• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 9 của 9

    Chủ đề: LA trạm biến áp

    1. #1
      Tham gia
      27-04-2011
      Bài viết
      69
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 62 lần, trong 31 bài

    2. #2
      Tham gia
      03-12-2009
      Bài viết
      147
      Cảm ơn
      106
      Được cảm ơn 76 lần, trong 62 bài

      Mặc định Ðề: LA trạm biến áp

      Tớ nghĩ phải chọn các thiết bị lớn hơn 1 cấp, và tớ thì toàn sài 24 cho cấp 22, chứ chưa từng như cậu kể! Không biết thực hư ra sao nhỉ? Các vị tiền bối cho vài ý kiến được không??

    3. #3
      Tham gia
      27-04-2011
      Bài viết
      69
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 62 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: LA trạm biến áp

      mình cũng nghĩ là cấp điện LA phải lớn hơn định mức lưới, còn ở đây trong bản vẽ thiết kế của ĐL Bình Dương là dùng LA 18kV cho lưới 22kV. pác nào rõ vấn đề này xin nói rõ hơn tại sao ( chẳng lẽ điện lực thiết kế sai ? )
      Nhiều nghề không bằng một nghề
      Bạn hãy yêu nghề của mình đã chọn

    4. #4
      Tham gia
      03-12-2009
      Bài viết
      147
      Cảm ơn
      106
      Được cảm ơn 76 lần, trong 62 bài

      Mặc định Ðề: LA trạm biến áp

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenthanhduy Xem bài viết
      mình cũng nghĩ là cấp điện LA phải lớn hơn định mức lưới, còn ở đây trong bản vẽ thiết kế của ĐL Bình Dương là dùng LA 18kV cho lưới 22kV. pác nào rõ vấn đề này xin nói rõ hơn tại sao ( chẳng lẽ điện lực thiết kế sai ? )
      Chắc là ko edit hết bạn à!!!

    5. #5
      Tham gia
      25-02-2011
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: LA trạm biến áp

      Mình không nghĩ là người ta tính nhầm đâu bạn. Bạn tham khảo đường link này nhé.
      http://nhietlanh.vn/forum/archive/in.../t-95935.html?

    6. #6
      Tham gia
      21-04-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: LA trạm biến áp

      Hồi xưa có hoc wa, nhớ mang máng thầy nói vầy nè:
      -Lưới trung tính nối đất Ula = 0.8 U lưới
      -Lưới trung tính ko nối đất Ula = U lưới
      nên mạng 22 thì 22*0.8=17.6, chọn 18, mạng 15 thì 15*0.8=12

    7. #7
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,047
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 691 lần, trong 403 bài

      Mặc định Ðề: LA trạm biến áp

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenthanhduy Xem bài viết
      mình có vấn đền này không rõ lắm, nhờ các bạn tư vấn
      Tại sao trạm biến áp 2500kVA 22kV/0.4 dùng LA 18kV-10kA mà không dùng LA 24kV-10kA
      22KV là điện áp dây, còn 18kV là điện áp pha đỉnh.

      Trên thị trường hiện chỉ có LA 18kV (cho lưới 22kV) và LA 12kV (cho lưới 15kV).
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    8. #8
      Tham gia
      21-10-2010
      Bài viết
      299
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 194 lần, trong 112 bài

      Mặc định Ðề: LA trạm biến áp

      LA 18kV nhưng thực ra áp vận hành lâu dài là 15,3kV, lớn hơn áp pha 1 chút (12,7kV), dùng 24kV vẫn được, nhưng lúc đó áp MCOV (vận hành) cao hơn, như vậy khi có quá áp nội bộ nó không xả dẫn đến xả qua thiết bị.
      Nếu dùng LA 15kV thì dòng rò tăng lên quá mức 10 micro A, làm gia tăng tổn thất, mặt khác khi đóng điện đầu nguồn thì sóng tới có biên độ cao làm LA xả, bật máy cắt mà không phải sự cố

    9. #9
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      872
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 731 lần, trong 400 bài

      Mặc định Ðề: LA trạm biến áp

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenthanhduy Xem bài viết
      mình có vấn đền này không rõ lắm, nhờ các bạn tư vấn
      Tại sao trạm biến áp 2500kVA 22kV/0.4 dùng LA 18kV-10kA mà không dùng LA 24kV-10kA
      Bạn tham khảo ví dụ này nhé:
      Để bảo vệ cho MBA 22kV được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC-76. Các thông số của hệ thống 22kV trung tính nối đất như sau: - Điện áp định mức của hệ thống: 22kV - Điện áp làm việc pha-pha liên tục lớn nhất của hệ thống: 24kV - Điện áp làm việc pha-đất liên tục lớn nhất của HT: 13,86kV - Điện áp quá áp tạm thời pha-đất lớn nhất (Utov): 13,86kV - Yêu cầu bảo vệ chống sét ở mức dòng xung sét: 10kA - Mức hấp thụ năng lượng yêu cầu: 4kJ/kV Để lựa chọn chống sét ta xem xét tiêu chí đầu tiên là mức hấp thụ năng lượng. Chống sét ALSTOM dòng HE có mức hấp thụ năng lượng 4,8kJ/kV đáp ứng yêu cầu, có thể lựa chọn để xem xét tiếp. Tiêu chí tiếp theo được sử dụng để lựa chọn là điện áp làm việc liên tục pha-đất lớn nhất. Chống sét van phải có điện áp làm việc liên tục Uc > điện áp làm việc liên tục pha-đất lớn nhất của HT (24/√3 = 13,87kV). Các loại chống sét từ HE18 trở lên có Uc > 13,87kV sẽ được lựa chọn để xem xét tiếp. Ta xem xét thử lựa chọn loại HE18 có Uc = 15,3kV, Ur = 18kV. Mức quá áp tạm thời được tính: Utov / Ur = 13.87kV / 18 kV = 0,77 pu Căn cứ vào đặc tính TOV (không phải chịu xung thao tác đóng cắt) của dòng chống sét HE ta có thời gian chịu quá điện áp tạm thời ở mức 0,77 pu là vô cùng lớn. Như vậy việc lựa chọn HE18 là phù hợp. Yếu tố cuối cùng cần xem xét đó là khả năng phối hợp cách điện với thiết bị được bảo vệ, thể hiện bằng mức dự phòng cách điện. Chống sét loại HE18 ở dòng phóng 10kA có mức cách điện (điện áp phóng điện dư xung sét) là 49,1kV rms. Mức dự phòng cách điện của MBA 22kV được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 76 được tính như sau: 150kV/49,1kV = 3,05 > 1,4 phù hợp với khuyến nghị của IEC 71-2. Như vậy việc lựa chọn chống sét HE18 để bảo vệ MBA 22kV trong lưới trung tính nối đất là phù hợp.
      thangks@webdien.com