• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    1. #1
      Tham gia
      25-01-2011
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Mạng điện có trung tính nối đất


    2. #2
      Tham gia
      25-12-2010
      Bài viết
      190
      Cảm ơn
      27
      Được cảm ơn 42 lần, trong 36 bài

      Mặc định Ðề: Mạng điện có trung tính nối đất

      theo em nghĩ là trong một số trường hợp thì dòng ngắn mạch 1 pha lại lớn hơn dòng ngắn mạch 3pha.mà các khí cụ điện được tính chọn theo ngắn mạch 3 pha,vì vậy cần cắt bớt 1 số điểm trung tính nối đất để tăng tổng trở thứ tự không nhằm giảm dòng NM 1 pha (nếu có )xuống bằng ngắn mạch 3pha để các khí cụ có thể chịu được

    3. The Following 2 Users Say Thank You to vietmanh_xz For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      20-04-2012
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 45 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: Mạng điện có trung tính nối đất

      mình ko rõ câu trả lời có đúng hay không. nhưng có đọc qua 1 bài thảo luận rồi. thấy nói mạng 110 có thể cắt nối đất ở 1 số nơi vì nối đất nhiều sẽ tăng dòng thứ tự không.
      cũng không rõ có đúng không. mong các anh chị trong ngành điện am hiểu giải thích hộ
      TY cũng giống như thủy tinh vậy. Đôi khi, thà để nó vỡ còn hơn cố hàn gắn rồi làm mình bị thương.

    5. #4
      Tham gia
      31-05-2012
      Bài viết
      87
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 22 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: Mạng điện có trung tính nối đất

      khi nối đất nhiều thì điện trở hệ thống sẽ giảm xuống ->khi có sự cố chạm đất thì dòng ngắn mạch lớn ....

    6. #5
      Tham gia
      20-04-2012
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 45 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: Mạng điện có trung tính nối đất

      khi nối đất nhiều thì điện trở hệ thống sẽ giảm xuống ->khi có sự cố chạm đất thì dòng ngắn mạch lớn ....
      dòng ngắn mạch lớn mới kích hoạt được role bạn nhé. mục đích của nối đất là để tăng dòng ngắn mạch để kích hoạt rơ le bảo vệ tránh tình trạng dòng ngắn mạch bé nên role ko làm việc
      bạn chủ đang hỏi là tại sao lại ko nối đất ở 1 số điểm trên đường dây 110 mà
      TY cũng giống như thủy tinh vậy. Đôi khi, thà để nó vỡ còn hơn cố hàn gắn rồi làm mình bị thương.

    7. Những thành viên đã cảm ơn thix_nghich_dai vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bởi hoanglong8713 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bởi DOLONGQUYDAO trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016