      Mặc định Chế độ trung tính của cấp 35KV?

      các bác ở diễn đàn cùng vào giúp em nhé,trên hệ thống điện của nước ta hiện nay các cấp điện áp 220,110,22,15KV lại thiết kế trung tính trực tiếp nối đất riêng các cấp 35,10,6Kv lại cách đất.Tại sao EVN lại quy định cấp 35 là phải trung tinh cách đất trong khi 22 nhỏ hơn lại nối đất.Thông thường những cấp điện áp cao thì vấn đề trung tính trực tiếp nối đất nhằm mục đích kinh tế(thiết kế cách điện cho thiết bị....)đó là điều đương nhiên,trong khi đó phía 35 điện áp cao hơn cấp 22 thi lại cách đất?Em có vấn đề thắc mắc nhỏ mong được ts kiến chỉ giáo!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      21-02-2011
      Bài viết
      158
      Cảm ơn
      131
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Chế độ trung tính của cấp 35KV?

      không thấy bạn nào giúp đỡ với

    3. #3
      Tham gia
      17-12-2010
      Bài viết
      355
      Cảm ơn
      366
      Được cảm ơn 213 lần, trong 148 bài

      Mặc định Ðề: Chế độ trung tính của cấp 35KV?

      Trích dẫn Gửi bởi diencungcap Xem bài viết
      các bác ở diễn đàn cùng vào giúp em nhé,trên hệ thống điện của nước ta hiện nay các cấp điện áp 220,110,22,15KV lại thiết kế trung tính trực tiếp nối đất riêng các cấp 35,10,6Kv lại cách đất.Tại sao EVN lại quy định cấp 35 là phải trung tinh cách đất trong khi 22 nhỏ hơn lại nối đất.Thông thường những cấp điện áp cao thì vấn đề trung tính trực tiếp nối đất nhằm mục đích kinh tế(thiết kế cách điện cho thiết bị....)đó là điều đương nhiên,trong khi đó phía 35 điện áp cao hơn cấp 22 thi lại cách đất?Em có vấn đề thắc mắc nhỏ mong được ts kiến chỉ giáo!
      Mạng điện cấp điện áp 35KV nối đất qua cuộn đập hồ quang đó bạn ah
      Khi cham đất 1p chỉ cho làm việc với dòng điện dung nhất dịnh.Vì vậy trong những mạng điện này khi dòng chạm đất lớn hơ giới hạn cho phép người ta phải nối điểm trung tính qua cuộn đập hồ quang
      Trong điều kiện làm việc bình thường vì điện áp điểm trung tính gần như =0 nên đ/áp đặt lên cuộn đập hồ quang =0 ===>> Trong Cuộn dập hồ quang k có điện
      Khi có chạm đất U trung tính =Up và dòng chạm đất nhanh pha hơn điện áp pha chạm đất một góc 90độ ===>> cuộn đập hồ quang đc đặt dưới đ/áp pha và có dong điện cảm I chậm pha điện áp trung tính một góc 90 độ ==>> dòng điện cảm I*=U* cảm/jwL ( Phức) dòng này chậm pha 90 độ so với đ/áp Uc
      ===>> Chổ chạm đất sẻ có 2 dòng IL và Ic ngược pha nhau
      Vậy lIdl=lIc- ILl ( trị tuyệt đối)
      ==>> Bù có 3 loại bù Bù thừa,bù đủ và bù thiếu sao cho IL và Ic bằng nhau ===>> dòng chạm đất bằng 0 thì hồ quang không xuất hiện
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com

    4. #4
      Tham gia
      02-03-2012
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Chế độ trung tính của cấp 35KV?

      cấp 22kv nối trung tính trực tiếp vì cấp 22 hiên nay dùng phổ biến,nó tiếp xúc với con người nhiều hơn nên cần nối như vậy để đảm bảo an toàn và về vấn dề cách điện thì theo điện áp pha nên kinh tế hơn

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Tại sao lưới 35kV lại được quy định là mạng trung tính cách đất?
      Bởi diencungcap trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 21-05-2016, 01:04
    2. Trợ giúp - Sách hướng dẫn lựa chọn và bố trí các thiết bị trung thế đến 35kv
      Bởi thanhgiang113 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 25-12-2013, 10:11
    3. Thảo luận - các vị trí xà đường dây trung thế đến 35kv
      Bởi thanhgiang113 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 11-11-2013, 20:37
    4. Mình xin được tư vấn giải pháp khắc phục sự cố tại điểm đấu nối trung thế (35kV).
      Bởi zeuscomeback trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 21-02-2013, 11:00
    5. Trợ giúp - Với cấp điên áp 35kV ( trung tính cách đất) có sử dụng được MBA phụ tải 1 pha được không ?
      Bởi letritin trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 03-05-2011, 20:42
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016