Old 16-03-2010, 08:27   #1
longVN
- Khắc Nhập - Khắc Xuất -

 
longVN's Avatar
 
Thành viên thứ: 10730
Tham gia ngày: 10-10-2009
Bài gởi: 271
Đã cảm ơn: 148
Được cảm ơn 1,486 lần trong 131 bài
Default Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động

bài viết này chỉ mang tính chất giúp anh chị em tham khảo thôi

THUYẾT MINH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
DỰ ÁN: CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN BỜ THUỘC XNLD VIETSOVPETRO
CÔNG TRÌNH: TRẠM ĐIỆN 4,2MW

A/ CƠ SỞ THIẾT KẾ:

- Theo hồ sơ mời thầu: gói thầu EPC thiết kế - cung cấp – lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các công trình trên bờ của XNLD.
- TCVN 2622 - 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.
- TCVN 5738 – 2000 Soát xét lần 1 - Hệ thống báo cháy. Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 2103 -1994 Tiêu chuẩn dây điện bọc PVC.
- TCVN 4756 -1989 Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
- TCVN 6612 - 2000 Tiêu chuẩn ruột dẫn cáp cách điện (IEC 228:1978).
- TCVN 4765 - 1989 Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm.
- NFPA 72 - 1999 “National Fire Alarm Code”.
Ngoài ra cần tham khảo các tiêu chuẩn:
- TCVN 3254 – 1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung
- TCXD 218 – 1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy. Qui định chung

B/ GIỚI THIỆU:

Trạm điện 4,2MW thuộc dự án các Công Trình Trên Bờ thuộc XNLD Vietsovpetro được xây dựng, bố trí gần bờ biển của thành phố Vũng Tàu. Nhằm thực hiện luật và các tiêu chuẩn của nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn về vật chất, hàng hóa và con người trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra, XNLD Vietsovpetro đã tiến hành triển khai dự án trang bị hệ thống báo cháy tự động hiện đại. Dự án trang bị hệ thống báo cháy tự động cho các công trình đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu đặt ra như: phát hiện sớm, chính xác, kịp thời không để xảy ra cháy lớn,… và thiết kế đúng các qui định trong tiêu chuẩn hiện hành được cơ quan có chức năng thẩm duyệt.

C/ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG:

I/ Các thành phần của hệ thống báo cháy tự động bao gồm:

Một hệ thống báo cháy tự động điển hình bao gồm các thiết bị chính như sau:
Trung tâm xử lý tín hiệu (Control Panel) còn gọi là Trung tâm báo cháy.
Đầu báo khói (Smoke detector).
Đầu báo nhiệt độ (Heat detector).
Công tắc khẩn cấp (Emergency Button).
Còi báo động (Electric Siren).
Đèn báo động (Light Alarm).
Dây dẫn tín hiệu, nguồn năng lượng (điện hoặc accu)
………………………………………… …..
Toàn bộ các thiết bị điện tử này được hợp nhất thành một hệ thống hoàn chỉnh và được xử lý bởi Trung tâm báo cháy.
Hệ thống báo cháy tự động thường xuyên giám sát, phát hiện và báo động kịp thời khi có sự cố về cháy giúp chúng ta sớm có biện pháp sử lý thích ứng.

II/ Tóm tắt chức năng các thiết bị của hệ thống báo cháy tự động:

a/ Trung tâm xử lý:

- Trung tâm báo cháy được đặt ở nơi có người trực hoặc có thể kiểm soát được hoặc được đặt ở nơi có phòng bảo vệ.
Đây là bộ phận chính của hệ thống báo cháy tự động, có nhiệm vụ nhận và xử lý các tín hiệu báo cháy, các tín hiệu sự cố kỹ thuật. Tại đây, thông qua trung tâm báo cháy ta có thể biết được tình trạng hoạt động của hệ thống và vận hành hệ thống trong trường hợp có sự cố xảy ra.
Bàn phím (Keypad) là phương tiện để điều khiển mọi hoạt động của hệ thống. Qua bàn phím con người có thể dễ dàng điều khiển theo ý muốn; nhập lệnh để đưa hệ thống vào chế độ giám sát hoặc để hoạt động giám sát một khu vực trong toàn hệ thống. Hoặc có thể lập trình để hệ thống tự chuyển sang chế độ giám sát tự động vào một thời gian nhất định trong ngày đối với một số khu vực nào đó.
Đèn tín hiệu (Led) và còi tín hiệu trên tủ báo cháy giúp chúng ta theo dõi dễ dàng các thông tin liên quan đến tình trạng hoạt động của hệ thống: tình trạng bình thường, tình trạng báo động, tình trạng sự cố kỹ thuật.
Tùy theo mỗi hãng sản xuất, các tín hiệu đèn Led và âm thanh được quy ước khác nhau.
Trung tâm xử lý còn có một Bảng vi mạch chính (Mainboard), bình điện dự phòng (Battery), một bộ biến điện (Regulator)…
+ Bảng vi mạch chính (Mainboard): là một bộ nhớ EPROM, có khả năng lưu giữ tất cả các dữ liệu đã lập trình cho hệ thống ngay cả trong trường hợp mất nguồn AC và DC.
+ Biến điện (Regulator): Có chức năng chuyển đổi từ nguồn AC 220V để cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống báo cháy.
+ Bình điện dự phòng (Battery): Có chức năng duy trì sự hoạt động của hệ thống trong trường hợp mất nguồn chính; dung lượng của bình có thể dùng tối thiểu là 24 giờ.

b/ Đầu báo cháy:

1. Đầu báo cháy khói:
Đầu báo cháy khói loại Photo: là đầu báo cháy khói nhạy cảm với các sản phẩm được sinh ra khi cháy có khả năng ảnh hưởng đến sự hấp thụ bức xạ hay tán xạ trong vùng hồng ngoại và /hoặc vùng cực tím của phổ điện từ.

2. Đầu báo cháy nhiệt:
Đầu báo cháy tự động nhạy cảm với sự gia tăng nhiệt độ của môi trường nơi lắp đặt đầu báo cháy.
Tất cả các đầu báo khói, nhiệt được bố trí hầu hết ở những nơi có khả năng xảy ra cháy cao, các phòng ở, phòng làm việc, kho tàng……

3. Đầu báo cháy lửa:
Đầu báo cháy tự động nhạy cảm với sự bức xạ của ngọn lửa. Thường được bố trí ở các khu vực máy phát, đường ống, bể chứa nhiên liệu, …

c/ Còi hoặc đèn báo động:

Khi có sự cố xảy ra tại một khu vực nào đó trung tâm báo cháy sẽ nhận tín hiệu từ thiết bị giám sát (đầu báo cháy, nút nhấn) đồng thời phát tín hiệu báo động bằng còi hoặc đèn.
Khi nghe có âm thanh báo động của còi hoặc đèn người vận hành cần theo dõi trên màn hình LCD để xác định khu vực nào xảy ra báo động (tên, vị trí khu vực đó sẽ hiển thị lên màn hình) để nhanh chóng tiến hành kiểm tra, sử lý khu vực báo động.

d/ Công tắc ấn khẩn cấp:

Khi phát hiện ra sự cố sớm mà vụ cháy chưa đủ điều kiện để đầu báo hoạt động, chúng ta chỉ việc nhấn công tắc khẩn này để kích hoạt tín hiệu báo động về Trung tâm báo cháy.
Các công tắc khẩn này được bố trí rải rác khắp các khu vực tại nơi có người hay qua lại và dễ nhìn thấy để tiện lợi cho việc sử dụng.

e/ Module điều khiển:

Chức năng của các module này dùng để điều khiển, tác động các thiết bị liên động với các hệ thống liên quan như (hệ thống thông gió, hệ thống báo tin….)

III/ Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị:

Để hệ thống đạt yêu cầu theo các tiêu chuẩn hiện hành cũng như để đáp ứng yêu cầu đề ra của chủ đầu tư, Hệ Thống Báo Cháy Tự Động tại trạm điện 4,2MW được lựa chọn là loại SECUTRON và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a/ Trung tâm báo cháy địa chỉ :
Tự động kiểm tra, hiển thị các sự cố về kỹ thuật bằng màn hình LCD gắn trên tủ trung tâm báo cháy
Xác định cụ thể địa điểm xẩy ra cháy, sự cố.
Có bình điện dự phòng trong trường hợp mất nguồn AC.
Trung tâm báo cháy được lựa chọn có các thông số sau đây:

thiết bị này không thể hiển thị được

b/ Đầu báo khói:
Theo TCVN 5738-2000 Soát xét lần I, đầu báo cháy khói Ion hoá không được lắp đặt ở những nơi có vận tốc gió tối đa lớn hơn 10m/s (điều 6.12.3). Vì vậy chọn đầu báo khói cho công trình này là loại Photo (TCVN 5738 – 2000 soát xét lần I, phụ lục A: Chọn đầu báo cháy tự động theo tính chất các cơ sở được trang bị )
Hoạt động của đầu báo khói theo nguyên tắc cảm quang, khi có khói đi vào đầu báo, nó sẽ cảm nhận và truyền tín hiệu về Trung tâm báo cháy để xử lý.
Chu vi kiểm soát của đầu báo khói trên lý thuyết là khoảng 40-60m2 (bảng 2 TCVN 5738-2000).
Đầu báo cháy khói được lựa chọn với thông số:

thiết bị này không thể hiển thị được

c/ Đầu báo nhiệt:
Hoạt động theo nguyên tắc cảm ứng nhiệt độ, khi nhiệt độ xung quanh tăng lên nó sẽ cảm nhận và truyền tín hiệu về Trung tâm báo cháy để xử lý.
Chu vi kiểm soát của đầu báo trên lý thuyết là 10-40m2 (bảng 3 TCVN 5738-2000).
Đầu báo cháy nhiệt được lựa chọn với thông số:

thiết bị này không thể hiển thị được

d/ Đầu báo lửa:
Qua khảo sát trạm điện 4,2MW và kết hợp với TCVN về PCCC thì đặc điểm công trình không thích hợp với việc lắp đặt đầu báo lửa (TCVN 5738 – 2000 soát xét lần I, phụ lục A: Chọn đầu báo cháy tự động theo tính chất các cơ sở được trang bị )
Đầu báo lửa chỉ lắp đặt ở những nơi chứa kim loại kiềm, bột kim loại, cao su tự nhiên, ít ánh sáng …. Thì có hiệu quả khi có cháy.

e/ Còi / đèn báo động:
Sử dụng nguồn 24 VDC.
Công suất 99 dBA
Các model được lựa chọn như sau:

thiết bị này không thể hiển thị được

f/ Module đầu vào (module địa chỉ):
Chuyển tín hiệu từ các đầu báo thường thành từng nhóm có địa chỉ để đưa tín hiệu về trung tâm khi có sự cố cháy xảy ra.

thiết bị này không thể hiển thị được

g/ Module điều khiển:
Chuyển tín hiệu điều khiển từ trung tâm báo cháy thành tín hiệu tác động các tiếp điểm để điều khiển liên động các hệ thống liên quan.

thiết bị này không thể hiển thị được

h/ Module cách ly:
Có nhiệm vụ cô lập các thiết bị hư hỏng để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động bình thường

thiết bị này không thể hiển thị được

i/ Dây dẫn:
Là loại chuyên dùng cho hệ thống báo cháy, có tính dẻo dai, chịu lực xoắn, chống mối mọt, không bị nhiễu.
Gồm các loại dây dẫn như sau:

thiết bị này không thể hiển thị được

j/ Nút nhấn khẩn cấp:
Được lắp đặt tại các vị trí mọi người dễ thấy để kịp thời nhấn nút thông báo cho trung tâm phát lệnh báo động. Nút nhấn khẩn cấp được lắp ở độ cao 1,4 mét so với mặt nền hoàn thiện.
Các model được lựa chọn như sau:

thiết bị này không thể hiển thị được

k/ Nguồn điện dự phòng:
Nguồn cấp chính cho hệ thống được lấy từ lưới điện 220VAC quốc gia và cấp cho Tủ trung tâm, các thiết bị khác của hệ thống làm việc với điện áp 24VDC được cung cấp bởi Trung tâm báo cháy. Để đảm bảo hệ thống báo cháy làm việc liên tục khi mất điện hoặc có cháy, dung lượng Acqui dự phòng phải đảm bảo cho hệ thống làm việc liên tục 24h ở chế độ thường trực và 3 giờ trong chế độ báo động cháy.

V/ Nguyên lý họat động:
- Khi có khói hoặc nhiệt tác động vào các đầu cảm biến, tín hiệu theo đường dây dẫn truyền đến trung tâm. Trong thời gian 20s, Trung tâm báo cháy kiểm tra lại tín hiệu đưa về nếu vẫn tiếp tục thì trung tâm sẽ truy xuất tín hiệu báo động này ra module điều khiển để đóng rờ le cấp nguồn cho còi và đèn, lúc này còi và đèn sẽ phát tín hiệu báo động.
- Nếu trong thời gian 20s tín hiệu báo động ngưng không tiếp tục gởi về trung tâm nữa thì Trung tâm báo cháy sẽ phát lệnh xóa tín hiệu này (tính năng chống báo giả).
- Ngoài ra Trung tâm báo cháy còn có các chức năng khác như: báo sự cố đường dây, báo mất điện lưới, báo hư ắc quy …

D/ TÍNH TOÁN NGUỒN DỰ PHÒNG CHO HỆ THỐNG BÁO CHÁY VÀ HỆ THỐNG THÔNG BÁO:

I. Mục đích:

Tính toán để chọn nguồn dự phòng trong trường hợp mất điện. Theo yêu cầu kỹ thuật ở chế độ làm việc bình thường nguồn Acqui dự phòng phải đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục trong 24 giờ, khi hệ thống báo động nguồn Acqui dự phòng phải đạt được 3 giờ. Khi báo động ta chọn khu vực có số lượng thiết bị báo cháy nhiều nhất (tổng dòng điện khi báo động là lớn nhất) để tính toán chọn nguồn dự phòng theo yêu cầu kỹ thuật.

I. Phạm vi áp dụng:
Ap dụng đối với công tác chọn nguồn dự phòng cho hệ thống báo cháy và hệ thống thông báo.

II. Chi tiết:
Qua khảo sát thực tế tại trạm điện 4,2MW phần lớn các khối nhà được xây dựng bằng cột sắt và lợp tôn (chiều cao từ 5m – 9m), do đó các đầu báo được lắp trên xà gồ, nhưng khoảng các không được lớn hơn 400mm tính từ mái và khoảng cách giữa các đầu báo nhiệt là 4m – 5m. giữa các đầu khói 6m – 7m.
Nhà đặt máy phát điện Diesel sinh ra khói vì vậy chỉ bố trí các đầu báo nhiệt là chủ yếu. Các kho hàng do tính chất cháy là sinh ra khói nên được bố trí chủ yếu là đầu báo khói có xen kẻ một số đấu báo nhiệt để tăng độ an toàn cho các kho. Các nhà văn phòng được bố trí đầu báo khói là chính.

1. Hệ thống báo cháy tự động
Đối với Trạm Điện 4,2MW thì khu vực có số lượng thiết bị có tổng dòng điện cao nhất khi ở chế độ báo động là nhà số 1 & 19 (Nhà máy phát Diesel & văn phòng + phòng sản xuất) (tham khảo bản vẽ đính kèm, bản vẽ số: TĐ4.2-BC-02-SĐĐT)

......

đã làm hết khả năng rồi


longVN is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-04-2010, 13:56   #2
nguyenledung
Cố vấn kỹ thuật

 
nguyenledung's Avatar
 
Thành viên thứ: 1990
Tham gia ngày: 23-09-2008
Bài gởi: 260
Đã cảm ơn: 3
Được cảm ơn 690 lần trong 189 bài
Default

Tham gia với Mr. Long cho vui thôi:
IX. HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ :
1. Giải pháp thiết kế :
Các tiêu chuẩn thiết kế :
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738 - 2001: Hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu thiết kế.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622 - 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế.

Đây là hệ thống báo cháy tự động có chức năng thông báo địa chỉ của từng đầu báo cháy. Giúp chúng ta có những biện pháp hữu hiệu để kịp thời ngăn ngừa những thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

Hệ Thống Báo Cháy Có Địa Chỉ (addressable) khác với Hệ Thống Báo Cháy Qui Ước (conventional) ở phương pháp xử lý tín hiệu, có tốc độ nhận dạng linh hoạt hơn, thông minh hơn, và phạm vi kiểm soát lớn hơn.
Nó kết hợp kỹ thuật vi tính và kỹ thuật truyền dữ liệu hiện đại để giám sát và điều khiển hệ thống - xứng đáng là một hệ thống thông minh, được chọn áp dụng ở qui mô vừa hoặc lớn, hoặc cho những hiện trường phức tạp.
Trong hệ thống báo cháy có địa chỉ này, những đầu báo cháy nối kết nhau, được chạy thành loop chung quanh hiện trường, mỗi đầu báo có một địa chỉ riêng.
Tủ điều khiển liên lạc với từng đầu báo một cách độc lập, và liên tục nhận báo cáo về trạng thái hoạt động của đầu báo: trạng thái bình thường, trạng thái báo động, hoặc trạng thái lỗi kỹ thuật.
Vì mỗi đầu báo có một địa chỉ độc lập, nên tủ điều khiển báo cháy có thể hiển thị chính xác vị trí của thiết bị có vấn đề, nhờ đó nhanh chóng định vị sự cố liên quan.
Bên trong đầu báo địa chỉ, tự nó có những bộ phận 'thông minh' có khả năng dự báo 'phòng xa', trước khi báo tình trạng cháy thật hoặc trouble thật xảy ra, chẳng hạn nó truyền tín hiệu báo cho biết đầu báo có nhiều bụi bặm bám ở mức độ đã được xác định trước.
Đầu báo có địa chỉ truyền tín hiệu cảnh báo sớm khi phát hiện khói/nhiệt ở mức đã được lập trình trước...
Trong dự án này, Hệ thống báo cháy địa chỉ được thiết kế kết hợp các thiết bị báo cháy loại qui ước (conventional).

2. Những yêu cầu kỹ thuật của một hệ thống báo cháy:

Hệ thống báo cháy được chọn thiết kế cho tòa nhà có các đặc điểm sau:
Hệ thống báo cháy kiểu địa chỉ có thể mở rộng bằng cách tăng số vòng lặp lên. Hệ thống thiết kế có 4 vòng lặp tất cả. Một vòng lặp dùng cho các đầu dò tầng hầm. Một vòng lặp dùng cho các đầu dò ở các tầng trệt và 2~4. Một vòng lặp dùng cho các đầu dò của hành lang tháp A. Một vòng lặp dùng cho các đầu dò của hành lang tháp B.
Mỗi vòng lặp có khả năng nối khoảng 160 đầu dò địa chỉ và 160 module kết nối.
Các đầu dò địa chỉ được dùng trong các phòng có chức năng biệt lập và chỉ cần 1 đầu dò.
Với các phòng lớn thì dùng nhiều đầu dò loại conventional kết nối qua module hiện thị (monitor module).
Vị trí đặt các đầu dò báo bằng tay (manual break glass) được nối với trung tâm qua các module hiện thị nhỏ (mini monitor module).
Vị trí các chuông báo được nối với module điều khiển (control module) để có thể thực hiện báo động chuông theo từng vị trí phân tầng.
Vị trí các lỗ cắm điện thoại bảo trì hệ thống (Fire phone) được nối với một module điều khiển dành riêng cho tín hiệu thoại (loại audio hay phone control module).
Các vị trí công tắc dòng chảy và công tắc van cấp nước chữa cháy của hệ chữa cháy tự động (spinkler) các tầng được nối về hệ thống qua module hiện thị.
Một số thiết bị trong tòa nhà cần báo trạng thái hoạt động (như máy phát điện, quạt tạo áp cầu thang thoát hiểm, quạt cấp gió tươi, quạt thải, quạt hút khói) cũng nối về hệ thống qua module hiện thị.
Một số thiết bị cần điều khiển bởi hệ thống báo cháy (như máy phát điện, quạt tạo áp cầu thang thoát hiểm, quạt cấp gió tươi, quạt thải, quạt hút khói) sẽ được điều khiển bởi hệ thống báo cháy qua các module rơ le (relay module)
Tại mỗi tầng đều thiết kế các module cách ly (isolator module) để tách một nhánh các thiết bị bao gồm đầu dò địa chỉ và các module khác trong trường hợp bảo trì hệ thống theo từng tầng mà không ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống báo cháy tại các tầng khác.
Phần chung tâm của hệ thống báo cháy cho phép người vận hành có thể điều khiển và giám sát các thiết bị liên quan từ trung tâm báo cháy. Trung tâm báo cháy còn có một hệ thống gọi điện thoại tự động đến cảnh sát PCCC địa phương.
Tại phòng an ninh, một hệ thống hiện thị mimic panel sẽ cung cấp các tín hiệu theo dõi các thiết bị đang hoạt động trong tòa nhà (không điều khiển được các thiết bị tại đơn vị này)
Đơn vị nguồn cung cấp cho hệ thống báo cháy có chức năng kiểm tra lỗi nguồn ắc quy để báo người vận hành biết.

3. Sự tương hỗ của hệ thống báo cháy đến các hệ thống khác:
Hệ thống báo cháy thiết kế cho công trình GP tuân theo các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy của Việt Nam. Do HH1 là tòa nhà cao tầng nên hệ thống báo cháy phải được lập trình tương hỗ với các hệ thống khác trong tòa nhà sao cho hợp lý trong việc thông báo cũng như di tản người ra khỏi tòa nhà khi cháy. Điều quan trong là cần tránh gây hoảng loạn cho cư dân ở trong tòa nhà. Vì thế, hệ thống báo cháy phải tác động tương hỗ với các hệ thống đã được liệt kê sau đây:

Đối với việc báo chông khi xảy ra báo cháy:

Với hệ thống báo cháy địa chỉ có thể biết rõ tầng nào, vị trí nào đang báo cháy, vì thế việc phân vùng báo chuông cho từng tầng là khả thi và có thể lập trình báo chuông một cách tốt nhất nhằm tiết kiệm nguồn điện ắc quy khi sự cố xảy ra. Ngoài ra, việc phân vùng chuông báo động sẽ tránh nguy cơ hoảng loạn của dân cư sinh sống và làm việc trong tòa nhà khi có báo cháy xảy ra.
Hệ thống các chuông báo động của tòa nhà có thể chia làm các vùng sau: khu vực tháp A, có các vùng báo từ tầng hầm 2 đến tầng 22 (24 vùng báo chuông), khu vực tháp B, cũng có các vùng báo động tương tự từ tầng hầm 2 đến tầng 22 (24 vùng báo chuông).
Toàn bộ tòa nhà như thế sẽ phân làm 48 vùng báo cháy khác nhau. Nếu có một đầu báo địa chỉ hay một zone module nào đó bị kích hoạt thì chuông của vùng đó sẽ lập tức được kích hoạt và báo động cho chính vùng đó.
Sau 5 phút vùng chuông hoạt động, nếu không có tín hiệu báo cắt chuông cảnh báo, các vùng báo chuông lân cận sẽ được kích hoạt (ví dụ: vùng báo chuông là tháp A tầng 10 đang hoạt động được 5 phút, lúc đó 3 vùng lân cận là vùng tháp B tầng 10, vùng tháp A tầng 9 và vùng tháp A tầng 11 sẽ được kích hoạt để báo động tiếp)
Sau 10 phút tiếp theo, khi vùng báo chuông và các vùng lân cận đã được kích hoạt, nếu không có tín hiệu cắt chuông cảnh báo, hệ thống báo cháy sẽ kích hoạt toàn bộ các mạch báo chuông hoạt động tức là 48 vùng báo chuông đều hoạt động cho đến khi nhận được tín hiệu cắt chuông hay ắc quy đã hết nguồn.

Đối với hệ thống máy phát điện:

Khi hệ thống báo chuông đã hoạt động được 5 phút, máy phát điện phục vụ cho tải bơm chữa cháy sẽ được khởi động bởi hệ thống báo cháy. Việc khởi động này sẽ giúp máy phát điện sẵn sàng cung cấp điện cho việc chữa cháy nếu việc mất điện xảy ra.
Máy phát điện sẽ ngừng lại khi có tín hiệu cắt chuông cảnh báo.

Đối với hệ thống thang máy:

Hệ thống báo cháy cung cấp các relay module để điều khiển các thang máy khi hệ thống báo cháy được kích hoạt. Các thang máy được chia làm các nhóm thang sau đây:
Nhóm thang máy 1 - bao gồm các thang máy lift 1A và lift 1B phục vụ khu văn phòng và thương mại.
Nhóm thang máy 2A - bao gồm các thang máy lift 2A1, lift 2A2, lift 2A3 phục vụ cho các căn hộ tháp A
Nhóm thang máy 2B - bao gồm các thang máy lift 2B1, lift 2B2, lift 2B3 phục vụ cho các căn hộ tháp B
Khi có báo động tại vòng lặp 3, các thang máy thuộc nhóm 2A sẽ di chuyển về tầng trệt và dừng lại.
Khi có báo động tại vòng lặp 4, các thang máy thuộc nhóm 2B sẽ di chuyển về tầng trệt và dừng lại.
Khi có báo động tại vòng lặp 2 và vòng lặp 1, tất cả các thang máy của tòa nhà phải lập tức về tầng trệt.

Đối với hệ thống thông báo công cộng:

Hệ thống báo cháy cung cấp 25 relay module để điều khiển hệ thống loa phát thanh. Các relay module này có nhiệm vụ đưa ra các báo động ở tại các tầng của loa thông báo là:
Tầng hầm 1 và hầm 2 - được xem là vùng thông báo số 1
Các tầng trệt, tầng 2~4 - được xem là vùng thông báo số 2.
Các tầng căn hộ được xem là vùng thông báo số 3
Khi có báo động tại đầu báo của vòng lặp 3 hay 4 của tầng tương ứng, hệ thống thông báo sẽ báo động có cháy tại các loa tại vùng 3 tương ứng với tầng đó và các tầng phía trên. Câu thông báo sẽ là: "hiện nay tòa nhà đang có cháy tại tầng 18. Xin quý vị hãy trật tự đến thang thoát hiểm gần nhất" (các loa từ tầng 18 đến tầng 22 sẽ phát thông báo)
Khi có báo động tại đầu báo của vòng lặp 2, hệ thống thông báo sẽ báo động có cháy tại các loa tại vùng 2 và vùng 3. Câu thông báo sẽ là: "hiện nay tòa nhà đang có cháy tại tầng 2. Xin quý vị hãy trật tự đến thang thoát hiểm gần nhất" (điều này có nghĩa là các loa phát thanh từ tầng 2~22 đều báo động)
Khi có báo động tại đầu báo của vòng lặp 1, hệ thống thông báo sẽ báo động có cháy tại các loa tạt vùng 1, vùng 2 và vùng 3. Câu thông báo sẽ là: "hiện nay tòa nhà đang có cháy tại tầng hầm 1. Xin quý vị hãy trật tự đến thang thoát hiểm gần nhất" (tất cả các loa của hệ thống đều báo)
Khi trường hợp báo loa tại vùng 3 hay vùng 2 xảy ra, sau 5 phút nếu vẫn còn báo động thì tất cả các loa của hệ thống sẽ báo động. Câu thông báo sẽ là: "hiện nay tòa nhà đang có cháy. Xin quý vị hãy trật tự đến thang thoát hiểm gần nhất"

Hệ thống thông gió:

Khi có báo động tại đầu báo của vòng lặp 3, hệ thống quạt tạo áp cầu thang của tháp A sẽ hoạt động để cung cấp khí cho cầu thang thoát hiểm tháp A. Các quạt gió tươi của tháp sẽ dừng lại.
Khi có báo động tại đầu báo của vòng lặp 4, hệ thống quạt tạo áp cầu thang của tháp B sẽ hoạt động để cung cấp khí cho cầu thang thoát hiểm tháp B. Các quạt gió tươi của tháp sẽ dừng lại.
Khi có báo động tại đầu báo của vòng lặp 2, hệ thống quạt tạo áp cầu thang của tháp B, tháp A và hệ thống quạt điều áp cho cụm thang 1 sẽ hoạt động để cung cấp khí cho các cầu thang thoát hiểm của tòa nhà. Các quạt hút khói ở tầng 4 sẽ hoạt động để hút khói ra ngoài.


nguyenledung is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-04-2012, 13:43   #3
ductonvk12
Mới gia nhập
 
ductonvk12's Avatar
 
Thành viên thứ: 55564
Tham gia ngày: 09-04-2012
Bài gởi: 2
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài
Default Ðề: Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động

rất chi tiết.thanks


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Hệ thống M&E
Mobile : 01227379151 Mr.Tôn
Email:
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

http://vankhanhco.com
ductonvk12 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Old 04-03-2013, 18:46   #4
khanh my
Dân Điện
 
khanh my's Avatar
 
Thành viên thứ: 34366
Tham gia ngày: 20-04-2011
Bài gởi: 114
Đã cảm ơn: 32
Được cảm ơn 42 lần trong 34 bài
Default Ðề: Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động

Các bác cho em biết mã hàng và tên của từng loại thiết bị được không, em đang làm đồ án cái này, mà chưa biết thiết bị của nó là gì, ví dụ như tên của cảm biến, tên module....
Em xin cảm ơn


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Trương Khánh Mỹ - ĐHBK Đà Nẵng
Yahoo:
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

Email:
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
khanh my is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-03-2013, 20:21   #5
xuanbac82
Mới gia nhập
 
xuanbac82's Avatar
 
Thành viên thứ: 56914
Tham gia ngày: 19-04-2012
Bài gởi: 1
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài
Default Ðề: Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động

Ban co the dung VXL cua PIC hoac 89c51 chang han. Các tin hieu dau vao vidu nhu cam bien khoi, cam bien hong ngoai, quang tro....Tin hieu ra co the la coi bao dong, hay quay so dien thaoi den trung tam. The nhe


xuanbac82 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Old 04-03-2013, 20:35   #6
khanh my
Dân Điện
 
khanh my's Avatar
 
Thành viên thứ: 34366
Tham gia ngày: 20-04-2011
Bài gởi: 114
Đã cảm ơn: 32
Được cảm ơn 42 lần trong 34 bài
Default Ðề: Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động

Trích:
Nguyên văn bởi xuanbac82 View Post
Ban co the dung VXL cua PIC hoac 89c51 chang han. Các tin hieu dau vao vidu nhu cam bien khoi, cam bien hong ngoai, quang tro....Tin hieu ra co the la coi bao dong, hay quay so dien thaoi den trung tam. The nhe
Cái này thì mình hiểu sơ sơ, tuy nhiên vấn đề ở đây là hệ thống báo cháy truyền thông địa chỉ, có module vào/ra, 1 module địa chỉ có thể nhận tín hiệu từ nhiều cảm biến khác nhau


khanh my is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-03-2013, 12:15   #7
linh binh duong
Mới gia nhập
 
linh binh duong's Avatar
 
Thành viên thứ: 89107
Tham gia ngày: 09-03-2013
Bài gởi: 1
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
Default ĐỀ:canh bao he thong chay no thong qua mang vien thong sms

chao tat ca cac anh cac chi:
nho cac anh cac chi cho minh hoi cai
hien gio minh dang lam do an tot nghiep minh mun hoi la cac thiet bi cua minh su dung nhu cac module cac cam bien de xai la nhung cam bien gi va de ket noi qua mang vien thong sms thi minh cac xai laoi module ten gi
cam on nhiu


linh binh duong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thiết bị điện Schneider

Thiết bị điện Mạnh Phương - MPE

Vật liệu điện VNK

Mua bán máy biến áp, xây dựng trạm biến thế


Phòng thí nghiệm điện 3H


Nhà sản xuất tủ bảng điện


Hàn Hóa Nhiệt - KT Việt Nam


HoneyWell


Tự Động Hóa Việt Long


Công ty TNHH Thiết Bị Điện ANH TRƯỜNG


Vengy.vn - Nang luong Viet


IIS - Hợp tác triển khai dự án Điện Nhẹ


Thế giới cáp điện

Thiết bị đóng cắt

Liên hệ quảng cáo

Thie Nghi

thegioichieusang


Google
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd
WebDien.Com là diễn đàn phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị & được lập ra với mục đích thảo luận mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện.
WebDien.Com được xây dựng và phát triển bởi thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT.

14025
Lượt xem