• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    1. #1
      Tham gia
      01-05-2011
      Bài viết
      241
      Cảm ơn
      73
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài

      Mặc định máy phát mất bảng điện


      máy phát kép không cổ góp( có riêng 1 củ phát nuôi đằng sau củ phát chinh ) máy này bị mất bộ điều khiển kích từ bên chên mình chưa biết sử lý như nào mong các bạn cho ý kiến. Nếu dùng avr thì nên chọn loại nào. cảm ơn và xin được giúp đỡ
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi building Xem bài viết

      máy phát kép không cổ góp( có riêng 1 củ phát nuôi đằng sau củ phát chinh ) máy này bị mất bộ điều khiển kích từ bên chên mình chưa biết sử lý như nào mong các bạn cho ý kiến. Nếu dùng avr thì nên chọn loại nào. cảm ơn và xin được giúp đỡ

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      01-05-2011
      Bài viết
      241
      Cảm ơn
      73
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài

      Mặc định Ðề: máy phát mất bảng điện

      hix coi hộ mình và cho chút ý kiến: máy phát 30kw điện áp ra 400v 54A của đức này theo như mác thì điện áp vào rô chính là 12.8v dòng 5.3A còn củ phát đuôi để nuôi kích từ cho củ chính điện áp vào 230/400v dòng 5.4A còn thông số nào cần các mình cho thêm .cho ý kiến giúp mình nhé

    3. #3
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: máy phát mất bảng điện

      Trích dẫn Gửi bởi building Xem bài viết
      hix coi hộ mình và cho chút ý kiến: máy phát 30kw điện áp ra 400v 54A của đức này theo như mác thì điện áp vào rô chính là 12.8v dòng 5.3A còn củ phát đuôi để nuôi kích từ cho củ chính điện áp vào 230/400v dòng 5.4A còn thông số nào cần các mình cho thêm .cho ý kiến giúp mình nhé
      máy phát này không phải của đức mà là của tiệp khắc cũ, loại kích từ không chổi than này AVR của nó trên thị trường khả năng là không sẵn có, nhưng tìm loại tương đương và chỉnh đôi chút thì chắc là được, bạn nên hỏi các cửa hàng bán máy phát điện họ tư vấn cho, chắc không đắt lắm khoảng <1000k

    4. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      01-05-2011
      Bài viết
      241
      Cảm ơn
      73
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài

      Mặc định Ðề: máy phát mất bảng điện

      theo các bạn mình dùng loai này được ko?

    6. #5
      dichvumayphat's Avatar
      dichvumayphat Guest

      Mặc định Ðề: máy phát mất bảng điện

      Được bạn ạ! nếu bạn ở Hà Nội thì alo mình: 0977 586 098.