Kết quả 1 đến 10 của 73
-
10-05-2012, 15:01 #1
Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "
Vì sao hệ số công suất cospi " Âm " ???
1.ĐC khởi động trực tiếp,đồng hồ đa năng selec đo đc các thông số sau:
Power Factor1 Pf1 : 0.45
Power Factor2 Pf2 : 0.36
Power Factor3 Pf3 : 0.4
Average Power Factor: 0.4
Reactive Power kVAr1: 0.368
Active Power kW3 : 0.193
2.ĐC khởi động qua biến tần,ta đo đc các thông số sau :
Power Factor1 Pf1 : -0.52
Power Factor2 Pf2 : 0.48
Power Factor3 Pf3 : -0.53
Average Power Factor: -0.81
Reactive Power kVAr1: -0.07
Active Power kW3 : 0.138
3.sơ đồ mạch động lực :
+++---o0o---+++
Mong các a/e diễn đàn thảo luận sôi nổi...-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Biến tần của các Hãng.
- Thảo luận về điều khiển động cơ servo và step
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- Biến tần điều khiển cầu trục
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Giải thích sơ đồ đấu dây biến tần
- Kết nối 1 biến tần điều khiển nhiều motor
- Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "
- Biến tần điều khiển động cơ servo.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
- Cách đấu dây khi sử dụng biến tần
- Nhờ hướng dẫn đấu dây biến tần
-
-
-
10-05-2012, 15:52 #2
Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "
Pác dùng BT gì điều khiển động cơ thế nào V/F, vector ... đo trong khoảng nào, tần số điện áp, dòng điện lúc đó bao nhiêu
-
Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
-
10-05-2012, 16:09 #3
-
Những thành viên đã cảm ơn sonduy1 vì bài viết hữu ích:
-
10-05-2012, 16:16 #4
-
Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
-
10-05-2012, 16:18 #5
-
10-05-2012, 16:35 #6
-
The Following 3 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
-
10-05-2012, 16:37 #7
-
-
10-05-2012, 16:41 #8
Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "
Mình đo bằng đồng hồ đa năng MFM383-C của Selec bạn ak.
Em cho ĐC chạy trực tiếp thì các thông số không có vấn đề nào cả.
Đây là catalog của đồng hồ.
http://www.data.webdien.com/free/dow...db905fd5f2acaf
-
10-05-2012, 16:57 #9
Ðề: Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "
Bạn cần hình ảnh gì,cứ nói (rõ nha ) mình sẽ chụp lại.
Mình nghĩ mãi mà chẳng biết sao nữa.
*Bên máy anh kĩ thuật bán biến tần nói là do biến tần bù dư nên cospi âm,mà cospi=P/ (P^2 + (Q-Qbu)^2)^1/2 thì vẫn lớn hơn ko.
Vả lại em chỉ nghe nói biến tần để điều chỉnh tốc độ ĐC chứ ko nge nói để bù.Nếu biến tần bù đc thì bù chỗ nào ??? Các AE giải thích dùm cho.
*Thứ 2,em nghĩ là như thế này,cospi 2 pha A,C âm thì dòng điện pha A,C sẽ ngược chiều với U thì goc pi>90 độ,nhưng tải cảm thì góc pi<90độ.Em thấy vô lí chỗ này,chưa giải thích đc.
Mong các ae đóng góp ý kiến.
Thân !
-
10-05-2012, 17:03 #10
-
Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
Bởi minhwilliam trong diễn đàn Tình trườngTrả lời: 5Bài cuối: 21-02-2013, 15:58 -
Thảo luận - Vì sao hệ số công suất cospi " Âm " ???
Bởi sonduy1 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 0Bài cuối: 09-05-2012, 20:30 -
Các "Mod mới" và các nick lên màu "rửa" chức với member webdien
Bởi wendy trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 78Bài cuối: 04-12-2011, 17:57 -
18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯUTrả lời: 23Bài cuối: 27-09-2010, 21:47