      Trích dẫn Gửi bởi TienPM Xem bài viết
      Hỏi các bạn, tại sao không có máy cắt chân không từ 110kV trở lên? ./.
      dạ em không biết!

    4. #4
      Tham gia
      17-12-2010
      Bài viết
      355
      Cảm ơn
      366
      Được cảm ơn 214 lần, trong 149 bài

      Mặc định Ðề: Máy cắt 110kV

      Trích dẫn Gửi bởi caothebac Xem bài viết
      dạ em không biết!
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com

    5. #5
      Tham gia
      20-02-2012
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Máy cắt 110kV

      Bạn tìm đọc quyển Thiết bị đóng cắt của Siemens, do bác gì đó ngày trước làm PC3 dịch. Sẽ có câu trả lời tại sao không có MC 110kV chân không.
      Nôm na là khả năng cách điện của chân không sẽ bão hòa ở điện áp trung thế (35kV), từ 35kV trở lên, đường đặc tính này sẽ không tuyến tính nữa mà đi ngang. Do vậy các máy cắt cao thế phải dùng giải pháp khác là cách điện SF6.
      Mr. Nguyễn Khắc Việt
      Mobile: 091 658 1408
      E-Store: www.vatgia.com/ENTEC
      Skype: vietentec

    6. #6
      Tham gia
      21-11-2011
      Bài viết
      199
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 68 lần, trong 50 bài

      Mặc định Ðề: Máy cắt 110kV

      Trích dẫn Gửi bởi ENTEC Co Xem bài viết
      Bạn tìm đọc quyển Thiết bị đóng cắt của Siemens, do bác gì đó ngày trước làm PC3 dịch. Sẽ có câu trả lời tại sao không có MC 110kV chân không.
      Nôm na là khả năng cách điện của chân không sẽ bão hòa ở điện áp trung thế (35kV), từ 35kV trở lên, đường đặc tính này sẽ không tuyến tính nữa mà đi ngang. Do vậy các máy cắt cao thế phải dùng giải pháp khác là cách điện SF6.
      Khg phải như tác giả bác gì đó dịch đâu. Nếu bão hòa thì máy cắt có nhiều tiếp điểm chân khg mắc nối tiếp, chia đều điện áp bằng tụ như máy cắt KK 220kV hoặc MC 500kV có 4 trụ cực SF6 mắc nối tiếp. Vấn đề ở chỗ vượt qua mức đ/áp giới hạn thì hồ quang sẽ sinh ra tia phóng xạ X và khi đó người đứng gần phải mặc quần áo giáp./.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:49
    2. Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:48
    3. Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:45
    4. Trợ giúp - TU 110Kv
      Bởi junvu trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-06-2014, 19:27
    5. Trợ giúp - đọc bản vẽ 1 sợi trạm 110kV
      Bởi qcuong1401 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 23-10-2013, 15:06
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016