      Mặc định điện áp phát của thủy điện cao hơn u lưới

      Xin chào! Mình có vấn đề này mong các bạn giúp mình với:
      - Lưới điện tại đơn vị mình quản lý 35 kV nhận điện tại 1 nguồn từ TBA 110 kV có 1 thủy điện nhỏ 1,8 MW hòa vào. Qua kiểm tra mình thấy điện áp phát của thủy điện (38 kV) cao hơn điện áp đầu nguồn tại trạm 110 kV (37 kV).
      - Vậy điện áp phát của thủy điện cao như vậy có gây tổn thất cho lưới của mình không nhỉ?

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: điện áp phát của thủy điện cao hơn u lưới

      Trích dẫn Gửi bởi vanthanh6784 Xem bài viết
      Xin chào! Mình có vấn đề này mong các bạn giúp mình với:
      - Lưới điện tại đơn vị mình quản lý 35 kV nhận điện tại 1 nguồn từ TBA 110 kV có 1 thủy điện nhỏ 1,8 MW hòa vào. Qua kiểm tra mình thấy điện áp phát của thủy điện (38 kV) cao hơn điện áp đầu nguồn tại trạm 110 kV (37 kV).
      - Vậy điện áp phát của thủy điện cao như vậy có gây tổn thất cho lưới của mình không nhỉ?
      Tôi nghĩ là để phát được vô công lên lưới thì điện áp máy phát phải cao hơn lưới.

    3. #3
      Tham gia
      12-04-2011
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 6 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: điện áp phát của thủy điện cao hơn u lưới

      Theo mình biết thì điện áp tại thủy điện - tổn thất điện áp truyền tải = điện áp tại thanh cái trạm 110. Tổn thất này không thuộc trạm 110kV nếu hệ thống đo đếm điện năng phục vụ mua bán điện đặt tại trạm. Ngược lại nếu hệ thống đo đếm điện năng đặt tại xuất tuyến lộ của nhà máy thì tổn thất này đã được tính vào giá bán.
      Thẳng thắn, ngay ngắn như cột điện...

    4. #4
      Tham gia
      20-05-2011
      Bài viết
      67
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 9 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: điện áp phát của thủy điện cao hơn u lưới

      Trích dẫn Gửi bởi vanthanh6784 Xem bài viết
      Xin chào! Mình có vấn đề này mong các bạn giúp mình với:
      - Lưới điện tại đơn vị mình quản lý 35 kV nhận điện tại 1 nguồn từ TBA 110 kV có 1 thủy điện nhỏ 1,8 MW hòa vào. Qua kiểm tra mình thấy điện áp phát của thủy điện (38 kV) cao hơn điện áp đầu nguồn tại trạm 110 kV (37 kV).
      - Vậy điện áp phát của thủy điện cao như vậy có gây tổn thất cho lưới của mình không nhỉ?
      Các nhà máy thủy điện thường cách xa phụ tải, bình thường nó phải làm việc với các mức điện áp ở đầu cực cao hơn điện áp định mức để bù lại điện áp giáng trên hệ thống truyền tải.