• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 4 của 4
    1. #1
      Tham gia
      11-01-2011
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 3 bài

    2. #2
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Tụ bù cho động cơ 3 pha sụt áp

      Trích dẫn Gửi bởi tranvannguyen Xem bài viết
      Tôi có động cơ 3P lồng sóc 20KW kéo dây xa khoảng 750m, đóng điện động cơ thì MCCB nhảy. Kết quả áp đo tại đầu cực động cơ: Ud=365V
      Có cách nào bù bằng tụ điện để kéo điện áp lên 380V không. Công thức nào chứng minh điều đó. Xin các pác chỉ giáo
      Bạn Nguyen ạ, theo tôi thì mấu chốt vấn đề của bạn là xác định xem nguyên nhân gì làm MCCB nhảy. Điện áp bạn đo được là khi bạn tháo dây ra khỏi động cơ rồi hay là khi đang cấp điện cho động cơ( và lúc đó roto quay chưa)? 365V/380V chưa phải là vấn đề nghiêm trọng đâu bạn ạ. Cáp bạn sử dụng là loại 3G10 hay 3G16 hay loại gì?

    3. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      11-01-2011
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Tụ bù cho động cơ 3 pha sụt áp

      Điện áp đo tại đầu cực động cơ khi chưa đấu nối, mình nghĩ do đường dây quá dài 750m nên áp tại MCCB và tại phụ tải chênh lệch: tại MCCB Ud=380v, tại phụ tải Ud=365v, đóng điện vào MCCB nhảy. Mình đã thử đấu song song 3 tụ 150mf vào thì động cơ chạy được nhưng chả biết nguyên lý công thức nào chứng minh cả. Tụ bù có thể bù công suất phản kháng là điều dễ hiểu, còn bù điện áp thì mình chưa rõ. Các pro giúp mình giải đáp nha.

    5. #4
      Tham gia
      26-03-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      12
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Tụ bù cho động cơ 3 pha sụt áp

      Trích dẫn Gửi bởi tranvannguyen Xem bài viết
      Điện áp đo tại đầu cực động cơ khi chưa đấu nối, mình nghĩ do đường dây quá dài 750m nên áp tại MCCB và tại phụ tải chênh lệch: tại MCCB Ud=380v, tại phụ tải Ud=365v, đóng điện vào MCCB nhảy. Mình đã thử đấu song song 3 tụ 150mf vào thì động cơ chạy được nhưng chả biết nguyên lý công thức nào chứng minh cả. Tụ bù có thể bù công suất phản kháng là điều dễ hiểu, còn bù điện áp thì mình chưa rõ. Các pro giúp mình giải đáp nha.
      Có công thức đó a ak! trong sách CCD có nói rõ phần này. Mà thực tế anh cứ đo thử đi khi anh đóng tụ vào đồng hồ sẽ chỉ rõ sự tăng điện áp (có thể là ít nhưng mình vẫn nhìn thấy đc so vs khi ko có tụ)

    6. Những thành viên đã cảm ơn Tien_Do vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016