kiện để kiểm tra xem anh có làm đúng hay không, tức là anh có nối song song hay là nối chéo.

      Tỷ số biến áp, xét về mặt kỹ thuật đã bao gồm điện áp định mức rồi. Thí dụ người ta nói tỷ số biến áp là 115kV/11,5kV, chứ không ai nói tỷ số biến áp là 1000. Do đó khi nói cùng tỷ số biến, nghĩa là đã cùng cấp điện áp rồi.
      cô nhóc nói sai rồi nếu 1 máy biến áp là 115kv/11,5kv và mba 220kv/22kv cũng cùng tỉ số mba nhưng đâu có cùng cấp điện áp

    8. The Following 2 Users Say Thank You to phamhoanh2000 For This Useful Post:


    9. #25
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,537 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

      Trích dẫn Gửi bởi phamhoanh2000 Xem bài viết
      cô nhóc nói sai rồi nếu 1 máy biến áp là 115kv/11,5kv và mba 220kv/22kv cũng cùng tỉ số mba nhưng đâu có cùng cấp điện áp
      Hai máy này đâu có cùng tỷ số biến áp? Viết có giống nhau đâu?

      Nhóc đã nhấn mạnh, tỷ số biến áp phải bao gồm điện áp danh định đầu vào và điện áp danh định đầu ra. Đâu có ai nói tỷ số biến áp là 10 đâu?

      Hai con số trên nếu tính ra thì cùng tỷ số, nhưng viết ra đâu có cùng?
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    10. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    11. #26
      Tham gia
      19-08-2010
      Bài viết
      496
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

      MBA nối song song bắt buộc phải cùng tổ đấu dây để điện áp lệch của vị trí song không nằm trong giới hạn cho phép, nếu không cùng tổ đấu dây sẽ tạo dòng quẩn chạy mạch vòng trong 2 MBA, dòng này không ra ngoài, làm phát nóng MBA. Cùng tổ đấu dây đồng nghĩa cùng thứ tự pha, nếu không cùng thứ tự pha tại vị trí đấu sẽ có điện áp rất lớn, không thao tác đóng được đâu.
      Về trạm 110kV thì chưa thấy cho 2 MBA vận hành song song. Tuy nhiên ngoài lưới 22kV thì ở tớ đã thử nghiệm cho hòa đồng bộ giữa 2 trạm 110kV để khi thao tác chuyển nguồn không làm gián đoạn điện. Lưu ý và phải đồng vị pha, điện áp lệch 2 pha hòa đồng bộ khoảng 1kV trở lại. Đóng điện bằng máy cắt hoặc LBS, hạn chế đóng bằng LBFCO, cấm đóng bằng DS, FCO do có hồ quang từ chênh lệch điện áp.
      MBA đặt trên xe kéo để cấp điện cho các vị trí chưa có trạm, vd như lễ hội, công trình. Loại xe sử dụng dạng rơmooc va có bảng số đăng ký (như xe container), lưu ý khoảng cách phóng điện giữa phần mang điện áp cao và rào B40 của xe

    12. The Following 3 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:


    13. #27
      Tham gia
      04-04-2010
      Bài viết
      151
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 102 lần, trong 55 bài

      Mặc định Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

      Đối với lưới 22KV thì có thể bỏ đkiện đồng vị pha, còn lưới 110kv,220kv,500kv do tính chất quan trọng của nó bắt buộc phải có điều kiện này cho dù như bác quocthai nói "khi đã nói là cùng tổ đấu dây (thí dụ Y Δ 11) thì khi đấu song song (AA, BB, CC và aa, bb, cc) đương nhiên điều kiện về đồng vị pha sẽ thỏa" thì cũng chả ai dám bỏ. Với lại bỏ hay không thì không phải do các pác quyết định mà do Điều độ quyết, trạm 220kV muốn đưa 2 máy vào vận hành song song 2 máy biến áp em nhớ không lầm thì thử đồng vị pha hơn 20 lần (là ít rồi đó, cực thân mấy pác thí nghiệm điện thôi). Nên em thiết nghĩ đi thi thì cứ phang 4 điều kiện là chắc ăn.
      CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ

    14. Những thành viên đã cảm ơn Lam_dien vì bài viết hữu ích:


    15. #28
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài

      Mặc định Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

      Trích dẫn Gửi bởi Lam_dien Xem bài viết
      Đối với lưới 22KV thì có thể bỏ đkiện đồng vị pha, còn lưới 110kv,220kv,500kv do tính chất quan trọng của nó bắt buộc phải có điều kiện này cho dù như bác quocthai nói "khi đã nói là cùng tổ đấu dây (thí dụ Y Δ 11) thì khi đấu song song (AA, BB, CC và aa, bb, cc) đương nhiên điều kiện về đồng vị pha sẽ thỏa" thì cũng chả ai dám bỏ. Với lại bỏ hay không thì không phải do các pác quyết định mà do Điều độ quyết, trạm 220kV muốn đưa 2 máy vào vận hành song song 2 máy biến áp em nhớ không lầm thì thử đồng vị pha hơn 20 lần (là ít rồi đó, cực thân mấy pác thí nghiệm điện thôi). Nên em thiết nghĩ đi thi thì cứ phang 4 điều kiện là chắc ăn.
      Thử, là để xem nó đã song song hay chưa, pác à. Đó là biện pháp kiểm tra bắt buộc khi thi công. Nhưng dứt khoát không phải là điều kiện.

      Cũng tương tự như khi bác nói: điều kiện để thở được là phổi phải hoạt động.

      Không ai nói điều kiện để thở được là bác sĩ đã kiểm tra nhiều lần và xác nhận có thở cả.

    16. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:


    17. #29
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      868
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 734 lần, trong 400 bài

      Thumbs up Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

      Trích dẫn Gửi bởi quocthai Xem bài viết
      Thử, là để xem nó đã song song hay chưa, pác à. Đó là biện pháp kiểm tra bắt buộc khi thi công. Nhưng dứt khoát không phải là điều kiện.

      Cũng tương tự như khi bác nói: điều kiện để thở được là phổi phải hoạt động.

      Không ai nói điều kiện để thở được là bác sĩ đã kiểm tra nhiều lần và xác nhận có thở cả.
      Quốc Thái nói đúng rùi:
      4 điều kiện: + Tổ đấu dây giống nhau
      + Tỉ số biến áp bằnng nhau hoặc lệch nhau không quá 0.5%. + Điện áp ngắn mạch bằng nhau hoặc chênh lệch không quá +- 10%. + Hoàn toàn đồng vị pha.

    18. #30
      Tham gia
      19-05-2009
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?

      phải như thế này :

      Điều kiện về Pha
      Đây là điều kiện bắt buộc, và phải tuyệt đối chính xác. Thứ tự pha, thường chỉ kiểm tra một lần đầu tiên khi lắp đặt máy. Từ đó về sau, không ai kiểm lại làm gì, ngoại trừ nếu có công tác gì đó phải tháo nhiều thứ ra và lắp lại.

      Vì phải điều chỉnh tần số, nên 2 tần số không bằng nhau. Do đó góc pha sẽ thay đổi liên tục theo tần số phách = hiệu của 2 tần số. Các rơ le phải dự đoán chính xác thời điểm góc pha bằng 0, biết trước thời gian đóng của máy cắt, và phải cho ra tín hiệu đóng MC trước thời điểm đồng bộ bằng đúng thời gian đó. Thường khoảng dưới 100 ms đến vài trăm ms.


      Các biện pháp để kiểm tra các điều kiện đồng bộCác điều kiện về điện áp và điều kiện về tần số, có thể kiểm tra bằng các dụng cụ đo trực tiếp như Vôn kế, Tần số kế. Nhưng các điều kiện về pha: thứ tự pha và đồng vị pha (góc lệch pha) cần phải kiểm tra nghiêm nhặt hơn.


      Đồng vị pha trong máy phát
      Đối với máy phát được hòa đồng bộ vào hệ thống lưới, điều kiện tiên quyết là thứ tự pha phải hoàn toàn chính xác. Như vậy chỉ cần 1 pha của máy phát có goác lệch so với pha tương ứng của lưới =0 thì đã đạt điều kiện về đồng vị pha. Trong trường hợp này, đồng vị pha sẽ được xác định khi máy phát đã quay đến đủ tốc độ định mức và điện áp cũng đạt đến giá trị định mức. Khi đó, do tần số của máy phát và tần số của lưới thường luôn dao động trong phạm vi nhỏ, nên rất khó bằng nhau trong một thời gian dài, mà sẽ có sai lệch nhỏ. Với sự khác biệt về tần số như thế, nên góc lệch pha giữa hai máy sẽ thay đổi liên tục.

      Vì thế các thao tác đóng máy cắt điện để hòa đồng bộ vào lưới rất có nhiều rủi ro không đúng góc pha. Khi đóng máy cắt ở trạng thái góc pha không đúng, dòng điện máy phát sẽ rất lớn và có dạng xung. Mo men điện từ trong máy phát cũng thay đổi đột ngột, rất dễ gây hư hỏng cho máy, và gây mất ổn định cho lưới.

      Để bảo đảm đồng vị pha, ngoài việc dùng các hệ thống đo lường chính xác, trên mạch điều khiển máy cắt cần có lắp đặt rơ le hòa đồng bộ, hoặc rơ le chống hòa sai .

      Đồng vị pha trong hai hệ thống lưới
      Đối với các hệ thống phân đoạn, hệ thống lưới mạch vòng, thì đồng vị pha đã được xác định ngay khi thiết kế. Tuy nhiên do những sai lệch về điện áp giáng trên đường dây, trên tổng trở ngắn mạch của máy biến áp, do phối hợp các tổng trở các máy biến áp trong mạch vòng không tốt và do sự phân bố tải trước khi đóng, nên góc pha giữa 2 đầu máy cắt có thể khác 0. Nhưng thường là ít thay đổi trong thời gian ngắn. Trong trường hợp này, đóng máy cắt sẽ không gây ra ảnh hưởng gì lớn, ngoại trừ một vài điểm nào đó có khả năng quá tải.

      Đối với một số vùng liên kết với hệ thống lưới bằng 1 đường duy nhất, hoặc nhiều đường nhưng do sự cố đã rã toàn bộ, thì khi đóng lại, góc pha sẽ không còn 0 nữa. Khi đó, góc pha sẽ thay đổi liên tục, vì 2 tần số lúc ấy sẽ không còn bằng nhau. Đóng máy cắt lúc đó phải đầy đủ các điều kiện về tần số như hòa đồng bộ máy phát điện. Và thường rất khó, khó hơn hòa đồng bộ máy phát. Vì muốn thay đổi tần số của một trong 2 hệ thì không thể tác động tại chỗ được, mà phải liên hệ từ xa.

      Để bảo đảm đồng vị pha, trên mạch điều khiển các máy cắt ấy phải có lắp đặt rơ le hòa đồng bộ, hoặc rơ le chống hòa sai (Ký hiệu 25)

      Đối với trường hợp thứ nhất, rơ le có thể chỉnh định với khoảng cho phép khá rộng: góc pha có thể sai từ 5 đến 10 độ, điện áp cho phép sai từ 5 đến 10%. Có thể cho phép hoặc không cho phép đóng trong trường hợp live line dead bus, live bus dead line... một số máy cắt còn cho phép đóng cả trong trường hợp dead line dead bus.
      Điều kiện về tần số
      Tần số của 2 máy xấp xỉ bằng nhau. Sai biệt nằm trong khoảng Delta f cho phép. df này là bao nhiêu tùy thuộc vào việc chỉnh định bộ điều tốc và rơ le hòa điện tự động, hoặc rơ le chống hòa sai.

      Thông thường, người ta điều chỉnh sao cho df có trị số >0 một chút, nghĩa là tần số máy cao hơn tần số lưới một chút. Như vậy khi hòa vào lưới, máy phát sẽ bị tần số lưới ghì lại, nghĩa là máy phát sẽ phát một công suất be bé ra lưới ngay thời điểm đóng máy cắt.

      Một số rơ le cho phép đóng cả khi tần số máy phát thấp hơn tần số lưới. Nhưng Vận hành viên thường vẫn điều chỉnh sao cho tần số máy cao hơn. Nếu tần số máy thấp hơn lưới, thì sau khi đóng máy cắt, máy phát sẽ bị tần số lưới kéo cho chạy nhanh lên, công suất sẽ bị âm một ít, mát phát làm việc ở chế độ động cơ.

      Thông thường, các bộ điều tốc sẽ chỉnh định tốc độ FSNL (full speed no load) bằng 100,3 % định mức. Và đây cũng là tần số ban đầu để đưa hệ thống hòa đồng bộ vào vận hành. Với df nhỏ hơn df cho phép, thì khi hòa đòng bộ, công suất phát ra hoặc thu vào rất bé, không ảnh hưởng gì đến hệ thống.


      Điều kiện về điện áp
      Người ta cũng cho phép điện áp có sai biệt chút ít so với điện áp lưới. Và thường người ta cũng chỉnh định sao cho điện áp máy phát bằng hoặc hơn U lưới một chút, để khi đóng điện thì công suất vô công của máy nhỉnh hơn 0 một chút. Đối với điện áp thì có thể điều chỉnh cho U máy = U lưới chính xác mà không có vần đề gì.

    19. Những thành viên đã cảm ơn namden81 vì bài viết hữu ích:


    Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
      Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 27-10-2013, 12:07
    2. Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
      Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 22-05-2012, 16:59
    3. Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
      Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-12-2011, 14:56
    4. Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-11-2010, 15:41
    5. Trả lời: 3
      Bài cuối: 28-09-2010, 11:56

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016