• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
    Kết quả 21 đến 25 của 25
    1. #21
      Tham gia
      03-10-2011
      Địa chỉ
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Bài viết
      515
      Cảm ơn
      46
      Được cảm ơn 271 lần, trong 182 bài

      Mặc định Ðề: Xử lý tín hiệu analog

      Bạn đưa đầu vào tín hiệu tương tự qua 1 con ADC8084. Mạch của nó đọc ở Datasheet sau đó đọc đầu vào từ ADC vào PLC.

    2. #22
      Tham gia
      05-05-2009
      Bài viết
      326
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 153 lần, trong 130 bài

      Mặc định Ðề: Xử lý tín hiệu analog

      Trích dẫn Gửi bởi banvatoi_2312 Xem bài viết
      có ai giúp mình đề tài này với nha: tìm hiểu xử lý tương tự trong S7 200 từ đó điều khiển nhiệt độ của phòng (1 cảm biến, 2 máy lạnh)ư
      khi nhiệt độ < 17 độ C => không chạy máy lạnh
      khi nhiệt độ (17-20) độ C => chạy máy lạnh 1
      khi nhiệt độ > 20 độ C => chạy 2 máy lạnh.
      mong mọi người cho hướng dẫn sớm nhất. nếu có thể cho mình xin tìa liệu và gửi vào gmail: kien121311@gmail.com
      việc xử lý tín hiệu tương tự để ứng dụng vào bài tập này cần tìm hiểu cái gì trước ???
      thanks mọi người !!!
      Trước hết bạn cần xem cảm biến đo nhiệt độ của bạn xài là gì
      tín hiệu cảm biến đưa về trong khoảng bao nhiêu.
      Kết nối với S7-200 như thế nào và cần module gì
      Vùng nhớ chứa giá trị analog trong PLC là vùng nhớ nào
      Xong hết những cái trên là xong 80% nội dung đồ án của bạn

    3. #23
      Tham gia
      27-08-2009
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Xử lý tín hiệu analog

      Mình có làm về hệ thống cân dùng S7200 để lấy tín hiệu analog từ đồng hồ cân:
      Tinh truoc mot so gia tri de quy doi Loadcell ve Kg

      Cong thuc tinh : SandCV = Sand Lcell * SandA - SandB
      SandA = Sand Osh / (Sand Ish - Sand Isl)
      SandB = SandA * Sand Isl
      Chú ý::

      SandCV :Giá trị qui đổi từ loadcell sang kg
      Sand Lcell:giá trị AIW0 đọc từ tín hiệu analog về module analog
      Sand Isl:tại giá trị cân =0Kg
      Sand Ish:tại giá trị cân tương ứng với Sand Osh
      Sand Osh:giá trị cân lớn nhất
      VD:
      Khi có tải trọng O kg,đọc Sand Lcell(AIW0) đưa vào Sand Isl
      Khi có tải trọng 100 kg(Sand Osh =100),đọc Sand Lcell đưa vào Sand Ish

      Ta sẽ tính được SandCV

    4. #24
      Tham gia
      08-01-2013
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Xử lý tín hiệu analog

      Chào các a. hiện e đang làm đồ án về điều khiển anlog. Bài toán là đo mức trong bồn, khi mức vượt quá 25% thì mở van lớn để luôn duy trì mức nước là 25%. e chưa rõ về 2 khối hàm fb41 và fc106 để điều khiển van analog. mong các a chỉ giúp

    5. #25
      Tham gia
      19-07-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Xử lý tín hiệu analog

      Đây bạn ơi,


      https://www.youtube.com/watch?v=K9N7Sln1PAw

      Cần tài liệu, hướng dẫn có thể liên hệ với trung tâm Hocdelam, số điện thoại liên hệ: 0909979011.

      Lê Toàn
      0909045179
      lesitoan.vi@gmail.com

    Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - bài tập analog PLC s7-200
      Bởi dua xanh trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 15-01-2015, 13:12
    2. Trợ giúp - đọc tín hiệu analog
      Bởi salem001 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 10-06-2013, 23:31
    3. Trợ giúp - tín hiệu analog
      Bởi thienha.haui trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-06-2012, 12:59

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016