      Chào bạn
      Bạn muốn kết nối hệ thống PA ( Public address system) với hệ thơng fire alarm? có phải bạn muốn hệ thống fire liên động với hệ thống PA?
      Nếu vậy, để không ảnh hưởng tới hệ thống fire, thì từ chân Eb & Ec ( bell & com) bạn kéo tới 1 con relay trung gian(loại 5A cho chắc). và tiếp điểm NO của relay này thì nối với hệ thống PA.
      Khi có sự cố báo cháy thì tủ trung tâm sẽ cấp nguồn 24VDC tới cổng Eb & Ec (chuông), và sẽ làm đóng tiếp điểm NO, rồi activate tới hệ thống PA.
      Chúc bạn thành công.
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com

    4. The Following 2 Users Say Thank You to chinh_akay For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      13-11-2011
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: PA trong báo khói nohmi 129

      e nghĩ đến việc dùng rơle rùi nhưng em kiểm tra test thử thì lúc đầu báo chưa tác động thì đo đầu ra có U và sau khi đầu báo tác động thì đầu ra cũng có U=24vdc.em tét thử trường hợp anh nói xem.em đọc catolog nhưng ko nói nhìu về PA.

    6. Những thành viên đã cảm ơn Dankythuat01 vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      21-04-2008
      Địa chỉ
      Ha Noi
      Bài viết
      423
      Cảm ơn
      107
      Được cảm ơn 320 lần, trong 159 bài

      Mặc định Ðề: PA trong báo khói nohmi 129

      Khi đầu báo chưa kích hoạt thì U là bao nhiêu? Nếu U nhỏ thì ok e à
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com

    8. #5
      Tham gia
      13-11-2011
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: PA trong báo khói nohmi 129

      khi chư có tìn hiệu báo cháy (nếu có R ở Eb và Ec )thì U= 10v.như vậy đc ko nhỉ anh

    9. Những thành viên đã cảm ơn Dankythuat01 vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      21-04-2008
      Địa chỉ
      Ha Noi
      Bài viết
      423
      Cảm ơn
      107
      Được cảm ơn 320 lần, trong 159 bài

      Mặc định Ðề: PA trong báo khói nohmi 129

      Trích dẫn Gửi bởi Dankythuat01 Xem bài viết
      khi chư có tìn hiệu báo cháy (nếu có R ở Eb và Ec )thì U= 10v.như vậy đc ko nhỉ anh
      Ok e à
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com

    11. #7
      Tham gia
      21-01-2011
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 15 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: PA trong báo khói nohmi 129

      Bác nên kết nối với HT PA sử dụng role khô (cặp FA và FC) để điều khiển từ trung tâm báo cháy ra thôi. Đừng dùng đường EB EC bác ạ.
      CC HT PCCC hãng Nohmi Bosai tại Việt Nam
      Mob: 0914369313
      Website : www.binhan.com.vn

    12. Những thành viên đã cảm ơn nily vì bài viết hữu ích:


    13. #8
      Tham gia
      05-07-2010
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: PA trong báo khói nohmi 129

      Thông thường trên tủ trung tâm báo cháy (CPU) sẽ cung cấp một cặp tiếp điểm khô (không có áp) - ghi chữ "alarm" (khi cháy tủ FA sẽ đóng tiếp điểm này lại). Kéo cặp tiếp điểm đó tới hệ PA (thông thường là Emergency Voice Digital Recorder) để thông báo tình trạng cháy.
      CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN ĐÀO

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - sơ đồ báo khói FAP129N nohmi
      Bởi Dankythuat01 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 22-01-2015, 08:33
    2. Trợ giúp - Thay thế,đấu nối trung tâm báo cháy Zone-Nohmi FAP 129-20L
      Bởi dacata trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 19-09-2014, 16:35
    3. Trợ giúp - Thiết bị Nohmi lắp cho tủ System Sensor?
      Bởi quochuanpccc trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 19-09-2014, 16:24
    4. Cần mua - Bác nào cung cấp thiết bị Nohmi, SystemSensor cho em xin cái báo giá.
      Bởi quochuanpccc trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 28-07-2014, 21:01
    5. Trợ giúp - trung tâm báo cháy Nohmi FAPF 103_nL ai gặp chưa
      Bởi phuong.pccc trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 09-11-2012, 19:18
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016