• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 19

    Chủ đề: Cấp nguồn cho FCU

    1. #1
      Tham gia
      07-08-2010
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

    2. #2
      Tham gia
      03-06-2011
      Địa chỉ
      Vùng đất linh hồn
      Bài viết
      746
      Cảm ơn
      347
      Được cảm ơn 495 lần, trong 350 bài

      Mặc định Ðề: Cấp nguồn cho FCU

      Dùng 1 Cb-1 FCU đi bạn, dễ quản lí và an toàn. Với lại CB cũng rẻ mà
      ĐẠI ĐẦU ĐẤT
      Electrical Engineering
      vntho02dtd@yahoo.com

    3. #3
      Tham gia
      20-08-2010
      Địa chỉ
      Thành phố Hồ chí Minh
      Bài viết
      74
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 40 lần, trong 32 bài

      Mặc định Ðề: Cấp nguồn cho FCU

      Một FCU bạn đặt một CB thì càng tốt. Còn không thì bác khoanh theo khu vực.Mỗi khu vực riêng 1 CB cho một vài FCU.Chý ý khi lắp đặt FCu bạn nên đặt thêm một công tắc gần vị trí FCU để khi bảo trì hay kiểm tra có thể tắt FCU tại chỗ thay vì tắt Honeywell vì FCU thường treo trên cao, leo lên leo xuống rất vất vả.Nếu chắc hơn nữa bạn đặt công tắc là loại có cầu chì (Công tắc loại này cầu chì đi kèm thường là 13A).Khi đó FCU nào có sự cố thì đứt cầu chì không ảnh hưởng tới những FCu còn lại.
      Chúc bác thành công.
      Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
      Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

    4. The Following 2 Users Say Thank You to dinhhy For This Useful Post:


    5. #4
      Tham gia
      07-02-2012
      Bài viết
      18
      Cảm ơn
      21
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Cấp nguồn cho FCU

      ban nen dung mot cb cho mot fcu, va sau cb con co them cau chi nua thi cang tot ban a, de thuan tien cho nhung luc sua chua.

    6. #5
      Tham gia
      29-12-2011
      Địa chỉ
      Ho chi Minh City
      Bài viết
      247
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 128 lần, trong 71 bài

      Mặc định Ðề: Cấp nguồn cho FCU

      Trích dẫn Gửi bởi trungre Xem bài viết
      Hi All
      Tình hình là thế này, mình muốn cấp nguồn cho các FCU cùng tầng, khoảng 10 FCU (0.2KW-220V -1PH) 1 tầng. Cái khó ở đây là không biết nên sử dụng 1 FCU - 1 CB hay 10 FCU-1CB
      Mong các cao huynh trợ giúp
      Xin hậu tạ
      Tks
      Đứng về quan điểm thiết kế thì nên chọn mỗi tải (FC) một CB bảo vệ:
      - Bảo vệ quá tải không thực hiện được với một CB tổng cho nhiều tải nhánh.
      - Bảo trì khó khăn vì mỗi khi cắt CB thì mất nguồn cả 10 FCU
      - Tính liên tục cấp điện không đảm bảo vì mỗi khi sự cố ngắn mạch ở một nhánh FCU thì tất các FCU khác cũng mất điện.
      Sửa lần cuối bởi Phobienkienthuc; 03-03-2012 lúc 22:23.

    7. Những thành viên đã cảm ơn Phobienkienthuc vì bài viết hữu ích:


    8. #6
      Tham gia
      07-08-2010
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Cấp nguồn cho FCU

      thanks các bác đã quan tâm giúp, nhưng nếu chọn 1 CB-1FCU thì chi phí cao wa'. Có cách nào tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo an toàn không.
      Em có đến 28 tầng * 10 FCU/ tầng = 280 FCU ~ 280 CB, hix, nhiều quá.
      Nếu 10 FCU - 1CB thì có 28 CB cái thôi, tiết kiệm được khối tiền, nhưng không biết có ảnh hưởng gì không
      Mong được chỉ giáo của các cao huynh!!!!!!!!!
      tks

    9. #7
      Tham gia
      21-04-2011
      Bài viết
      84
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Cấp nguồn cho FCU

      Trích dẫn Gửi bởi trungre Xem bài viết
      thanks các bác đã quan tâm giúp, nhưng nếu chọn 1 CB-1FCU thì chi phí cao wa'. Có cách nào tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo an toàn không.
      Em có đến 28 tầng * 10 FCU/ tầng = 280 FCU ~ 280 CB, hix, nhiều quá.
      Nếu 10 FCU - 1CB thì có 28 CB cái thôi, tiết kiệm được khối tiền, nhưng không biết có ảnh hưởng gì không
      Mong được chỉ giáo của các cao huynh!!!!!!!!!
      tks
      Sử dụng 1CB cho mỗi tầng cũng được, vì mỗi FCU có thermostar có thể đóng ngắt nguồn cho Fcu và van điện từ. nên khi tắt T thì có thể sữa chữa thoải mái.
      cần mua the rmostar thì liên hệ mình nhé. hoặc thay thế FCu, ben mình sản xuất FCU luôn né,
      Ngô Minh Ngọc Trừ
      Tell: 0933 892 060
      Web: www.khaithinhree.com

    10. Những thành viên đã cảm ơn vinhthai176 vì bài viết hữu ích:


    11. #8
      Tham gia
      07-08-2010
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Cấp nguồn cho FCU

      Trích dẫn Gửi bởi vinhthai176 Xem bài viết
      Sử dụng 1CB cho mỗi tầng cũng được, vì mỗi FCU có thermostar có thể đóng ngắt nguồn cho Fcu và van điện từ. nên khi tắt T thì có thể sữa chữa thoải mái.
      cần mua the rmostar thì liên hệ mình nhé. hoặc thay thế FCu, ben mình sản xuất FCU luôn né,
      Đóng bằng thermostat mà leo lên trần sữa chửa FCU thì có ngày điện nó giật té u đầu. Bác tư vấn cho e p/a nào an toàn chút.

    12. #9
      Tham gia
      21-04-2011
      Bài viết
      84
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Cấp nguồn cho FCU

      Trích dẫn Gửi bởi trungre Xem bài viết
      Đóng bằng thermostat mà leo lên trần sữa chửa FCU thì có ngày điện nó giật té u đầu. Bác tư vấn cho e p/a nào an toàn chút.
      Ây da,
      Thermostar gắn gần công tắc đèn mà,cách mặt đất 1.3m thôi, nó có 1 công tắc on - off và núm điều chỉnh nhiệt độ ,tất cả thao tác nằm dưới đây hết, khi cần bảo trì thì off, rồi leo lên sửa cái T nó cảm biến nhiệt độ phòng, FCu âm trần nói ống gió thì gắn T tren đó làm gì cho cưc nhỉ.
      Ngô Minh Ngọc Trừ
      Tell: 0933 892 060
      Web: www.khaithinhree.com

    13. #10
      Tham gia
      07-08-2010
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Cấp nguồn cho FCU

      Trích dẫn Gửi bởi vinhthai176 Xem bài viết
      Ây da,
      Thermostar gắn gần công tắc đèn mà,cách mặt đất 1.3m thôi, nó có 1 công tắc on - off và núm điều chỉnh nhiệt độ ,tất cả thao tác nằm dưới đây hết, khi cần bảo trì thì off, rồi leo lên sửa cái T nó cảm biến nhiệt độ phòng, FCu âm trần nói ống gió thì gắn T tren đó làm gì cho cưc nhỉ.
      Ngay cả khi tắt bằng Thermostat thì bác vẫn bị điện giật té u đầu như thường.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - nguồn sạc cho modem, nguồn 9v-1A, nguồn 12v-1a , nguồn cho router wifi
      Bởi buingocvien trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016