      Đang thiết kế phần điện trong NMD mà gặp một số vấn đề thắc mắc quá, bác nào giải thích được câu nào thì giúp với nhé:
      1-Tại sao ký hiệu cuộn thứ cấp BI (máy biến dòng) lại có hình tròn?
      2- Tại sao chọn BI thì theo tổng trở Z? Còn chọn BU thì theo công suất S.
      3- Tại sao lại dùng DCL 1 pha khi đã có DCL 3 pha?
      4- Vì sao mạng 110kV lại có dự trữ cách điện bé?

      Thanks nhiều nhiều

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,510 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi tùm lum

      1. Một số hãng có những cách ký hiệu khác nhau. Sơ đồ nào vẽ thứ cấp CT là hình tròn, thì các máy biến áp cũng vẽ thành 2 hoặc 3 hình tròn. Sơ đồ nào vẽ thứ cấp CT là 1 dải hình chữ nhật tô đen, thì các máy biến áp khác cũng vẽ mỗi cuộn dâu là 1 dải chữ nhật tô đen.

      2. Vì Z của mạch tải CT sẽ xác định công suất tiêu tán của CT đó. Trên CT thường ghi định mức là công suất, nhưng muốn xác định công suất phải suy ra từ Z, vì còn dính đến Z đường dây, Z của nhiều tải nối tiếp nhau...

      3. Đối với hệ thống cao thế, đôi khi chế tạo 3 dao cách ly 1 pha sẽ rẻ hơn dao cách ly 3 pha.

      4. Vì hệ thống 110 kV được nối đất trực tiếp, nên ít có trường hợp quá áp do chạm đất.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    3. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      31-05-2012
      Bài viết
      87
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 22 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi tùm lum

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      1. Một số hãng có những cách ký hiệu khác nhau. Sơ đồ nào vẽ thứ cấp CT là hình tròn, thì các máy biến áp cũng vẽ thành 2 hoặc 3 hình tròn. Sơ đồ nào vẽ thứ cấp CT là 1 dải hình chữ nhật tô đen, thì các máy biến áp khác cũng vẽ mỗi cuộn dâu là 1 dải chữ nhật tô đen.

      2. Vì Z của mạch tải CT sẽ xác định công suất tiêu tán của CT đó. Trên CT thường ghi định mức là công suất, nhưng muốn xác định công suất phải suy ra từ Z, vì còn dính đến Z đường dây, Z của nhiều tải nối tiếp nhau...

      3. Đối với hệ thống cao thế, đôi khi chế tạo 3 dao cách ly 1 pha sẽ rẻ hơn dao cách ly 3 pha.

      4. Vì hệ thống 110 kV được nối đất trực tiếp, nên ít có trường hợp quá áp do chạm đất.
      cảm ơn cô Nhóc, vậy câu hỏi BU sao chọn S ?

    5. #4
      Tham gia
      22-04-2010
      Bài viết
      195
      Cảm ơn
      201
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi tùm lum

      Mình thêm một ý chỗ câu 2:
      Sơ đồ BI như sau : BI - dây dẫn - dụng cụ đo
      Ta viết theo công suất : S(BI) = S(dd) + S(dc)
      Trong đó S(dd) ko tính được do ko biết điện áp U (dây dẫn có tổn thất công suất trong nó), nên ta tính theo tổng trở (nếu chỉ tính theo S(dc) thì gây sai số BI lớn).
      Z(BI) = Z(dd) + Z(dc)
      Zdc = Sdc/(I2đm)2; Z(BI) = ZđmBI (thường = 1,2 ôm)
      vậy suy được tổng trở dây dẫn với Zdd = r (dd) suy được tiết diện dây dẫn.