      Mặc định công suất tác dụng. công suất phản kháng

      lưới điện truyền tải 2 công suất đó là công suất tác dụng và công suất phản kháng.
      các bác cơ thể định nghĩa 1 cách chi tiết nhất công suất tác dụng, công suất phản kháng hộ em với dc ko? học nhiều, gặp nó nhiều nhưng chưa thấy ai định nghĩa nó cả.
      với lại e chưa hiểu tại sao các động cơ cần công suất phản kháng mới quay được.
      các bác trả lời giúp em với

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      TY cũng giống như thủy tinh vậy. Đôi khi, thà để nó vỡ còn hơn cố hàn gắn rồi làm mình bị thương.

    2. The Following 2 Users Say Thank You to thix_nghich_dai For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      13-03-2012
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 22 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: công suất tác dụng. công suất phản kháng

      cảm ơn bạn vì câu hỏi rất hay!
      1. Công suất tác dụng được định nghĩa là công suất hữu công, là cái để tạo ra công, thí dụ quay cái quạt, sáng cái đèn,....
      2. Còn công suất phản kháng chỉ là môi trường để truyền công suất tác dụng thôi bạn àh, thí dụ trong động cơ, bạn muốn truyền được năng lượng từ stato sang rôt thì bạn phải cần từ trường khe hở, CSPK là cái sinh ra từ trường này, chính từ trường khe hở này sẽ giúp truyền được năg lượng.

      Nếu có j thắc mắc, reply nhé.

    4. The Following 7 Users Say Thank You to caubeqn For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      20-04-2012
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 45 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: công suất tác dụng. công suất phản kháng

      cảm ơn caubeqn. hiểu thì cũng hiểu thế rồi, nhưng vẫn cảm thấy nó mơ hồ thế nào ấy. hơi trừu tượng. hay là do mình đầu đất quá. :D. bác có cái tài liệu nào có nói nhiều về P và Q trong hệ thống k? cho e với, đọc tí
      TY cũng giống như thủy tinh vậy. Đôi khi, thà để nó vỡ còn hơn cố hàn gắn rồi làm mình bị thương.

    6. Những thành viên đã cảm ơn thix_nghich_dai vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      20-02-2011
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: công suất tác dụng. công suất phản kháng

      caubeqn giải thích có vẻ dễ hiểu đó

    8. #5
      Tham gia
      20-10-2010
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: công suất tác dụng. công suất phản kháng

      thank caubeqn về phần giải thích này nha!!!!!!!

    9. #6
      Tham gia
      08-06-2012
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      27
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: công suất tác dụng. công suất phản kháng

      Trích dẫn Gửi bởi caubeqn Xem bài viết
      cảm ơn bạn vì câu hỏi rất hay!
      1. Công suất tác dụng được định nghĩa là công suất hữu công, là cái để tạo ra công, thí dụ quay cái quạt, sáng cái đèn,....
      2. Còn công suất phản kháng chỉ là môi trường để truyền công suất tác dụng thôi bạn àh, thí dụ trong động cơ, bạn muốn truyền được năng lượng từ stato sang rôt thì bạn phải cần từ trường khe hở, CSPK là cái sinh ra từ trường này, chính từ trường khe hở này sẽ giúp truyền được năg lượng.

      Nếu có j thắc mắc, reply nhé.
      em cứ tưởng công suất phản kháng thì lãng phí chứ

    10. #7
      Tham gia
      20-04-2012
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 45 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: công suất tác dụng. công suất phản kháng

      em cứ tưởng công suất phản kháng thì lãng phí chứ
      không lãng phí đâu. ở máy phát còn phải phát cs phản kháng đó
      TY cũng giống như thủy tinh vậy. Đôi khi, thà để nó vỡ còn hơn cố hàn gắn rồi làm mình bị thương.

    11. Những thành viên đã cảm ơn thix_nghich_dai vì bài viết hữu ích:


    12. #8
      Tham gia
      20-05-2012
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: công suất tác dụng. công suất phản kháng

      giải thích của caube là dể hiểu nhất rồi bạn ah.chỉ cần bạn hiểu như vậy là cũng tạm ổn rồi.
      thực ra khi truyền tải thì ta truyền cả công suất pk và tác dụng.nhưng lúc này công suất pk là vô công. còn trong động cơ thì nó tạo ra từ trường để làm chạy roto.trong MBA tạo ra từ trường liên hệ giữa sơ cấp và thứ cấp...
      .......... kiến thức là vô bờ bến,càng học nhìu càng thấy bít ít...hic!.....

    13. Những thành viên đã cảm ơn caovanhieuqb vì bài viết hữu ích:


    14. #9
      Tham gia
      26-09-2010
      Địa chỉ
      Lâm Đồng .
      Bài viết
      70
      Cảm ơn
      117
      Được cảm ơn 9 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: công suất tác dụng. công suất phản kháng

      đúng rùi, các anh đều nói đúng cả, cs phản kháng là cs vô công, nó ảnh hưởng đến sự liên hệ về từ trong động cơ, trong MBA, trong các thiết bị điện ....
      Schneider Electric .

    15. #10
      Tham gia
      23-06-2012
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: công suất tác dụng. công suất phản kháng

      Anh em cho hỏi tí về đường dây 500 kV:
      khi đường dây 500KV bị cắt sự cố hoặc do 1 nguyên nhân nào khác, khi phục hồi lại phải quan tâm tới 1 điều rằng điện áp 500KV, 220KV không được tăng quá giới hạn cho phép của các thiết bị trong suốt quả trình. Điện áp đó là : 550KV cho toàn đường dây , 242KV tại Hoà Bình và Phú Lâm và các giới hạn khác trong hệ thống điện. Do đường dây 500KV có dung lượng nạp lớn, chỉ được bù một phần nhờ kháng bù, vì vậy, điện áp sẽ tăng một cách đáng kể khi đóng điện cho đường dây 500KV. Ngoài ra còn phải đảm bảo rằng công suất vô công do đường dây 500KV sinh ra có thể hấp thụ được bởi các máy phát đồng bộ thuỷ điện Hoà Bình trước khi đóng điện từ Hoà Bình và của các máy phát tại Trị An, Thủ Đức, Bà Rịa trước khi đóng điện từ Phú Lâm. Nếu dự trữ công suất vô công không đảm bảo sẽ dẫn tới hiện tượng quá điện áp khi đường dây dây được đóng điện .
      p/s: ở đây em muốn hỏi vì sao "Nếu dự trữ công suất vô công không đảm bảo sẽ dẫn tới hiện tượng quá điện áp khi đường dây dây được đóng điện". và có ai cho em hỏi chế độ vận hành đường dây 500 khi gặp sự cố được ko?