      Mặc định Ðề: Biến tần MicroMaster 420

      Trích dẫn Gửi bởi truckhiem Xem bài viết
      Hiện mình có biến tần MicroMaster 420, cài đặt các thông số nhưng ko biết cách khởi động ngõ ra 3 pha (U, V, W không có áp). Các bạn chỉ giúp mình với!!! Cám ơn các bạn rất nhiều!!!
      Chào bạn nghe vẻ lần đầu bạn sử dụng BT. MicroMaster 420 được cài đặt mặc định để có thể vận hành ngay cụ thể như sau
      Chân NPN
      Din 1 on/off (run/stop)
      Din 2 đảo chiều.

    3. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      23-02-2011
      Địa chỉ
      www.LEvn.vn
      Bài viết
      230
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 160 lần, trong 91 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần MicroMaster 420

      Mình có ít tài liệu về biến tần Siemens MM420, bạn có thể download về tham khảo cách cài đặt thông số của nó.

      Link download: http://www.mediafire.com/?4iehx11i5lzy3ha

      --------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
      Mr Nhật
      Di động: 0909 194 072
      Nhà phân phối thiết bị Điện công nghiệp và Tự động hóa
      CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO LÊ GIA
      Địa chỉ: 1180/9/4 Quang Trung , P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM
      ĐT: 08-39 470 421 ; 08-39 470 422
      Fax: 08-39 470 454
      Hotline: 01 666 666 198
      Email : sales@legia-technology.com
      Website : www.legia-technology.com

    5. Những thành viên đã cảm ơn Nhat LGTech vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      16-03-2012
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần MicroMaster 420

      - Bạn cho mình hỏi, khi cài tần số lớn nhất p1082 nhỏ hơn 50Hz sao không được vậy bạn. mình thấy nó thể hiện 50HZ mà mình muốn khống chế tối đa 20Hz. nếu am hiểu chỉ giúp với

    7. #5
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,035
      Cảm ơn
      400
      Được cảm ơn 569 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần MicroMaster 420

      Trích dẫn Gửi bởi duyhot Xem bài viết
      - Bạn cho mình hỏi, khi cài tần số lớn nhất p1082 nhỏ hơn 50Hz sao không được vậy bạn. mình thấy nó thể hiện 50HZ mà mình muốn khống chế tối đa 20Hz. nếu am hiểu chỉ giúp với
      P1082 chỉ cài đặt được ở chế độ cài đặt nhanh thôi pác ạ.

    8. #6
      Tham gia
      16-03-2012
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần MicroMaster 420

      vậy muốn cài đặt tần số tối đa là 20Hz thì phải làm sao Pac. E muốn khống chế tần số lớn nhất là 20HZ

    9. #7
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,035
      Cảm ơn
      400
      Được cảm ơn 569 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần MicroMaster 420

      Trích dẫn Gửi bởi duyhot Xem bài viết
      vậy muốn cài đặt tần số tối đa là 20Hz thì phải làm sao Pac. E muốn khống chế tần số lớn nhất là 20HZ
      Nghĩa là pác phải đặt BT ở chế độ cài đặt nhanh sau đó điều chỉnh tham số P1082 = 20Hz

    10. #8
      Tham gia
      16-03-2012
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần MicroMaster 420

      - mình vẩn thao tác cài đặt nhanh như hướng dẫn nhưng vẫn không thay đổi được giá trị P1082. Biến tần này có cài password không bạn?

    11. #9
      Tham gia
      12-07-2010
      Địa chỉ
      Bắc Ninh
      Bài viết
      116
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 32 lần, trong 28 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần MicroMaster 420

      Trích dẫn Gửi bởi Nhat LGTech Xem bài viết
      Mình có ít tài liệu về biến tần Siemens MM420, bạn có thể download về tham khảo cách cài đặt thông số của nó.
      Link download: http://www.mediafire.com/?4iehx11i5lzy3ha
      Coi thử xem sao. lâu lắm rồi không có vụ nào liên quan đến con Siemens.

    12. #10
      Tham gia
      10-07-2012
      Bài viết
      36
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Biến tần MicroMaster 420

      Còn cái vụ điều khiển USS bác nào đã làm thực tế thì chia sẽ kinh nghiệm sử dụng dây với, dây USS chọn loại nào cho ít nhiễu và độ tin cậy cao vậy các bạn..

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - biến tần Micromaster 430
      Bởi cunon2013 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-12-2013, 17:33
    2. Trợ giúp - Biến tần Micromaster 440 tối ưu hóa PID
      Bởi ntandat_et trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 09-11-2013, 10:20
    3. Trợ giúp - Hỏi về biến tần MICROMASTER 440
      Bởi anhnguyen123 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 20-09-2012, 23:34
    4. Trợ giúp - biến tần micromaster 420 lỗi sáng 2 đèn led?
      Bởi manhkhangkkn trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 06-07-2012, 16:49
    5. Trợ giúp - ổn định áp suất trạm cấp nước với Micromaster 430
      Bởi doquangnamhaui trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 06-10-2011, 20:06