      Mặc định ai vào giúp mình coi bản thiết kế này đã đúng chưa


    2. #2
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 861 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: ai vào giúp mình coi bản thiết kế này đã đúng chưa

      Trích dẫn Gửi bởi anhnt Xem bài viết
      cần cấp điện từ MBA 22/0,4kv cho tủ tổng MDB có công suất 1241,58kw. thiết kế chọn dây CU/PVC/DSTA 6x(3x150+1x120). Tủ điện này cung cấp cho 1 trung tâm thương mại. mình thấy bên catalogue của cadivi dây (3x150+1x120) chỉ chịu được dòng tầm 530A. Vì sao thiết kế họ chỉ chọn dây trên và dùng 6 cáp . . ai giúp dùm mình tí , đang cần gấp
      Công suất 1241kW thì dòng điện cỡ 3000A, chọn cáp 150 dùng 6 sợi là hợp lí còn gì nữa bạn. Cũng có thể chọn cáp 185 hoặc 240 nhưng cáp to quá sẽ kéo theo nhiều bất lợi; mà dùng 6 sợi 150 cũng chưa phải là rườm rà.

    3. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      21-07-2011
      Bài viết
      64
      Cảm ơn
      20
      Được cảm ơn 30 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: ai vào giúp mình coi bản thiết kế này đã đúng chưa

      Trích dẫn Gửi bởi anhnt Xem bài viết
      cần cấp điện từ MBA 22/0,4kv cho tủ tổng MDB có công suất 1241,58kw. thiết kế chọn dây CU/PVC/DSTA 6x(3x150+1x120). Tủ điện này cung cấp cho 1 trung tâm thương mại. mình thấy bên catalogue của cadivi dây (3x150+1x120) chỉ chịu được dòng tầm 530A. Vì sao thiết kế họ chỉ chọn dây trên và dùng 6 cáp . . ai giúp dùm mình tí , đang cần gấp
      dòng tổng của tủ MDB của bạn khoảng 3100A. thì họ chọn 6x(3x150+1x120) dòng 3180A là đúng rồi.
      Có thể chọn 5x(3x185+1x150) Dòng chịu khoảng 3250A
      4x(3x240+1x185) Dòng chịu khoảng 3350A
      nhưng như vầy thì dư.
      Chọn như họ là sát với định mức nhất. với lại cáp 4C + giáp sắt mà càng to thì lúc thi công tụi công nhân mà kéo là khóc sướt mướt. đi những khúc co cũng rất khó đi.

    5. Những thành viên đã cảm ơn binhthuongthoi vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      08-03-2012
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 6 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: ai vào giúp mình coi bản thiết kế này đã đúng chưa

      Tổng công suất là 1241,58 Kw, bạn tính hệ số đồng thời (Kdt), Ở đây chọn Kdt=0.8
      P=1241.58*0.8 thì tớ nghĩ ơ đây chọn cáp 3x150+120 là ok. nhưng muốn tính tiết diệt cáp ngoài I ra bạn cần phải quan tâm chiều dài của cáp nữa.

    7. Những thành viên đã cảm ơn hoacoi vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      28-04-2011
      Bài viết
      29
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 8 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: ai vào giúp mình coi bản thiết kế này đã đúng chưa

      Trích dẫn Gửi bởi hoacoi Xem bài viết
      Tổng công suất là 1241,58 Kw, bạn tính hệ số đồng thời (Kdt), Ở đây chọn Kdt=0.8
      P=1241.58*0.8 thì tớ nghĩ ơ đây chọn cáp 3x150+120 là ok. nhưng muốn tính tiết diệt cáp ngoài I ra bạn cần phải quan tâm chiều dài của cáp nữa.
      phòng kỹ thuật lắp dưới TBA luôn nên cáp chỉ cần tầm 20-30m thôi. sau tủ điện chính là các tủ điện phụ. có những tủ kéo dài tầm 400-500m. ai có công thức tính ảnh hưởng của độ sụt áp ảnh hưởng đến tiết diện k cho mình xin tí. cần để tham khảo sau này

    9. #6
      Tham gia
      02-05-2014
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: ai vào giúp mình coi bản thiết kế này đã đúng chưa

      6(3x150 +1x120) : kí hiệu này có nghĩa 3phase 6 sợi cáp phải không vây?

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 27-02-2017, 01:14
    2. Chào bán Thiết Bị Điện Tự Động Hóa Công Nghiệp - Thiết bị Schneider , Socomec - Song Huỳnh Electric
      Bởi www.dienaz.com trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 14-10-2016, 16:59
    3. Cần bán - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ( Thiết bị đóng căt LS, HAN YOUNG, MOELLER, SCHNEIDER, FUJI, IDEC, SHIHLIN,OMRON…..)
      Bởi cvc.jolie trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 10-08-2016, 10:52
    4. Cần bán - Chuyên cung cấp thiết bị giải pháp chống sét từ Germany - Phoenix contact -Cty Thiên Sơn
      Bởi rongvang3000 trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 14-05-2014, 09:23
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016