      Mặc định Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "

      Vì sao hệ số công suất cospi " Âm " ???
      1.ĐC khởi động trực tiếp,đồng hồ đa năng selec đo đc các thông số sau:

      Power Factor1 Pf1 : 0.45
      Power Factor2 Pf2 : 0.36
      Power Factor3 Pf3 : 0.4
      Average Power Factor: 0.4
      Reactive Power kVAr1: 0.368
      Active Power kW3 : 0.193
      2.ĐC khởi động qua biến tần,ta đo đc các thông số sau :
      Power Factor1 Pf1 : -0.52
      Power Factor2 Pf2 : 0.48
      Power Factor3 Pf3 : -0.53
      Average Power Factor: -0.81
      Reactive Power kVAr1: -0.07
      Active Power kW3 : 0.138
      3.sơ đồ mạch động lực :

      +++---o0o---+++
      Mong các a/e diễn đàn thảo luận sôi nổi...

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. The Following 2 Users Say Thank You to sonduy1 For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,045
      Cảm ơn
      396
      Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "

      Pác dùng BT gì điều khiển động cơ thế nào V/F, vector ... đo trong khoảng nào, tần số điện áp, dòng điện lúc đó bao nhiêu

    4. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      27-09-2009
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      69
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "

      Trích dẫn Gửi bởi 2012 Xem bài viết
      Pác dùng BT gì điều khiển động cơ thế nào V/F, vector ... đo trong khoảng nào, tần số điện áp, dòng điện lúc đó bao nhiêu
      em dùng con CHF100A-5R5G/7R5R của ABB.điều khiển động cơ theo V/F,tần số ở mức nào cũng cho giá tri lúc đó cospi âm hết.
      ví dụ : 50Hz thì Ura=380v , I=2,5A
      38Hz thi Ura=290v , I=2,4A

    6. Những thành viên đã cảm ơn sonduy1 vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,399
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 863 lần, trong 652 bài

      Mặc định Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "

      Trích dẫn Gửi bởi sonduy1 Xem bài viết
      em dùng con CHF100A-5R5G/7R5R của ABB.điều khiển động cơ theo V/F,tần số ở mức nào cũng cho giá tri lúc đó cospi âm hết.
      ví dụ : 50Hz thì Ura=380v , I=2,5A
      38Hz thi Ura=290v , I=2,4A
      Cái BT đó là của Trung Quốc chính hãng bạn ạ.

    8. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    9. #5
      Tham gia
      27-09-2009
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      69
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "

      Trích dẫn Gửi bởi yakhont Xem bài viết
      Cái BT đó là của Trung Quốc chính hãng bạn ạ.
      Bạn cho ý kiến giúp mình với đi.

    10. #6
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,399
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 863 lần, trong 652 bài

      Mặc định Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "

      Trích dẫn Gửi bởi sonduy1 Xem bài viết
      Bạn cho ý kiến giúp mình với đi.
      Hôm qua tới giờ tôi đã suy nghĩ về vấn đề của bạn hơi bị nhiều rồi đó. Bạn đo bằng đồng hồ gì, thử chụp cái ảnh xem nào.

    11. The Following 3 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:


    12. #7
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,045
      Cảm ơn
      396
      Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "

      Trích dẫn Gửi bởi yakhont Xem bài viết
      Hôm qua tới giờ tôi đã suy nghĩ về vấn đề của bạn hơi bị nhiều rồi đó. Bạn đo bằng đồng hồ gì, thử chụp cái ảnh xem nào.
      Hóa ra không phải mình em

    13. The Following 2 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:


    14. #8
      Tham gia
      27-09-2009
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      69
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "

      Trích dẫn Gửi bởi yakhont Xem bài viết
      Hôm qua tới giờ tôi đã suy nghĩ về vấn đề của bạn hơi bị nhiều rồi đó. Bạn đo bằng đồng hồ gì, thử chụp cái ảnh xem nào.
      Mình đo bằng đồng hồ đa năng MFM383-C của Selec bạn ak.
      Em cho ĐC chạy trực tiếp thì các thông số không có vấn đề nào cả.
      Đây là catalog của đồng hồ.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...db905fd5f2acaf

    15. #9
      Tham gia
      27-09-2009
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      69
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "

      Bạn cần hình ảnh gì,cứ nói (rõ nha ) mình sẽ chụp lại.
      Mình nghĩ mãi mà chẳng biết sao nữa.
      *Bên máy anh kĩ thuật bán biến tần nói là do biến tần bù dư nên cospi âm,mà cospi=P/ (P^2 + (Q-Qbu)^2)^1/2 thì vẫn lớn hơn ko.
      Vả lại em chỉ nghe nói biến tần để điều chỉnh tốc độ ĐC chứ ko nge nói để bù.Nếu biến tần bù đc thì bù chỗ nào ??? Các AE giải thích dùm cho.
      *Thứ 2,em nghĩ là như thế này,cospi 2 pha A,C âm thì dòng điện pha A,C sẽ ngược chiều với U thì goc pi>90 độ,nhưng tải cảm thì góc pi<90độ.Em thấy vô lí chỗ này,chưa giải thích đc.
      Mong các ae đóng góp ý kiến.

      Thân !

    16. #10
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,399
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 863 lần, trong 652 bài

      Mặc định Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "

      Trích dẫn Gửi bởi sonduy1 Xem bài viết
      Bạn cần hình ảnh gì,cứ nói (rõ nha ) mình sẽ chụp lại.
      Mình nghĩ mãi mà chẳng biết sao nữa.Bên máy anh kĩ thuật bán biến tần nói là do biến tần bù dư nên cospi âm,mà cospi=P/ (P^2 + (Q-Qbu)^2)^1/2 thì vẫn lớn hơn ko.
      Vả lại em chỉ nghe nói biến tần để điều chỉnh tốc độ ĐC chứ ko nge nói để bù.
      Nếu biến tần bù đc thì bù chỗ nào ??? Các AE giải thích dùm cho.
      Thân !
      Trong khi chờ đợi anh em ĐIÊN NẶNG thì bạn cũng nên tự tìm hiểu đi nhé.
      =================
      Bình thường thì biến tần có cosphi cỡ 0,96 (rất ok) và nó không phụ thuộc vào tính chất của phụ tải.

    17. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 8 1234 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - TEL 0919406039 Ms Huyền Kaiphone liquid tight flexible conduilt size 1/2" - 3/4" - 1"
      Bởi Huyen CVL trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-09-2014, 11:08
    2. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Bởi minhwilliam trong diễn đàn Tình trường
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    3. Thảo luận - Vì sao hệ số công suất cospi " Âm " ???
      Bởi sonduy1 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 09-05-2012, 20:30
    4. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
    5. 18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
      Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯU
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016