      Mặc định bảo vệ động cơ và biến tần

      e có 1 con biến tần công suất 3kw,điều khiển cho 1 động cơ.Biến tần có dòng typical input current là 9,3A,và dòng Maximum continuous input current là:10,6A và dòng ra là 6,9A. Đông cơ công suất 3kw có dòng định mức là 6,3 A.em đang phân vân là nên chọn CB(CB gắn trước biến tần và động cơ) theo dòng vào của biến tần hay dòng của động cơ.mong các anh cho em ý kiến

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ động cơ và biến tần

      Bạn phải chọn theo dòng vào của biến tần. Cái biến tần thì bảo vệ động cơ, còn cái CB sẽ bảo vệ biến tần. Theo tớ, bạn phải tính tới dòng nạp của tụ khi lựa chọn CB đấy.

    3. #3
      Tham gia
      18-04-2012
      Bài viết
      78
      Cảm ơn
      50
      Được cảm ơn 14 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ động cơ và biến tần

      Bác Thái sơn ơi. Bác phải chọn theo dòng vào biến tần chứ. Động cơ có biến tần bảo vệ rồi, có gì là biến tần báo lỗi ngay. Cái này quá rõ rồi mà.

    4. #4
      Tham gia
      11-11-2011
      Bài viết
      29
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ động cơ và biến tần

      thk các anh,em chon cb có dòng cắt là 12A cho bài trên,liêu có dc ko nhỉ

    5. #5
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ động cơ và biến tần

      Trích dẫn Gửi bởi thaison900 Xem bài viết
      thk các anh,em chon cb có dòng cắt là 12A cho bài trên,liêu có dc ko nhỉ
      Theo tui bạn nên chọn cái 16A

    6. #6
      Tham gia
      11-11-2011
      Bài viết
      29
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ động cơ và biến tần

      hix bị tai nạn giờ mới khỏi dc,thk a yakhont,a có thể giải thích tai lại chon là 16A gấp 1,5 lần dòng vào biến tần dc ko